Nu är jag inte så vansinnigt insatt i konsumentprodukter, men har titta lite i en del av dessa (läs BV-pumpar)Jag förstår inte vissa sätt att styra dessa....och har inte läst en massa trådar här, så det kanske är skåpsmat jag kommer med.men jag fasar när jag ser en inverter som styrs i fasta frekvenser efter en gradminuterräknare.. hur tänkte man där?blir som att köra en ren P-regulator med stegkopplare för olika signaler... den kommer aldrig ifatt, och kan inte justera in sig till jämn o stabil drift. en PI-regulator är det självklara och enda riktiga valet för alla steglösa effektregleringar.sen ser jag vissa som reglerar VB-pump linjärt med invertern!!?? kompressorn ska ju varvtalssänkas för att utgående VB-temp börjar uppnås... sänker man då flödet stiger ju tempen ut!!?? invertern sänker ännu mer o VB-pumpen med, tills hela systemet kallnat så mycket att returtempen sjunkit så pass att det är dags att gasa igen!?!?helt idiotiskt...regulatorn åker hiss hela dagarna!!vid låg effekt är flödet så lågt att radiatorerna längst bort inte har något flöde alls!!VB-pumpen ska gå med fast hastighet alt konstanttryck!sist men det som stör mig mest är att vissa har en flödesmätare på värmebärarkretsen, som måste indikera absolut noll flöde var gång värmepumpen stannar för att den är nöjd, eller växla till varmvattenladdning!??mängder av fastigheter har extern pump till golvslingor eller efter tankar, vilket ger flöde trots att värmepumpens C-pump stannat = larm!!vem kom på att värmepumpen mår dåligt av ett visst läck eller backflöde när den interna C-pumpen stannat???!?kvällens säck-tömning!! Sorry!
För att skapa en stabil reglering så kan man använda en reglering med framkoppling (feed forward) av framledningbörvärdet för att styra kompressorfrekvensen. Vi vet ju att en högre framledningstemperatur kräver högre varvtal. Man kan skapa en kurva/funktion som beskriver vilken kompressorfrekvenser som krävs för att uppnå olika framledningstemperaturer. Om kurvan sedan inte stämmer exakt eller att förutsättningarna ändras något så att ärvärdet inte blir helt rätt, så kommer gradminuterna att börja avvika från utgångsvärdet (T.ex. -60) . Avvikelsen tillåts påverkar börvärdet för framledningen. Då det endast är fråga om mindre avvikelser av temperaturen, så behöver Integralen/gradminuterna inte ges så stort inflytande på börvärdet och då minskar risken för självsvängningar. För att automatiskt skapa en kurva har man en funktion som, med kalla radiatorer och öppna termostater som utgångspunkt, startar kompressorn på lägsta hastighet. När framledningens temperatur har stabiliserat sig så har man startvärdet för kurvan. Funktionen gör samma sak med några allt högre frekvenser, där man lagar framledningstemperaturerna för dessa, tills en kurva har skapats. Det är också möjligt att ha en adaptiv funktion för kurvan som kontinuerligt och successivt justerar den.
Nån får gärna förklara EVI tekniken för mig i detalj.Men om mina misstankar stämmer så är det vätskeinjektering/bypassning för att sänka tryckgasöverhettningen vid höga kondenseringstryck.Har jag rätt, så är det inget jag kommer sälja!1. När man använder en kompressortyp med dålig isentropisk verkningsgrad vid höga tryckskillnader så sticker tryckgasöverhettningen och man dämpar detta med att återleda dyrt komprimerad köldmedie till kompressorn.2. Den största missen är att R410A är beroende av hög tryckgasöverhettningen för optimal växling i kondensorn. Vätskan har i jämförelse dålig värmeöverföringsförmåga.Så återledning som lösning blir moment 22Plåster på en process med illa vald kompressor ger sämre värmeöverföring och det krävs ännu högre kondenseringstryck alt mycket längre laddtider/sämre effekt!Lösningen är katastrofal för verkningsgraden/COPSkulle vilja se en tillverkare redovisa siffrorna vid återledning !!!
När det gäller 1255 så kan jag förstå att det blir problem, det finns i stort sett inga manuella inställningsmöjligheter alls.Skulle gissa att den har adaptiva inställningar.Jämför med Nibe Splits manual.Loggning av kompressorn har jag aldrig haft behov av då jag hör den och hur den arbetar.Efter insvängning iefter start så ligger kompressorn på i stort sett samma Hz hela tiden.Den har varit orolig när P-delen på innegivaren varit ställd för högt.
Mmm, OM man hade en justerbar PI-reglering för denna så skulle den gå ställa in optimalt för system med olika effekttäckningsgrad och olika systemvolymer.När man inte har det så kommer vi att se råden om att öka volymen, öka flödet, eller minska flödet...Att öka volymen är oftast dyrt (och onödigt)Att öka eller minska flödet gör ofta att det värmeavgivande systemet inte får arbeta med de flöden som det är designat för, det kan ge ojämn värme, slitage på rörsystemet, eller oljud.Helt onödigt om man hade en fungerande reglering.
Hei,Jeg har denne regulatoren: http://www.ebay.com/itm/Digital-Temperature-Controller-Dual-PID-TZ4SP-14C-4-20mA-Current-output-/320788067527?hash=item4ab07574c7:g:90AAAOxyzpdTjyjMDen har fungert upåklagelig siden 2012.Det tok noen timer å manuelt justere den inn, slik den regulerte akkurat som jeg ønsket. Når jeg var fornøyd med p-i-d verdiene gikk jeg løs på manuelle inverter settings, da man kan bestemme hvordan inverteren skal respondere på 4-20mA signalet fra PID regulatoren.Jeg har ikke en orolig VP.