Hej
Det är ju ganska kallt nu och det är inte så ofta varmare än -15. Värmen är ok men det har varit lite kallt inne när det är mellan -13 - -15 grader ute. Effektbehovet är då knappt 9kW.
Så jag har kollat lite på hur VP går och märkt en egendomlig sak. VP stannar (ej pga -15) shunten är helt öppen och allt tillskott påkopplat (6kW). Det verkar som att anläggningen räknar börvärdet fel Sc:,h se exempel nedan. Är det någon som har ngt liknande?
Produkt EcoEl 1550 EcoAir 107
Inställningar:
Kurva 52
Parallell 2
Elpanna max kW 6
Elpanna °C 30
Elpanna nedre °C 55
Fördröjn shunt min 180
Huvudsäkring A 20
Lutning 52
Justering +2
Max framl °C 60
Min framl °C
Nattsänk -
Δt tank 5
Flöde 1222
Data 1:
Mätpunkt | Ärvärde | Börvärde |
Panna Övre | 49 | 63 |
Panna Nedre | 44 | 46 |
Frl | 43 | 56 |
Ute | -17 | na |
Ute, VP | -15 | na |
Flöde VP | 1222 | |
VP | Från | |
EL | 6kW | |
Data 2:
Mätpunkt | Ärvärde | Börvärde |
Panna Övre | 51 | 61 |
Panna Nedre | 45 | 48 |
Frl | 46 | 54 |
Ute | - | na |
Ute, VP | -15 | na |
VP | Från | |
EL | 6kW | |
-
kan bero på för hög temp på VIn. Har för mig att denna är max 44c vid kallare än -10.
-
Men är det ändå inte underligt att börvärdet för nedre panna/tank är 46
när BV framledning är 56?
Funderar på om den hamnar "out of range", kanske om den räknar fel när (BV frl + VPdiff) > max frl?
Jag har försökt nå CTC men det har varit kö både idag och igår så det har inte gått.
-
Gick på din linje om returtemp. Letade lite och hittade följande i manualen, det framgår inte om det gäller vid dockning med EcoAir men man kan anta att det är så. Tyvärr saknas x-axeln så man vet inte vilken utetemp som avses.
"Vid låg utetemperatur begränsas kompressorns
arbetsområde genom att den maximala framledningstemperaturen
och den maximala returledningstempraturen
sänks enligt diagrammet till vänster.
Då EcoAir är ställd i Automatläge A och styrs från
CTC EcoEl, CTC EcoLogic eller CTC EcoFlex möjliggörs
drift ner till -15 °C utomhustemperatur."
(http://EcoAirReturTemp.gif)
-
I min manual från 0805 så faller max-tempen vid -7 grader. I senaste versionen har man tagit bort denna information av nån anledning.
-
tackar, ser man där om det lägsta värdet, 43, då är vid -15?
-
Japp. 43 grader vid -15.