Installerade en logger från Husdata på min IVT HT C7 och med lite roliga kurvor att analysera så upplever jag att den med standardinställningen(?) kör varmvatten onödigt ofta på nätterna.
Den var inställd på 51ºC med kopplingsdifferens på 4.5ºC och då gick den ungefär var tredje timme.
Ändrade till 49ºC med differens på 6ºC och nu går den ungefär en gång per natt.
Så långt är ju allt bra, eller pumpen går mer sällan iallafall, men blir det någon negativ effekt när det blir kallare? Typ att den får svårare att köra varmvatten när det är större värmebehov eller liknande?
Visst blir det ju så att kopplingsdifferensen blir +/- halva värdet utifrån den vv temp man valt?