-15 ºC som kallast i natt och * TS går 64% av tiden* VB-return går som mest upp i 46,5 ºCJag tror jag förstår varför det ibland blivit kallt i huset på temperaturer kring -20 ºC. Så här borde det se ut (ännu inte fångat i loggen): Det första som händer är att returen når 48 ºC och då slår VPn av, TS som redan då går 70-80 % av tiden får gå 100% av tiden men orkar ändå inte hålla radiatortemp. Radiatortemp sjunker och VP går i gång vilket höjer VB-return > 48 ºC och VPn slår av igen.Så ligger det och pendlar med 100% TS och en VP som slår på och av. Man kanske skulle slå på "TS av vid hög retur"? När når era system sin gräns.
Ja, du bör ha tillskott ur vid hög retur.Det kan vara så att du får sänka värmekurvan något för att returen inte ska nå kritiska 48gr, då det blir stopp.Faktum är att det brukar bli varmare i huset när man får ned kurvan i ditt fall eftersom du slipper pumpstoppen.Det kan vara lite för hög cirkulation på huset (om du har bypass) vilket kan ge lite för liten avkylning på radiatorerna.prova att sänka ett snäpp.Se till så att det inte blir backflöde i bypassen bara.
(har bara första steget inkopplat 3kw)
Nu verkar min gräns vara nådd i alla fall..
Peter K, du måste ha för hög kurva inställd eller har du dålig raddar?Dom där temperaturerna är i mitt tycke onormala.
Citat från: Peter K skrivet 07 mars 2006, 08:42:50Nu verkar min gräns vara nådd i alla fall..Du har ju 10 grader kvar att ge på din pumpDin får ju hög retur vid 58gr.
Herr brun:Om det är en cl300 reglering du har (tror det)Så får man gå in med en pc för att göra ändringar. Annars får man helt enkelt koppla bort kontaktorstyrningen på andra steget på patronen.