Behöver lite hjälp att optimera min anläggning.
Har en Nibe 1155-6, borrdjup 200m, vatten vid 96m,  vattenburen golvvärme överallt. Husets yta är 204 kvadratmeter och garaget är 58,5 kvadratmeter. Pumpen är dockad mot en 300L Vvb frÃ¥n Nibe. Kör en Flm 30 pÃ¥ ventilationen kopplad till VP. Antal starter 958, total drifttid 6297 av vilken varmvatten 907. Enda jag inte känner mig bekväm med är tillsatsens tidsfaktor: 108 av vilken varmvatten 8,9. Nu har jag kurva 4 +1 inställd och. Start kompressor -60GM och startdifferens tillsats 400. Just nu VB fram 34,3 VB retur 29,4. KB in 3,8 KB ut 0,5.

Yttervägg 300mm cellulosa i masonitebalks stomme + 45mm heltäckande parocskivor, albabalk med 70mm stående granit eps som bryter köldbryggan under yttervägg, 400mm cellplast i grunden plus två lager PE folie mot radon, 650mm cellulosa på vind, täthet 0,0864, tyvärr fick jag inte till ftx. Garage 170mm cellulosa i vanlig trästomme +45mm Paroc, albabalk och 300mm cellplast i grunden, 650 mm cellulosa på vind, självdrag. Just nu inga termostater i garaget.

Det är 20 slang överallt.

Tips?

Mvh Danne



Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2016, 07:18:30 »
Allt verkar väl rätt optimalt, om du inte trimmat din värmepump så borde du göra det.
Det går släppa på ytterligare en dryg kW effekt om man plockar bort begränsningen på kompressorn, visste du det?

Annars är det väl "vatten på 96 meters djup" jag funderar över.
Det låter helt otroligt att du har 96 meter till grundvatten, om ni inte fyllt på borrhålet med vatten så borde det göras, det kan också öka uteffekten en aning.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2016, 08:13:23 »
Det stod vatten vid 96 meter och det är svÃ¥rt att tolka det pÃ¥ annat sätt än att man stötte pÃ¥ en vattenÃ¥der pÃ¥ det djupet. Jag tycker det verkar som om de som borrar lever kvar i den tid dÃ¥ de enda brunnar man borrade var vattenbrunnar och att terminologin är därefter trots att det i dag bör vara mest värmepumpbrunnar de borrar. Möjligen kan det bero pÃ¥ att vatteninflödets storlek pÃ¥verkar om det gÃ¥r bra att borra eller inte. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2016, 08:26:04 »
Hur plockar jag bort begränsningen pÃ¥ kompressorn?  GM dÃ¥? Nu stÃ¥r alla termostater öppna men fördelarna stÃ¥r pÃ¥ korrekta instrypningar.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2016, 08:36:12 »
Huruvida gradminuterna är rätt eller ej har jag ingen erfarenhet av, skulle tro att du ser det på hur mycket varvtalet svänger.
För att minska elpatrontiden kan du öka startdifferens tillsats 400 till ett högre värde.
Blir det för kallt inne när värmepumpen inte orkar utan tillskott kanske du får återställa det, men oftast är husen så värmetröga att det knappt märks.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2016, 10:01:17 »
Ska jag köra en logg?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2016, 10:06:23 »
Du har inte online?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2016, 10:15:49 »
Nope, inte än. Usb stickan sitter i sen igår kl 1600.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2016, 10:23:16 »
Smurfen brukar vara bra pÃ¥ att tyda loggarna.  tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2016, 16:47:12 »
Nu har jag dragit ur stickan ur VP. Lägger jag bara ut filen som den är här?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2016, 17:56:12 »
Döp om filen till ".txt" på slutet så ska den gå att ladda upp som bifogad fil här.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2016, 19:42:39 »
DÃ¥ ska vi se vad Smurfen säger  ::) .

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2016, 07:27:07 »
Finns nog fler som kan hjälpa till med det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2016, 09:30:13 »
kollade lite i loggen och vart sitter extern framlednings givare BT25 placerad den brukar inte användas om man inte har arbetstank med extern cp. Vill du öka effekten i din vp är det service menyn du ska göra det i och det heter spärrband i service menyn ställer man även in vilken typ av värme system man har samt Dut ungefär hur kallt det blir där du bor du kan ju kolla så dom värdena stämmer. Du håller inne bakåt knappen i några sekunder för att komma till service menyn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2016, 10:56:01 »
Där man ställer om det är golvvärme som pumpen jobbar mot eller radiatorer? Vart in där och pillat tror jag, kollar när jag är hemma igen. Röris satte BT25  CP pÃ¥ VB matningen om jag inte minns fel. Stör det nÃ¥got? Var enligt Nibes instruktioner. Bör jag avlägsna den? Skall man alltid ha termostaterna pÃ¥ fullt, är det för att slingorna skall fungera som ackumulator? Lite amatör  a:gl

