« skrivet: 01 september 2005, 20:37:34 »
Nu har jag skrivit pÃ¥ kontrakt pÃ¥ ett hus som är 102kvm bo area och lika stör källare som är inredd. Det är en tegelvilla frÃ¥n 1970 som idag har direktel som uppvärmning. Huset finns beläget i Gagnef och vi är för tillfället 5personer men kan bli fler  ;)
I huset finns en öppenspis i källaren.
Huset har varit i princip obebott så jag har inga kwh att ge er.
Frågan är vilken lösning är vettigast på lång sikt.
Helkonvertera till jord/berg värme.
Helkonvertera till luftvärmepump.
Ställa in en tälgstensugn och en luft/luft pump.
Har säkert missat något info ni vill ha men hojta till så kompletterar jag.

Vad har ni erfarna och kunniga personer för tips ?
« Senast ändrad: 01 september 2005, 20:52:35 av jontte »
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #1 skrivet: 01 september 2005, 21:00:07 »
Nu har jag skrivit på kontrakt på ett hus som är 102kvm bo area och lika stör källare som är inredd. Det är en tegelvilla från 1970 som idag har direktel som uppvärmning. Huset finns beläget i Gagnef och vi är för tillfället 5personer men kan bli fler  ;)
I huset finns en öppenspis i källaren.
Huset har varit i princip obebott så jag har inga kwh att ge er.
Frågan är vilken lösning är vettigast på lång sikt.
Helkonvertera till jord/berg värme.
Helkonvertera till luftvärmepump.
Ställa in en tälgstensugn och en luft/luft pump.
Har säkert missat något info ni vill ha men hojta till så kompletterar jag.

Vad har ni erfarna och kunniga personer för tips ?



du komer aldrig att ångra en konvertering till vattenburet, då detta gör huset felxibelt till många uppvärmning system. sak du göra detta så gör det nu när du inte har hunnit att renovera huset. nu är det lätt att dölja rör m.m.
nu är det billigt att låna penengar desutom så det är det ända rätta om man ser långsiktigt.
sen så tycker jag även att du ska ha en bra eldstad som kan värme huset om det behövs, men framförallt är det mysigt
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #2 skrivet: 06 september 2005, 20:07:04 »
Ok, hur ska jag räkna fram en ungefärlig energi förbrukning?
Det är ju ingen som har bott där så man har inget att gå på.
Om jag räknar ihop den totala W som elementen har idag så är det 15700W.
Är detta något man kan översätta rakt av mot vattenburna element ?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #3 skrivet: 06 september 2005, 20:15:35 »
om du räknar på 60 till 70 w / m2 så får du rätt storlek på dina nya vattenradiatorer.
jag vet inte hur du ska räkna fram rätt storleg på värmepumpen, men kan gissa att en 7kW är bra.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #4 skrivet: 07 september 2005, 07:14:13 »
Jag skulle sätta in radiatorer som gav ca 50 w/m2 i källaren, 70 W/m2 i markplan. Total radiatoreffekt vid 50 graders framledningstemp och 40 graders returledningstemp alltså ca 12.2 kW.

Till det en värmepump på ca 7 kW vid 0/50 graders brine/framledningstemp.

Med en sådan konfiguration kommer du att kunna värma huset i princip utan tillskott med väldigt hög verkningsgrad, din maximala framledningstemp utan eltillskott kommer att bli ca (grovt räknat) 40-42 grader, vid denna framledningstemp kommer du att få en COP på ca 4.0, lite beroende på vilket fabrikat du väljer.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #5 skrivet: 07 september 2005, 10:51:13 »
Hade tänkt göra rördragningen själv och beställa radiatorer samt rör/kopplingar från rinkaby. Dom har några olika varianter på radiatorer, finns det några som man rentav bör undvika för att inte kasta bort onödig energi ?

Pumpen har jag inte hunnit kolla på så mycket än men någon här kanske har en pump i rätt klass och har bra erfaranheter så hojta till.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #6 skrivet: 07 september 2005, 11:34:02 »
HÃ¥ll dig till PC11, PC22 och PC33 radiatorer.

Se om du kan förstå dig på PURMOMASTER som finns på www.rettig.se så kan du dimensionera hela ditt radiatorsystem, med rör och radiatorer så att det fungerar optimalt.

Det gjorde jag ;D ;D ;D
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #7 skrivet: 08 september 2005, 20:06:37 »
Ok, tittade till Rinkaby men dom verkar endast ha pc22.

