Jag installerade min pump 15/12-05. Bara efter några dagar hade jag -1°C KB-in och -3°C KB-ut. Detta ligger ganska konstant oavsett utetemp.När den värmer VV så är KB-in -0,7°C och KB-ut -2,7.°C
Jag tycker också att 1130 suger ....kör på läge 3 på köldbärar pumpen och ligger stadigt på ca 4,5- 5,0 graders diff på köld sidan.Har köldbärare in på +4 vid start, +2 vid stopp & ca -5 ute, +1 vid stopp och -25 ute.Vid V-laddning har jag ca= +2,4 vid stopp laddningEn sak som jag funderar är att vid VV-körning så har jag varmare köldbärare än när han kör ut till värmesystemet. Har ni andra så också eller kan det bero på att jag ev strypt flödet vid VV-ladnning för mycket?
Helt ok att pumpen går i dagar och även i veckor utan stopp.Fenomenet som uppstår är nog att vid längre perioder så slår kylan in, det tar nån dag innan det får full påverkan inne!!Pumpens verkningsgrad minskar inte mycket när brine blir tex en grad kallare. Något men ska inte kunna märkas på rumstempen.Ang skillnaden mellan 1230 och 1215 så är skillnaden så liten att den inte kan märkas på tempen på kalla sidan!MEN man måste dimensionera efter effektuttag och energiuttag, så inte det blir för låg temp in.Skillnaden på 1215 och 1230 i COP.Nibe fighter 1215-8,5 COP 4,8 vid 35 fram 3,4 vid 50 framNibe Fighter 1230-8  COP 4,9 vid 35 fram 3,6 vid 50 framNibe Fighter 1230-10 COP 5,03 vid 35 fram 3,6 vid 50 framVi säger att det skiljer 5% till fördel för den "nya" pumpen, det ska tas hänsyn till vid dimensionering av cirkpump och värmeväxlare.MEN det som bestämmer tempskillnaden i slutändan är flödet. I vissa serier har man SAMMA storlek på cirkpump då blir det ALLTID högre tempdiff på den större pumpen! den "suger" ju mer!!!! Om nu flödet blir lika, det kan ju påverkas även av värmeväxlarens (kondensorns?) motståndPå 1230 har dom har samma köldbärarpump på 8kw och 10 kw, 170W pumparna och en mindre på 6 kw.. 130WPå 1215 har dom 130W pump på 4 o 5 kw, 170w på 7 o 8,5, 250w på 10 kw modellen.Vad facit blir och vad det beror på kanske Nibe kan svara på??
Har testat lite mer idag (med leverantören). Har haft KB-pump på läge3 och VB-pump på läge2. VB-diff har legat på ca 5,8 och KB-diff runt 3,3. Med KB-in på -1 när det varit kallt ihop med denna VB-diff verkar inte ha gjort att VP mått så bra. Plötsligt går det tungt och VB-fram vägrar att ta sig över 42 gr. Vi ändrade till läge 1 på VB-pump, fått VB-diff till 7,5. Vips har jag kommit upp i högre temp på VB-fram, och huset blev varmare, kom nästa upp i 45gr. Och äntligen stoppar min VP så att borran får vila sig lite. Det ser lite positivare ut igen Min analys är att så länge min 1230 får starta/stoppa 3-4 ggr per dag, så funkar det mycket bra, även ned till 6-7 minus. Om KB-in går ned till -1 och VP går hela tiden så brakar det ihop med en ineffektiv VP och hög kWh-konsumtion som resultat. Vi ska labba mer om några dagar.
Har testat lite mer idag (med leverantören). Har haft KB-pump på läge3 och VB-pump på läge2. VB-diff har legat på ca 5,8 och KB-diff runt 3,3. Med KB-in på -1 när det varit kallt ihop med denna VB-diff verkar inte ha gjort att VP mått så bra. Plötsligt går det tungt och VB-fram vägrar att ta sig över 42 gr. Vi ändrade till läge 1 på VB-pump, fått VB-diff till 7,5. Vips har jag kommit upp i högre temp på VB-fram, och huset blev varmare, kom nästa upp i 45gr. Och äntligen stoppar min VP så att borran får vila sig lite. Det ser lite positivare ut igen   Min analys är att så länge min 1230 får starta/stoppa 3-4 ggr per dag, så funkar det mycket bra, även ned till 6-7 minus. Om KB-in går ned till -1 och VP går hela tiden så brakar det ihop med en ineffektiv VP och hög kWh-konsumtion som resultat. Vi ska labba mer om några dagar.