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2016, 12:22:41 »
Har du en extra cp till golven ? Om du har det är den troligtvis kopplad med bypass så att vattnet i golven snurrar hela tiden även när vp gör vv dvs det går ett rör mellan framledningen och returen och då är det ok att använda BT25. Kollade i loggen en gång till och vid vv laddning ligger BT25 på samma som returen så det stämmer nog att du har bypass. Om ovanstående stämmer så kan du ställa interna vb pumpen i intermittent drift dvs den går endast när kompressorn går om den inte redan står så. Ställ alla termostater på max till att börja med och låt vp reglera tempen blir det för varmt inne sänk kurvan senare när det är bra inreglerat kan du använda termostaterna om det behövs.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2016, 14:17:49 »
Yes den sitter pÃ¥ bypassen och är pÃ¥ intermittent läge. Höjde GM  pÃ¥ tillsatsens till 500. Var 24,3 grader inne igÃ¥r sÃ¥ jag sänkte en grad till att börja med pÃ¥ kurvan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2016, 14:40:00 »
Det är nog inga problem att sänka Gm för tillsats mera -800 eller -1000 skulle nog jag välja och lås upp effekten så lär du inte behöva så mycket elpatron.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2016, 14:52:13 »
Att du låter termostater strypa när du har bypass är ingen bra taktik, det riskerar göra att du får kortslutning i bypassledningen, vilket gör att värmepumpen varvar ned eller stänger av sig istället för att skicka ut värmen i huset.
Du måste försöka se till att temperaturen på returen från golvvärmen = returtempen in i värmepumpen, så snart det börjar gå flöde bakvägen i bypassen så har du ett obalanserat golvvärmesystem och för hög kurva.
Helst skall du aldrig aktivera mer än högst ett par rumstermostater som kan strypa bort värme i de rum som är mest utsatta för solinstrålning.

Men det där är lite överkurs för tillfället.
Börja med att justera in kurvan med alla termostater fullt öppna så får du gå vidare med flödesbalansering sedan.
En logger 2020 för att kunna följa upp temperaturen på varje enskild golvslinga vore inte helt fel om du vill få till funktionen på din anläggning som bra som möjligt.
Dessutom tempgivare före och efter bypassen så att du kan säkerställa att du aldrig får kortslutning i bypassen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2016, 16:34:59 »
Nu ställde jag in i menyn att pÃ¥ AA3-X7 är det en extern VB pump och inte larmutgÃ¥ng, rätt? Och den interna stod pÃ¥ automat men ändrade till intermittent,  korrekt? Spärrbandet fanns tvÃ¥ alternativ med olika Hz nivÃ¥er. Inställning? DUT pÃ¥ minus 18 grader verkar stämma. 

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2016, 18:35:37 »
Vet inte riktigt hur det ser ut med spärrband men du ska ju tillåta vp att gå med max hz.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2016, 18:46:05 »
Startfrekvens 91 Hz och Stoppfrekvens 120 vilket verkar vara max. NÃ¥tt mer jag ska pilla pÃ¥ 😀?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2016, 18:57:13 »
Inte vad jag kommer på men har dålig koll på 1155 men dom är rätt lika som 1245 som jag har själv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2016, 19:11:10 »
Ok men dÃ¥ ställer jag pÃ¥ termostaterna pÃ¥ önskad nivÃ¥ och ser hur allt snurrar. Ska jag köra en logg om ett par dagar igen? 

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2016, 20:06:35 »
Låt termostaterna stå fullt öppna tills du hittat rätt kurva. Ja kör en ny logg kan kolla på den men jag tror allt är ok.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2016, 11:18:32 »
Det gick att höja installerad eleffekt frÃ¥n 6kw till 6,5kw. Gör det nÃ¥n skillnad? 

