Författare Ämne: Felsökning Carrier bergvärmepump  (läst 3388 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fredrik.ygge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Felsökning Carrier bergvärmepump
« skrivet: 06 november 2006, 22:24:02 »
Har en Carrier 30NQC. Denna är en "brandad" IVT. Vet inte vad modellbeteckningen är då, men någon annan kanske vet.

Följande händer: Den säger att det finns ett varmvattenbehov. Visar nuvarande 45.5 C och frånkoppling 47.5 C. När den sedan kör ändras inte nuvarande värde. (Det står alltså kvar på 45.5.) Däremot ökar temperaturen i värmeslingan till radiatorerna enormt. Där står det tillslag vid 18.5 C och nuvarande 41.2 C (eller liknande). D.v.s. den borde inte alls värma, men det gör den uppenbarligen. Det senare värdet bara ökar och ökar tills kompressorn blir för varm och slår av. Varmvattnet verkar jättevarmt. Har ingen bra mätmetod, men tog en köttermometer och höll under strålen i handfatet. Den visade 52 C.

Lite mer fakta:
Jag har testat att göra rent filtret inne i pumpen -  det enda egentliga skötselrÃ¥d som finns i bruksanvisningen.
Nivån i köldbäraren är något låg, men jag har svårt att föreställa mig att den kan påverka.

Jag misstänker att det är givaren för varmvattnet som gått sönder och att värmeslingan till radiatorerna får ta överskottet när varmvattenberedaren är "fullvärmd".

Några andra teorier? Något jag kan göra själv?

Har slagit av den nu och sätter kanske på i en gång natt om huset verkar kylas alltför drastiskt. Ringer tekniker det första jag gör imorgon bitti om jag inte kan få något supertips här.

Tacksam för alla synpunkter och förslag!

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Felsökning Carrier bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 22:33:04 »
Låter som en kärvande växelventil.

Kolla i IVT-grupperna, finns hur många som helst som beskriver vad man kan göra för att massera den lite.

Enligt min svåger, som är rörmokare, har IVT rent usla växelventiler.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad fredrik.ygge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning Carrier bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 22:43:56 »
Tusen tack!

Läste enligt dina rekommendationer och håller med om att det verkar vara exakt detta som ger mina symptom.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!