Skrivet av: gothmog
« skrivet: 11 maj 2008, 21:53:21 »Tackar Tony!!!
Skall ta ett snack med min installatoer i morgon om detta. Sen skall dom ocksa
fixa mitt problem med att jag tappar trycket i systemet.
Mvh
/Gothmog
Skrivet av: gothmog« skrivet: 11 maj 2008, 21:53:21 »Tackar Tony!!! Skall ta ett snack med min installatoer i morgon om detta. Sen skall dom ocksa fixa mitt problem med att jag tappar trycket i systemet. Mvh /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 11 maj 2008, 21:47:13 »Hej Tony!!Hej Gothmog Då sitter T1 fel. Den ska sitta i arbetstanken. Det finns dokumentation om denna på IVT hemsida. Som den sitter nu så hinner ju inte X15 varva ner utan att det blir för varmt på en gång och då stannar den. Läs dokumentationen och diskutera detta med din rörmokare MVH Tony Skrivet av: gothmog« skrivet: 11 maj 2008, 21:15:08 »Hej Tony!! Ja det aer en IVT tank. Mvh /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 11 maj 2008, 20:56:50 »Hej Gothmog Är det IVT arbetstank som du har ? Fyll i siffrorna på din amatörskiss MVH Tony Skrivet av: gothmog« skrivet: 11 maj 2008, 20:25:53 »Hej Tony & Danskeren!!! Ja min T1 sitter paa returen fraan arbetstanken till VP. Bifogar en amatoerskiss. Danskeren, jag tar tacksamt emot "exakt information" hur jag goer ingreppet paa hr1. Mvh /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 11 maj 2008, 12:03:23 »Hej Gothmog Läs mera om legionella på denna länk http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1644&epslanguage=SV Jag förstår inte din inkoppling av T1 den sitter alltså på returen från din arbetstank och inte på framledningen mot huset? Kan du skissa upp på ett papper hur dina inkopplingar är gjorda När det gäller ditt expansionskärl så bör du be rörmokarna att ändra. Tvvärr är det så att i princip alla rörmokare gör detta fel. För att du ska kunna ställa in rätt förtryck i kärlet så måste det vara isolerat från vattenkretsen samt vara tomt på vattentryck. Det innebär att säkerhetsventilen ska sitta på rörsystemet vilket din verkar att göra. Sen ska du ha en avstängningsventil mot exp. kärlet. Mellan expkärlet och den nya ventilen ska du ha en liten avtappningsventil till avlopp. Då kan du stänga av kärlet samt tömma ur vattnet samt kontrollera att du har rätt förtryck i luftblåsan i kärlet. Om du uppskattar höjden mellan ditt absolut högsta värmerör inklusive element samt ditt absolut lägsta värmerör. Säg att det är 7 meters skillnad. Då bör du ställa in förtrycket på 0,8 bar lufttryck. Fyll sen på vatten till du når ungefär 0,9 bar. MVH Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 11 maj 2008, 11:03:15 »Jag tror inte du kan justera kb-pumpen just nu i denna värme.