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2016, 13:50:41 »
Troligtvis inte i ditt fall för så hög effekt kommer du inte använda men det gör ju ingen skada heller.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2016, 12:13:11 »
Är hemma hos en kund och bygger om hela övervÃ¥ningen.  Han klagade pÃ¥ att hans 5 Ã¥r gamla pump Nibe 1145-15 hade problem. 51043 starter pÃ¥ 9198 timmar.... Pillade lite GM och gick över systemet i VP. Nibes egna folk har varit här 7 ggr och säger att allt är som det ska... Den stod pÃ¥ radiatorer.....  Nu ligger han pÃ¥ 75% mindre starter och det blir varmt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2016, 12:28:29 »
Det finns en del att optimera om den går på inställningarna som vp levereras med men det borde installatören redan ha fixat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2016, 21:36:39 »
Har klurat på en idé ett tag nu. Huset vi bor i och byggt själva (snickare) har vi inte installerat kaminen i ännu. Jag har möjlighet att antingen förflytta varmluften i separat stamm eller göra ett påstick på ventilationen mot FLM 30. FLM30 värmer ju på Brine och högsta tillåtna KB in är 20 grader enligt Nibe. Tanken är att göra ett spjäll så jag kan styra den som jag vill om jag gör ett påstick. Hur är era tankar kring min idé?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2016, 19:32:25 »
Det är bättre att värme huset med kamin än att värma brine med den även om det säkert inte blir några problem du kommer inte över 20 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2016, 20:44:31 »
LÃ¥g pÃ¥ 12,8 i april förra Ã¥ret  8).

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2016, 21:31:21 »
Jo men det är långt till 20 grader och mycket berg som ska värmas upp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #33 skrivet: 29 februari 2016, 14:08:34 »
Så nu körde jag en logg för en vecka sen. Vi prata om flödesinställning på slingorna förut. Vad gäller där? samma returtemperatur på alla slingor? Diff på temperaturen, hur mkt?

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #34 skrivet: 29 februari 2016, 14:59:24 »
Menar flödesbalansering  ::)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #35 skrivet: 29 februari 2016, 16:08:40 »
Här finns en liten komplikation när det gäller värmepump och golvvärme.
Ofta dimensioneras ju golvvärme för ca 3-4 graders deltaT mellan fram och retur.
Värmepumpens styrning strävar efter ca 8 graders deltaT? (Vad står det i manualen om detta för just din pump?)

Detta kan man lösa på flera olika sätt, de tre huvudsakliga alternativen:

1. Man ökar flödet över värmepumpens värmeväxlare så att deltaT över både värmepump och golvvärme blir ca 4 grader, det ger lägsta kurva och bästa möjliga COP, men ligger inte i linje med värmepumptillverkarnas rekommendationer.
2. Man kör 8 graders DeltaT över värmepumpen och 4 grader över golvvärmen, det kan åstadkommas med antingen en bypass och extern cirkpump, eller ett antal pushgrupper som sitter på fördelarna för golvärmeslingorna (lokala bypasslösningar).
3. Man sätter in en arbetstank som laddas av värmepumpen, och sedan har man en extern cirkpump som matar golvvärmen med ett flöde som ger ca 4 graders deltaT över golvslingorna.

När man har en inverter med stor skillnad mellan min och max effekt blir det knepigt...
När värmepumpen går med låg uteffekt kommer man att behöva strypa flödet ordentligt för att värmepumpen skall bibehålla önskad deltaT i punkt 1 ovan.
Det gör i sin tur att flödet i de olika delarna av systemet kan ändra sinsemellan, beroende på att tryckfallet i systemet i stort kommer att ändra mycket.

Man behöver alltså egentligen ha antingen bypass eller arbetstank för att det ens teoretiskt skall kunna fungera bra.
(Eller ett absolut perfekt designat VVS-system, vilket knappt finns)
Problemet med bypass är att det i vissa fall kan ge bakflöde i bypassen när värmepumpens uteffekt är hög.
Problemet med arbetstank är att det när effekten och flödet är lågt så går allt "varmt" vatten direkt ut i radiatorkretsen, och arbetstanken fungerar dåligt som volymförstorare.

Det finns säkert andra som är bättre än mig på att förklara det där, men jag ser det som ett ofrånkomligt problem med invertrarna som själva reglerar flödet, att man från tid till annan kommer att få ogynnsamma flöden, tryckfall och temperaturer i olika delar av systemet.

EGENTLIGEN är on/off kanske bättre när man tar hänsyn till detta, ett sånt system går bättre att optimera för en viss effekt, och ett visst flöde.

För att flödet i externa kretsen vid bypass eller arbetstanklösning skall fungera även om man har aktiva termostater så bör man ha bypass eller arbetstanklösning i kombination med en tryckstyrd cirkpump, det säkerställer rätt flöde/deltaT över de slingor som tillåts värma när andra stryper för att det är tillräckligt varmt i rummet.
Har du en cirkpump med fast hastighet så kommer tryckfall, flöde och deltaT att ändras om/när termostater börjar stänga viss slingor.

