Jag har normalt ett VB diff på ca 7. Nu när kylan har kommit och TS behövs stiger VB diff till ca 10. Vad beror detta på? KB diff är oförändrat på 3.
-
Du har oförändrat flöde över värmepumpen men tillför mer energi med tillskottet = större tempdiff.
-
Du har oförändrat flöde över värmepumpen men tillför mer energi med tillskottet = större tempdiff.
Beror väl på var givarna sitter. Jag har satt mina precis framför och bakom kondensor. Då är VBDiff oförändrad med TS. Däremot har jag ytterligare en givare efter TS-patron och där ser man
en markant större diff då TS slår till.
Sven: Om din TS-effekt ligger på 50% av värmepumpens uteffekt så får du ganska exakt 3,5 ºC ytterligare ökning på VB-diff om kompressorn orkar ge 7 ºC diff. Stämmer detta i ditt fall?
-
Med högre framledning sjunker uteffekten.
Men resonemanget är nästan ok...
-
Beror väl på var givarna sitter. Jag har satt mina precis framför och bakom kondensor. Då är VBDiff oförändrad med TS. Däremot har jag ytterligare en givare efter TS-patron och där ser man
en markant större diff då TS slår till.
Sven: Om din TS-effekt ligger på 50% av värmepumpens uteffekt så får du ganska exakt 3,5 ºC ytterligare ökning på VB-diff om kompressorn orkar ge 7 ºC diff. Stämmer detta i ditt fall?
Det är samma diff på de inbyggda givarna liksom på loggern.
VP uteffekt ska vara ca 12 kW och TS är 3+6 kW. Det skulle isf kunna vara 6 kW steget som ligger i och då ju stämmer siffrorna!