Titel: ECS 40 eller ej?
Skrivet av: Mica skrivet 05 juli 2011, 19:10:20
Hej,
Jag har beställt en 1245-6. Har idag vattenburen golvvärme på bottenvåningen (ca 50 kvm) och radiatorer på övervåningen. Behöver jag en ECS 40 för att hantera de olika temperaturerna?

I dagsläget är det för kallt på bottenvåningen och för varmt på övervåningen (med befintlig lvvp, som jag inte har en aning om den skickar ut olika temp till de olika systemen).

Generellt så vill jag har mer ös i bottenvåningen och i stort sett ingen som helst värme på övervåningen (har dessutom en braskamin där). Är fostrad att inte strypa flödet på rediatorer och då känns det som att en ECS 40 är enda möjligheten att lösa detta på.

Vad säger ni????
Titel: SV: ECS 40 eller ej?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 juli 2011, 19:21:00
Hej,
Jag har beställt en 1245-6. Har idag vattenburen golvvärme på bottenvåningen (ca 50 kvm) och radiatorer på övervåningen. Behöver jag en ECS 40 för att hantera de olika temperaturerna?

I dagsläget är det för kallt på bottenvåningen och för varmt på övervåningen (med befintlig lvvp, som jag inte har en aning om den skickar ut olika temp till de olika systemen).

Generellt så vill jag har mer ös i bottenvåningen och i stort sett ingen som helst värme på övervåningen (har dessutom en braskamin där). Är fostrad att inte strypa flödet på rediatorer och då känns det som att en ECS 40 är enda möjligheten att lösa detta på.

Vad säger ni????

Varför vill du inte strypa raddarna på övervåningen verkar enklast Sc:,h.
Titel: SV: ECS 40 eller ej?
Skrivet av: Mica skrivet 06 juli 2011, 09:01:09
Jag fått höra (samt läst i bruksanvisningar och forum) att man inte ska strypa flödet, men det kanske inte gör något?
Titel: SV: ECS 40 eller ej?
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 juli 2011, 09:04:42
Det är väl tvärtom? Man skall ha balans och förutsägbarhet i radiatorsystemet. Det uppnår man genom fasta instrypningar på de radiatorer som avger för mycket värme.
Det sämsta ur VP'n synvinkel är ett radiatorsystem där flödet varierar hela tiden pga termostater eller nån annan typ av extern reglering.