Bruk fabriksvärden till det blir kallt. Det är inte den store skillnad rent cop-mässigt. Via husdata kan du också se starter och driftider. Gör icke ingrep i hr1 om du inte är säker på vad du skal göra och stänga absolut av vid huvud-avbrytaren. Jag kan skicka dig mer exakt information om du behöver. Skrivet av: gothmog« skrivet: 11 maj 2008, 00:03:31 »Hej igen!!! Naagra tips paa vad jag skall saetta frekvens och % till foer att faa ett baettre KB delta?? Naer det gaeller VV skall jag flaeska paa saa att jag inte behoever koera spets??? Vid vilken temp doedar jag legionella??? Naer det gaeller tempgivarna hade jag i foersta skedet taenkt att faa tag paa en kalibrerad tempmaetare saa att jag kan maeta upp dom foer att sedan kunna trimma givarna saa att jag faar riktiga vaerden. Det husdata saeljer aer en serieport till usb adaptaer men det aer inte det jag aer ute efter. Dom billiga baebara jag hittat har 2 USB och 1 serieport eller 3 USB och ingen serieport. Det jag behoever aer 3 USB och 1 serieport. Jag antar att i hustada- sladdkittet anvaends USB foer 5 V i anslutningen till regon. Daa hade jag taenkt mig att utnyttja en 230 till USB adapter foer att loesa detta men jag vet inte om man kan lita paa en saadan. Mvh /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 10 maj 2008, 23:29:00 »
Hej Gothmog Stäng av kraften till VP innan du börjar att pilla i elskåpet på VP. Reglerdatorn kommer i håg dina inställningar. OBS! Vid nästa uppstart så kan dina temperaturvärden se helt galna ut men de kommer att rätta till sig MVH Tony Skrivet av: Tony B« skrivet: 10 maj 2008, 23:26:02 »
Hej Gothmog Se mina kommentarer i rött ovan. Installation av dina värmemängdsmätare så bra ut. Jag har mina hemma i kartong fortfarande MVh Tony Skrivet av: gothmog« skrivet: 10 maj 2008, 23:23:11 »Hej Danskeren!! Skruva ut HR1 borde man vael vaaga goera med VP igaang (paakraftad) eller Anser du att jag borde goera detta saa att jag kan saenka hastigheten paa vb pumpen manuellt foer att faa ett baettre delta foer VB vid VV produktion?? Om man kraftar av VP kommer de daa ihaag de instaellningar man gjort?? Det borde den goera!! /Gothmog Skrivet av: Danskeren« skrivet: 10 maj 2008, 22:59:16 »COP 2,8 vid varmvattenproduktion är normalt.
Klemmen (monteringen av ledningen) sittar på HR1. Det är bara att skruva den ut. Skrivet av: gothmog« skrivet: 10 maj 2008, 22:41:36 »Hej danskeren & Tony!! & aeven andra som aer intresserade. Tony: Haer kommer lite bilder, saeg till om du vill ha flera bilder eller bilder med andra vinklar. Har observerat att min T1 givare sitter paa returen fraan arbetstanken och undrar om det aer raett placering? Dina roeda svar "klipper" tex naer det gaeller injusteringsventiler saa slutar det med "aer baettree att ha ifall......" Gjode en ny avlaesning vid VV produktion. KBin 8,0 KBut 5,8 T3 50,6 T8 54,3 T9 48,8 Aer det laegre COP vid VV produktion aen vaerme produktion?? Kollade detta vid senaste VV prod. och fick COP = 2,8 Vilka delta skall man straeva efter foer KB och VB (i detta fallet VV produktion) Naer det gaeller delta har jag foerstaatt att man skall pilla paa frekvensen och %. Ni faar vaegleda mig att i detta. Naer det gaeller delta foer VB saa finns det tvaa alternativ strypa (som jag antar att man goer med en ventil utanfoer VP och jag har ingen saadan) eller "pilla" paa relaeet enligt Danskerens modell. Danskeren: Haer pratar du om en "klemme", vad aer det foer klemme??? Min VVB aer en IVT D 300/160 (med min aen saa laenge ringa kunskap antar jag att det aer en tank). Har blivit lite undrande om IVT's givares nogranhet och korrekthet. Har ni naagot tips paa en kalibrerad temp maetar saa att man kan maeta upp detta? Husdata aer nu bestaellt. Skall bara faa tag paa en laemplig baerbar PC med 3 USB och en serieport. ( 2 USB foer mobilt bredbandsmodem) Skulle haellst villa koera en UNIX-maskin men husdata kraever vael MS och det ger mig eksem och andningsnoed. Naagon som provat en 230 V / USB adapter foer stroemmatning till kabelkittet mellan rego och PC??? Mvh /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 10 maj 2008, 17:48:20 »Hej!!Hej Kan du ta några bilder på din installation av värmemängdmätningen. Titta på mina svar och kommentarer i rött Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 10 maj 2008, 10:23:35 »Hej Gothmog
Titta här för mer om vb: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19540.0 Och här finns lidt om kb: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16177.0 Jag kör 39 - 45 grader på varmvatten. Skrivet av: gothmog« skrivet: 09 maj 2008, 22:21:51 »Hej!!
