Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #15 skrivet: 09 december 2004, 09:47:51 »
Blanda inte in rumsgivaren nu  ;)

När det skall ställas in kurvor hos folk som orkar bry sig så är knäckningen enklaste sättet att få en bra kurva. är det 5 grader ute och du hittar rätt temp så stämmer den även nästa gång det blir 5 grader ute osv. Kör du med lutning och parrallelförskjutning eller finjustering som en del kallar det så påverkar änringar när det är kallt ute även tempen när det blir varmt och kurvan blir aldrig bra. Hur många har inte höjt lutning när det är plusgrader för att få varmt, för att sedan när det blir kallt ute klaga på att det är för varmt inne?
När man fått till en bra kurva kan man sänka och höja innetempen enkelt med parrallelförskjutningen eller skaffa en rumsgivare som då kommer att fungera betydligt bättre ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #16 skrivet: 09 december 2004, 10:59:35 »
Först rätt kurva... sen rumsgivare.  ;)

För nästa gång det är 5 grader ute då blåser det nåt hemskt då får du ändå inte rätt rumstemp...
Det är så mycket annat än "ren" utetemp som påverkar rumstempen.
Det är det jag menar...
PÃ¥ större fastigheter brukar även solinstrÃ¥lning vind mm vägas in, men inte ens det räcker för vi har ju även vÃ¥ra "egna" aktiviteter som pÃ¥verkar... tex ger ju varje person massor av värme. FrÃ¥ga mig som jobbat mycket med skolor förskolor mm.  
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #17 skrivet: 09 december 2004, 11:21:21 »
Först och främst IVT styr på returen vilket innebär att den kommer att kompensera själv till en viss del så yttre påverkan har inte så stor betydelse som om du styr på framledningen.

När det gäller rumsgivare så måste väl du hålla med om att en så bra kurva som möjligt förbättrar förutsättningen för en bra och jämn reglering?

Så hur som helst så måste du väl hålla med om att en så bra kurva som möjligt förbättrar möjligheterna för värmepumpsdrift. Och bästa sättet är att gå via knäckningen.


Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #18 skrivet: 09 december 2004, 11:53:51 »
Fixaren
Retur.. jorÃ¥ jag kör ju även en 25 kw IVT.... men där var vattenvolymen sÃ¥ stor att pÃ¥ min inrÃ¥dan flyttades givaren till stigen. det gick inte fÃ¥ till en vettig funktion, nu senare har jag fÃ¥tt reda pÃ¥ att man gör ofta det om man har stora pumpar... Att styra pÃ¥ returen är mycket udda, det som händer är att man kan fÃ¥ överpendling sÃ¥ att även VP "släcks" efter att tillskottet varit i drift oavsett hur stort värmebehovet är  :o :o

Citera
När det gäller rumsgivare så måste väl du hålla med om att en så bra kurva som möjligt förbättrar förutsättningen för en bra och jämn reglering?

HÃ¥ller med.. ja absolut, eftersom en rumsgivare "bara" paralellföskjuter kurvan uppÃ¥t eller nedÃ¥t vid diff mellan är och bör-värdet.  SÃ¥ skulle man ha fel kurva skulle rumsgivaren hela tiden fÃ¥ kompensera, med felaktig rumstemp som följd.
Men iofs talar vi om mycket små tempdiffar nu.

Utan rumsgivare har man oacceptabelt rumsklimat som jag ser det. Ju tyngre stomme och stort antal söderfönster desto sämre...

Styren i IVT är inte den bästa ( start o stopp temp) så jag anser att rumsgivaren bahövs för att balansera rumstempen även pga av detta.
Jag har skrivit mycket om detta men ett ex.
Om börvärdet tex ligger pÃ¥ 45 grader pumpen orkar inte nÃ¥ stopptemp  (vid normal kopplingsdiff=47,5 grader)utan gÃ¥r kontinuerligt  den kan ligga tex konstant pÃ¥ 47 grader. DÃ¥ har man  2 graders övertemp i sytemet det ger övertemp inne, utan rumsgivare fortsätter detta. Men med en rumsgivaren som sänker  (paralellförflyttar) kurva nedÃ¥t, nÃ¥s stopptempen för pumpen.
Bättre med en gradminutstyr, vi diskuterar ofta om man kan öka tillåtet gradminutunnderskott från -60 till -80 utan att det blir svalt inne....
I ovanstÃ¥ende exempel för IVT producerar den 120 gradminuter för mycket i timmen, det är inte acceptabelt som jag ser det, men i en villaaplikation kan det väl duga  ;)
Det är inte riktigt lika illa vid undertemp och det är väl tur eller hur!!
Ja apropå möjligheterna att uppnå en liten diff mellan är o bör-värdet för rumstemperaturen och samtidigt en optimal drift.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #19 skrivet: 09 december 2004, 17:01:58 »
Nu var väl det hur man jag ställer in kurvor på IVT som jag svarade på. >:(

Om vi nu tar ditt exempel på hur styren fungerar så kan det inträffa i teorin men inte praktiskt sett i en villa installation så att det skulle vara ett problem ::)

Ibland kan okunskap om något innebära att man dömmer ut det innan man lär sig hur det fungerar. ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #20 skrivet: 09 december 2004, 22:15:23 »
Jag har lärt mig hur det fungerar, tyvärr är inte en styrning med start och stopptemp någon optimal lösning, men den duger väl i en villaapplikation.

Jag ville bara belysa att det INTE är så viktigt med värmekurvan så man behöver göra en egen, eftersom det är så mycket annat som påverkar vilken den verkliga rumstemperaturen blir....

Roland som kör IVT sen länge tror jag hÃ¥ller med mig, styren är inte optimal trots att man behöver nästan 60 sidor för att beskriva den.  SÃ¥ komplicerad är den sÃ¥ det räcker.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lars-1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #21 skrivet: 09 december 2004, 23:15:45 »
Under första året hade jag 4108 timmars pumptid + tillskott 140 tim.

Kollade svågerns C9-a och den visade 4900 + 22 tillskott. Den har gått i ett år 15 dec 04
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.

Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2

Utloggad Tony Tiger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #22 skrivet: 09 december 2004, 23:57:40 »
Ett inlägg från en glad amatör:
Pumpen har nu varit i drift i 15 dagar, dvs 360 timmar. Under den tiden har pumpen gått 134 timmar och tillskott 0.
Idag fick jag innegivaren som installatören skickat, trodde att jag var en teknisk idiot tills jag upptäckte att jag fått med kablarna till utegivaren istället, hoppas jag får rätt kablage imorgon.
Det är fyra kablar till innegivaren och två till utegivaren....
Tony  
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.

Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Re:Värmekurva IVT C9 HT
« Svar #23 skrivet: 10 december 2004, 12:44:46 »
Tyckandet är som baken delad. Har själv erfarenhet av de flesta styr och reglersystem som funnits på marknaden. När vi pratar "normala" villainstalationer har jag inte varit med om något som förosakat så lite problem som IVT:s lösning :)

Däremot så tyckte även jag som en del andra att det var bakvänt att styra på returen innan man tänkt om och lärt sig hur det fungerar. :)
Varför fråga när man kan göra fel själv

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 592
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!