Skrivet av: televinken
« skrivet: 07 januari 2010, 18:51:59 »

Det blev ingen givare idag fick bli en sväng till doktorn ist  huvuddunk inflammation i axeln SUCK!
Får göra ett försök imorgon!
Jag ska testa o flytta runt den lite när jag får köpt den!
Jag har ett ställe där den från gamla pannan satt som jag tror blir ett bra ställe o börja med! :D
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 januari 2010, 10:25:57 »

Okej, du verkar ha hittat rätt!

Syftet med inomhusgivare är enligt mig att givaren skall ta hänsyn till yttre faktorer så som blåst, solinstrålning, värmeavgivning från elapparater m.m. och i dessa fall öka eller minska börvärdet på T1 framledning.
Placeringen av inomhusgivaren är således mycket viktig. Den skall placeras där den påverkas av de faktorer som du anser vara viktiga.

Själv har jag flyttat runt givaren under ett års tid för att hitta den lämpligaste platsen. Min faktorer som jag vill att den skall påverkas av är solinstrålning samt den värmeavgivning som alla elapparater och matlagning genererar. De två sistnämnda faktorerna är inte oansenliga i det huset jag bor i. På kvällen har inomhustempen oftast stigit med 1 eller tom 2 grader pga just detta.
Då känns det dumt att värmesystemet skall skjuta på mer värme, vilket inomhusgivaren nu förhindrar. Detta kan enkelt ses i min realtidsstatistik, framledningstempen brukar dala rejält på kvällen när inomhustempen ökar för att sedan öka när vi släkt för kvällen.

Grundprinciperna för att montera inomhusgivare är följande:

  • Alla termostater skall stå på max
  • Prova först ut en värmekurva utan givaren inkopplad som ger en bra värme i huset utan att de faktorer som du anser vara viktiga för inomhusgivaren påverkar inomhustemperaturen
  • När kurvan är okej, montera givaren. Missa inte att aktivera den i Regon
  • Ställ in lämplig påverkansfaktor som gäller för just ditt hus

Skrivet av: televinken
« skrivet: 06 januari 2010, 21:14:36 »

Ny lr gammal var går skillnaden! jag har iaf den modelen som inte klarar mer än 10- så det måste vara den gamla jag har! Men där imot hittade jag en begränsning som hindrade vattnet att överstiga 55 grader styrt via T3 man kunde höja den till 65 utan några större ingrepp via manualen o vips så hade jag full värme i huset o pannan går jämnt o fint nu ligger han bara o kör på 6 kw förut så gick den upp på 13kw ner på 2 fram o tbx får testa om det blir bra inatt.
alla mina termostater står öppna o det är bra värme på hela huset!
Men jag tror att jag ska åka o in skaffa en inomhus givare imorgon!
Hade fått hela systemet om bakfoten jag trodde den kände av värme skillnaden mellan framledaren o returen men bevisligen läser den av någon egen uträkning mellan fram ledaren o ute tempen och hur man kan räckna ut det på ett gammalt hus som läcker o pyser i varje hörn kan jag inte förstå!
Jag kan ju inte riktigt hylla min ivt återförsäljare det var väldigt mycket ord när dom skulle sälja anläggningen till mej men så fort man betalat så var man inte så önskvärd längre!
Har haft en hel del strul med skiten!
Men man får väl tugga på o se glad ut :/
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 06 januari 2010, 20:50:07 »

Prova med läge ett på cirkpumpen över värmepumpen och läge två på cirkpumpen för radiatorerna.

Kontrollera dT över värmepumpen, dvs T8-T9, det skall vara va 5 grader såvida det inte är svinkallt ute

Öppna alla termostater på alla element, kontrollera att elementet som sitter längst bort från pannan blir varmt. Om inte, så kan du behövs justera elementen eller öka cirkpumpen så det blir värme över till sista elementet.

För övrigt så låter det lite som att du har fått en Rego som är inställd för en äldre optima. Dessa har helt andra konfigurationsvärden. Konsultera handböckerna och jämför mot fabriksinställningar.

Du har väl en ny Optima?
Skrivet av: televinken
« skrivet: 06 januari 2010, 16:37:24 »

Jag kör med optima 700 (lr 500 minne sviktar :D) och en ivt 290 a/w jag kör med bägge pumparna på läge ett testade att höja dem förut utan resultat! Det verkar som shunten går för han släpper ju på varmvatten i stötar men den går bara upp till 50 grader sen släpper den ner till en 30-35 sen går det en stund så släpper den på igen! Det är ungefär som om den tycker att det är varmt nog inne.
Men 15 grader är lite kallt tycker jag nog.
Det är att jag tycker att pannan verkar bete sig konstigt så fort värme pumpen slår ifrån!
Ner till 10- håller den värmen men när det blir 12- så håller det inte! Och då har värme pumpen slått ifrån!
Jag har kollat att eltillskottet går den går upp till hundra % imellan varven då drar den 13,5 kw så det verkar inte vara något fel där!
Jag vet inte hur mycket det får diffa imellan ut o ingånde.
Han som istallerade anläggnigen envisades med att jag inte behövde någon rums givare o jag är tveksam tycker nog att det skulle behövas!
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 06 januari 2010, 14:08:39 »

Hej

Jag vet inte vad du har för anläggning. Jag har funnit att läge 1 på värmebärarpumpen och läge 3 på crkulationspumpen för värmevattnet fugerar bäst.

Har du kollat om shunten rör på sig?
Skrivet av: televinken
« skrivet: 06 januari 2010, 12:09:28 »

Tja är det inte det ena så är det de andra! Nu söker jag goda råd!
Vakna imorse med bara 15 grader inne! burr. Det var samma sak här om dagen! när pannan går på enbart tillskott så skickar den inte på tillräckligt med värme in! Jag har höjt o höjt värmen men den kör inte på varmare vatten ändå! just nu så är den ställd så att han ska kunna skicka på på över 60 grader vid -15 men det gör den inte! Jag har fått tända lite värme ljus o starta en värmare inne för att kunna få upp värmen! Den ligger på 35 och släpper upp till 50 sen går den ner igen o det räcker inte för detta gamla huset! Jag har ingen inomhus givare vet inte om det är det som gör det! kör båda pumparna på läge I.
Är väl inte världs bäst på min annlägning!
Hmm har jag missat något tro! Tja nu är alla goda råd bra iaf  ;)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!