Ska titta till det där programmet fÃ¥ se om man är klippsk nog  Sc:,h
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #8 skrivet: 08 september 2005, 21:24:20 »
Hej Jontte . Jag håller på att helkonvertera och rörsystemet står nu med 3 kilo tryckluft för läckage kontroll.
Pumpen i övrigt har gått tre månader och producerat varmvatten utan att radiatorsystemet varit dragit
Jag har köpt billiga lödkopplingar och lött ihop hela systemet med 28 mm rör invid pump för att sedan gå ner till 22mm stammar från 28an  och till resp radiator med 15 mm. Från pumpen(tvättstugan som är i ett hörn av kåken) går det tre stycken stammar fördelade på 14 radiatorer ut till huset som en 1 1/2 planare + fristående  garage på 40m2.
Har uteslutande andvänt pc22 i storlekar från 600x400 till 600x2300.
Garaget har jag inte anslutit än men det skall grävas ner ett 2x22mm kulvert rör och sedan har jag tänkt någon typ vatten batteri med fläckt som termostatstyrs för snabb uppvärmning från grundspartemp.
Pumpen står i tvättstugan som sagt och om man sitter i köket med öppen dörr när den går och den hörs knappt.

Om jag skulle göra om detta så skulle jag köpa presskopplingar och sätta (klammra) upp alla rör och radiatorer och sedan på något sätt låna ett press verktyg och gå runt och pressa alla kopplingar. Skulle tro att det är ett par timmars jobb och sedan gladerligen betala en tusenlapp för hyran för pressverktyg bara för att slippa brandrisken.
Jag tror att det skulle mer än halvera tiden för instalationen samt att det är lättare att kapa och kolla och kapa lite till för att få ett bra resultat. Spelar inen roll att kopplingarna är dubbelt så dyr för man får räkna med minst en fyllning av acetylen och syrgas vid lödning och det är i dagens läge också en tusenlapp. :o

En annan grej är att jag valde radiator koppel för 15mm rör,  Skulle nog ha valt 12mm koppel och haft 12 mm rör sista metern vid radiator för att dt blir nog snyggare och lite lättare att böja rätt mot radiator.
En sista grej är att man kan nog räkna med bra mycket mer jobb än vad man tror .

ps har lite foton, om det skulle vara intresant så skriv ett mail till mig
mvh Mso :) ;D ;D
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #9 skrivet: 08 september 2005, 21:27:12 »
Hej igen Jonte. Vad beträffar priser så kolla runt lite innan du beställer .Det finns flera tusenlappar att spara gentemot rinkaby som iofs är en bra leverantör/mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #10 skrivet: 08 september 2005, 21:37:36 »
Hej igen jontte, glömmde också att jag dimensionerade ungefär som Rickard säger. vill minnas att jag ligger på ca 12500W i pc22 radiator effekt. Mina elradiatorer var på 11500W. Min pump är en nibe1215/7 och borrhål 171 meter med 30 meter foder och vatten upp till 1 meter under mark. har äver satt in en bevattnings pump som max drar ner nivån till 3 meter under mark för att snabbt stiga sedan man stängt bevattningen.

Allt funkar bäst men jag har ju inget facit förrän nästa sommar / mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #11 skrivet: 08 september 2005, 21:44:06 »
Hej Jontte, när man är på hugget så måste jag också avråda för all typ av kaminer och eldsäder :-[ för det blir ingen behaglig värme, varmt  fiR:på det ena stället o kallt på det andra och man lässnar efter några år trots att man spar ett par tusenlappar per år.

mvh en som provat/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #12 skrivet: 08 september 2005, 21:53:34 »
Tackar, tackar för tipsen. Mycket värdefullt att få höra andras erfarenheter.
Jag som är en nolla nu i början behöver få lite.

Tycker att pc22 är aningen för djupa men har inte bestämt mig än.
Har tänkt mig att pressa kopplingarna för trevligare arbete :)
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #13 skrivet: 08 september 2005, 22:07:08 »
Hej Jonte,  Jag tyckte ocksÃ¥ det men jag är säker pÃ¥ att det är det rätta. Jag beställde ett pc 22 600x600  hos rinka by och satte upp det i ett rum och sedan fick det mogna lite, och vi (frugan) ändrade oss o tycker nu att det är helt ok.
I alla nyproducerade lägenheter o hus så är det pc22 or numera.

mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #14 skrivet: 09 september 2005, 08:53:46 »
ok, det beror väl på om man ska ha fönsterbänkar inne eller inte. Vi har inte bestämmt oss än hur det blir.
Men som du säger så är det mycket en vanesak.

Är det någon som kan räkna ut antalet meter kabel som borde grävas ner ?
« Senast ändrad: 09 september 2005, 09:19:37 av jontte »
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!