Ivt har nackdelen (installatören upplyste mig genast om det ) att det kan förekomma knäppningar i rörsystemet framförallt sommartid och detta kan då åtgärdas med en "volymförstorare" alltså en extra tank i anslutning till pannan...merkostnad i det fallet ca 6-7000kr !
Vad jag vet lider inte IVT av att åsamka mer knäppningar i radiatorerna än någon annan tillverkare.
Den enda som jag kan komma på så här direkt som inte riskerar detta är CTC, detta beroende på att de har en inbyggd acktank och shuntventil som ser till så att framledningstempen håller sig tämligen stabil.
Alla övriga tillverkare låter sin värmepump arbeta med flytande kondensring, direkt mot radiatorsystemet vilket gör att man riskerar knäppningar i rör/radiatorer när kompressorn startar/stannar ochg vattnet kyls/värms.
De största problemen uppstår i samband med att tappvarmvatten har värmts i den inbyggda varmvattenberedaren. När uppvärmningen av tappvarmvattnet är klar och trevägsventilen växlar mot radiatorsystemet så kommer in liten (ca40-70 liter) mängd 50-55-gradigt vatten ut i ditt radiatorsystem, där temperaturen kanske är så låg som 25-30 grader. Detta får rörledningar och radiatorer att utvidga sig och det kan i sin tur leda till knäppande rör och radiatorer.
Att IVT skulle ha mer problem än något annat fabrikat är humbug, Installatören hoppades förmodligen kunna sälja ett utjämningskärl som kostar någon hundralapp (för honom i inköp) till dig för 6-7000 kr!!!
IVT brukar dessutom köra med en extra extern cirkpump i sina installationer, vet inte om det är fallet för dig, men den gör att värmeutvidgningsproblematiken blir något mindre.
Utjämningskärlens vara eller icke vara tar jag inte ställning till, men skulle du drabbas av knäppningar i rör/radiatorsystemen så rekommenderar jag att du intället försöker hitta ljudkällorna och åtgärda dem istället.
Jag vet att det ibland kan vara svårt, men det är det enda riktigt säkra sättet att åtgärda problemet för de som drabbats. Ett utjämningskärl minskar bara problemen, de försvinner sällan eller aldrig helt.
Förutom det kortare borrhålet så tycker jag att IVT:s offert ser intressant ut, köper du den får du den absolut senaste tekniken. En äkta Japansk scroll-kompressor (vilket brukar betyda kvalitet) med högre verkningsgrad och framledningstemperatur än någon annan hittills kunnat åstadkomma. (detta är min högst personliga bedömning)
/Rickard