Just nu har jag inte frikyla men det kan det bli framoever daa jag har planer paa att bygga en vinfoervaring men tanten har sagt att jag skall maala huset foerst..... Skall se till att jag faar dit en manometer saa faar vi koll paa det ocksaa. Var kontakt med min leverantoer idag daa jag har problem med att trycket foersvinner i tryckkaerlet (eller den blaaa klockan som jag kallar den) plus att den boerjar pysa och droppa vatten redan vid 1,1 bar. Passade samtidigt paa att fraaga om injusterings- ventiler paa KB sidan. Men svaret var att jag inte behoever det daa mina 2 "kretsar" aer i princip lika laanga. Foer litet dp? jag misstaenker att du menar naagot i stil med delta temp men vad staar foerkortningen dp foer?? jag maaste ju laera mig "snacket". Jobbar sjaelv paa ett foeretag daer amn bara pratar foerkorningar ihop med sifferkombinationer. (dp foer mig aer en device processor) Jag goer flera maetningar paa detta. Deltat paa KB foerstaar jag men delta VB vilka Tx aer det?? Vilka dp skall man straeva efter foer KB och VB?? Naer det gaeller VV temp saa vad tror ni om detta resonemang. Man laegger sig saa laagt att man inte behoever addera naagot kallvatten saa att smaattingarna skulle braenna sig om dom raakar koera bara varmvatten ute i kranarna. Sen koer man en spets lite daa och daa foer att ta kaal paa de smaa bakterierna. Kaenar man naagot paa detta??? Mvh /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 09 maj 2008, 21:44:57 »Men vad är rätt tryck då ??Hej Om vi antar att gothmog inte har frikyla då bör han endast ha ett lätt övertryck för att lättast bli av med luft som finns innestängd i KB vätskan Men eftersom han kyler ner KBkretsen så sjuker trycket också på grund av detta. Han måste då fylla på mera vätska. Slentrianmässigt lägger man alltid på ett för högt tryck på en anläggning för att ha att ta av. Om han har frikyla. Då designar man expansionkärlet för det och kommer då fram till rätt förtryck /Tony Skrivet av: luckyman« skrivet: 09 maj 2008, 21:31:12 »Men vad är rätt tryck då ??
-0,5 bar 0 bar 3 bar eller varför inte 2,4 bar?? Det man kan säga är väl att man inte ska ligga på undertryck men sen kvittar det väl om man har 1bar eller 3 bar Skrivet av: Tony B« skrivet: 09 maj 2008, 19:30:30 »Helt onödigt med manometyer enl. mid den fungerar i 2 år sedan rostar den ihop med kondensen. Hej Luckyman Om manometern rostar ihop efter 2 år då är det bara skräp. Manometern ska man ha för att veta att det är rätt tryck. Inte bara övertryck /Tony Skrivet av: luckyman« skrivet: 09 maj 2008, 19:19:46 »Helt onödigt med manometyer enl. mid den fungerar i 2 år sedan rostar den ihop med kondensen.
Bara det är övertryck i ditt stystem är det ingen fara och säkerhetsventilen sprutar ut det över 4 bar Kör hårt Skrivet av: Danskeren« skrivet: 09 maj 2008, 18:17:46 »Kampen är slut. Värmemätaren blir kvar i många år!