Allra bäst kanske det vore att styra på framledningstemp och returtemp på ett sätt som gör att man kontinuerligt strävar efter en deltaT på runt 4 grader oavsett framledning.
I så fall behöver man en extern styrning som kan reglera en cirkpump som är reglerbar antingen analogt eller via PWM.

Vi arbetar med en sådan lösning för Logger 2020, hoppas kunna ge mer info om detta under våren, och börja leverera under hösten.
« Senast ändrad: 29 februari 2016, 16:16:08 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #36 skrivet: 29 februari 2016, 16:38:51 »
Tack Rickard  tummenupp Jag har en extern CP kopplad pÃ¥ Bypass när pumpen gör VV. Deltat brukar ligga pÃ¥ mellan 3-5 grader förutom när den gjort VV kan deltat öka nÃ¥got om det är rejält kallt ute.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #37 skrivet: 02 mars 2016, 23:02:42 »
Pillat och kollat VP under kvällen dÃ¥ VVB duschade slut 2ggr. Gradminuterna var nere pÃ¥ 958 och max är 1000 (nära nära).  SÃ¥g dÃ¥ att kompressorn bara gick upp till 90 Hz. Läste lite i boken och inställt värde pÃ¥ pumpen nu är 90-120Hz. Om jag förstÃ¥r rätt sÃ¥ lÃ¥ter jag inte kompressorn gÃ¥ mellan 90-120. För att lÃ¥ta den kunna gÃ¥ fullt borde väl spärrbandet stÃ¥ pÃ¥ 119-120? Varför har 1155 tvÃ¥ spärrband ? Behöver lite hjälp här 😀

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2016, 06:32:36 »
Chansar, men kan det första vara maxfrekvens vid tappvattenvärmning, och det andra vid husvärme?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2016, 08:23:32 »
Klicka ur spärrbandet (90-120), och vips har du någon kilowatt till.
Maskinen kan låta lite mer när det går på högre frekvens.
Spärrbanden kan vara användbara om man råkar få resonans vid någon viss frekvens.
Att gradminuterna har gått så lågt beror väl på att den har jobbat med att producera varmvatten en längre tid, det tar en stund med 300 liter. I meny 5.1.1 finns en varmvatten inställning "hög effekt", som jag tippar på ger högre högre frekvens vid varmvattenproduktion. I meny 4.9.1 kan du justera om du prioriterar dusch eller värme produktion. Mera värme ger gm längre från -1000, då elpatron börjar hjälpa till i onödan. Kan medföra högre ljud i duschen dock....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #40 skrivet: 08 mars 2016, 16:28:20 »
Finns det någon anledning till att minsta tillåtna kompressorfrekvens är 20Hz. Om jag sänker den så borde den gå längre tider va? Fördel eller nackdel?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #41 skrivet: 08 mars 2016, 17:06:58 »
Gissar att den inte går lägre i alla fall för låg hastighet kan ge problem med smörjningen så det är nog spärrat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #42 skrivet: 08 mars 2016, 22:47:01 »
någon som har kolla på hur många grader en varmvattenberedare sjunker per timme? Tänkte om det är lönt att slå av beredaren ett par timmar under natten då ändå ingen inte duschar :D. Har en Nibe VPB300 dockad mot pumpen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #43 skrivet: 09 mars 2016, 07:50:17 »
En Nibe ES 300 varmvattenberedare läcker 1 148  kWh/Ã¥r enligt energimyndighetens test.
Det innebär 3.14 kWh/dygn, eller 0,13 kWh/timme.

Den slutar inte läcka värme för att du låter temperaturen sjunka, men visst minskar förlusterna en aning.
Hur mycket du sparar beror alltså på hur länge den får stå avslagen, först när den är rumstemperatur sparar du 0.13 kWh/timme.
Eller ca 2.50 kr/dygn.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #44 skrivet: 10 mars 2016, 15:30:47 »
Nån som vet hur mycket effekt köldbärarpumpen har?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #45 skrivet: 10 mars 2016, 16:24:39 »
Den har variabel effekt mellan 10-87 watt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #46 skrivet: 10 mars 2016, 16:34:03 »
Varför jag frÃ¥gar är för att när pumpen inte är i behov av KB stannar pumpen. Har ju en FLM och det känns som att det tappar lite syfte dÃ¥. Tänkte köra pÃ¥ kontinuerlig drift under sommaren och höja ventilationen en aning och värma pÃ¥ borran.  Sen om det ger nÃ¥got vet jag inte.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #47 skrivet: 10 mars 2016, 16:35:56 »
Har inte din flm en egen brine cp  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!