Ja, du bör ha manometer. Det bör väl sitta på KB-ut, men kan det icke också sitta i toppen av expansionen Tony? Då behöver gothmog inte skilja något..? Jag är också nöjd med husdata. Skrivet av: Tony B« skrivet: 09 maj 2008, 16:06:04 »Hej Gothmog Se mina svar ovan i rött Skrivet av: gothmog« skrivet: 09 maj 2008, 11:25:00 »Hej!! Hur kan Danskeren vara saa glad med tanke paa matchen igaar?? ;-) Naer du pratar om gaangtid foer varmvatten 30 min aer det daa "maximal drifttid foer varmvatten vid vaermebehov" du menar?? Det var det jag hittade. Saa haer saag det ut vid en varmvattenkoerning. KBin: 7,8 KBut: 5,5 T3: 49,1 T8: 53,3 T9: 47,7 Vad koer ni med foer start och stopptemp foer varmvatten?? Naer det gaeller koeldbaerarroer mot haal saa ser jag 4 st avstaengningsventiler. Var skall jag hitta injusteringsventilerna?? Om inte jag misstolkar dig saa ser du 2 st. Mina haal ligger ungefaer lika laangt fraan huset, det kan skilja naagon meter eller tvaa. Jag har ingen manometer paa koeldbaerarkretsen. Borde jag skaffa det?? Husdata kommer, det aer det daer med tiden.... Aer nu noejda med husdata?? Mvh /Gothmog Skrivet av: Danskeren« skrivet: 08 maj 2008, 22:44:35 »Citera Du har elmätare på pumpen samt värmemängdsmätare . Skrivet av: Tony B« skrivet: 08 maj 2008, 21:29:10 »
Hej Tyvärr kan man nog inte göra så mycket nu när det är varmt. Men detta kan du ordna med nu Gå in i menu och slå in koden för installatör Gå till varmvatten Ändra gångtiden för varmvatten till 30 minuter Avläs värden för KB in samt Ut nästa gång VP gör varmvatten. Vänta minst 5 minuter innan du läser av. Samtidigt så läser du av T3, T8, T9 Gå ur varmvatten Gå till värme och ändra gradminuterna till 90. Sen kan du gå ur allt. Om du tycker att temperaturen börjar svänga för mycket i huset så ändra tillbaka gradminuterna. Jag kollade lite på dina bilder och notera följande saker. Du har elmätare på pumpen samt värmemängdsmätare . det innebär att danskere blir glad för han kan då jämföra sina siffror med dej. jag har inte hunnit att montera mina mätare än. Jag kan inte se att du har injusteringsventiler på 2 st av dina köldbärarerörmot borrhålet. Ligger båda borrhålen lika långt från huset? Eller skiljer slangländerna sig åt? Har du en manometer på köldbärarekretsen ?Om så vilket tryck? Eftersom ditt plastkärl verkar inte vara högst punkten på bilden Har du kopplat upp dej mot husdata? MVH Tony Skrivet av: gothmog« skrivet: 08 maj 2008, 19:07:09 »Tackar, tackar Tony!!! Har du naagra initiala tips paa saker jag skall kolla upp typ deltan och dyligt?? Hur har ni konfigurerat varmvattnet?? Man aer ju sugen paa att trimma lite aeven fast det inte aer saesong. /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 08 maj 2008, 18:39:15 »Hej
Välkommen till X15 gänget. /Tony Skrivet av: rca1959« skrivet: 08 maj 2008, 16:57:29 »Vad kostade kalaset?
Skrivet av: gothmog« skrivet: 08 maj 2008, 15:14:52 »Nu har min nya X15 puttrat igaang eller man kanske skall saega att den
spinner som en katt. Det blev lita traangt men man kan saega att det aer maattanpassat efter en av roerkillarna. Eller som man brukar saega en bringa som en frukostflinga behoevs foer att kunna glida in till VVB. ;-) Det vill till att han oeverlever min tid i detta huset. Jag vet att det inte aer trimningssaesong just nu men jag aer aendaa tacksam foer instaellningstips, saker och vaerden man skall kolla paa och annat matnyttigt foer en nybliven VP aegare. Naagra saker borde man kunna trimma nu?? /Gothmog |
|