kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT HT Plus  (läst 2420 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fresh Prince

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
IVT HT Plus
« skrivet: 03 december 2004, 12:07:31 »
Hej,

Denna pump skall ju enligt reklam och faktablad kunna ge 65 grader till element och varmvatten utan eltillskott. Jag behöver inte 65 grader men vill ändå testa detta.

Min pump är inställt på 51 grader (fabriksinställning). Givaren visar ca 56 grader direkt efter en uppvärming. Då jag provar att spola varmvatten direkt efter en uppvärmning får jag ut ca 52 grader. (kranen är ca 2 meter ifrån pumpen).

Jag har läst i manualen att man kan öka varmvattnet med 3 grader (dvs till 54 grader). Detta ger säkert några extra grader ut, men det känns ändå som om detär en bit kvar till de utlovade 65 graderna.

Är det någon som lyckats få ut höga temperaturer ur denna pump utan eltillskott? Jag provade också att aktivera extra varmvatten, men då gick eltillskottet på direkt. För tillfället går min pump (C7) 50 procent och har KB in ca 7 grader.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst) 
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:IVT HT Plus
« Svar #1 skrivet: 03 december 2004, 14:26:44 »
Nja dom flesta är duktig på reklam, det är på den arenan framgångarna avgörs.
IVT får man nog säga ligger i framkant av denna nisch.
Dom andra tillverkarna måste som beknt haka på annars väljer ju aaallla den helt otroliga IVT pumpen man läst om i reklamen.....

Snömos det är vad reklam handlar om, åtminstone när det gäller värmepumpar.

Puuuhhhh nu blev jag arg oxÃ¥  :o :o
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 562
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:IVT HT Plus
« Svar #2 skrivet: 03 december 2004, 14:50:36 »
Sitter det inte någon inbyggd blandningsventil? Fick du ut 65 grader när du körde på elen?

Bra temperatur på varmvattnet, själv har jag -0,8 in.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad kek29

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:IVT HT Plus
« Svar #3 skrivet: 03 december 2004, 19:46:48 »
? Jag provade ocksÃ¥ att aktivera extra varmvatten, men dÃ¥ gick eltillskottet pÃ¥ direkt.    
Stäng av tillskottet och höj tempen på varmvatten till max så ser du vad kompresorn klarar av att ge !!! Extra varmvatten läget är till för om du behöver mycket varmvatten snabbt...klart tillskottet går in !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)

Utloggad Fresh Prince

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
Re:IVT HT Plus
« Svar #4 skrivet: 03 december 2004, 21:40:58 »
Jag drog upp börvärdet till 54 grader. Då värmde pumpen upp vattnet till 58.8 grader. Då fick jag ut ca 53 grader ur kranen. Sedan aktiverade jag extra varmvatten. Då gick eltillskottet på och värme upp vattnet till 65.4 grader och ut ur kranen kom 59 grader.

Enligt manualen skall det vara ca 5 grader varmare än vad givaren visar (eftersom givaren sitter i botten på den yttre behållaren). Om man tror på detta så värms ju vattnet upp till 58.8 + 5 grader = nästan 65. Frågan är varför jag ut ca 10 grader lägre temp ur kranen. Är förlusterna efter 2 meter ledning så stora?

Det skulle vara intressant om någon mer med IVT HT Plus kan kolla sina temperaturer och se vad det blir för resultat.

Detta är ju ungefär som att Volvo alltid skulle lägga på 40 Hk på sina motorer i sin marknadföring för att få sålt mera bilar. Tror inte det hade fungerat särskilt länge, men i VP branchen verkar det inte vara några problem.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst) 
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)

Utloggad Fresh Prince

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
Re:IVT HT Plus
« Svar #5 skrivet: 03 december 2004, 21:47:14 »
Sitter det inte någon inbyggd blandningsventil? Fick du ut 65 grader när du körde på elen?

Bra temperatur på varmvattnet, själv har jag -0,8 in.

Nej det är en gammal en med två kranar (en blå och en röd)
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst) 
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)

Utloggad Adam

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • SoletAer
Re:IVT HT Plus
« Svar #6 skrivet: 03 december 2004, 22:51:16 »
Enligt manualen skall det vara ca 5 grader varmare än vad givaren visar (eftersom givaren sitter i botten på den yttre behållaren). Om man tror på detta så värms ju vattnet upp till 58.8 + 5 grader = nästan 65. Frågan är varför jag ut ca 10 grader lägre temp ur kranen. Är förlusterna efter 2 meter ledning så stora?

Det skulle vara intressant om någon mer med IVT HT Plus kan kolla sina temperaturer och se vad det blir för resultat.

Detta är ju ungefär som att Volvo alltid skulle lägga på 40 Hk på sina motorer i sin marknadföring för att få sålt mera bilar. Tror inte det hade fungerat särskilt länge, men i VP branchen verkar det inte vara några problem.

Givaren sitter på utsidan av yttermanteln och visar temperaturen på "radiatorvattnet". Om du läser av strax efter den laddat klart får du temperaturen i mellanrummet mellan själva beredaren och yttermanteln. Efter en tid jämnas temperaturen ut, men volymen i yttermanteln är så liten jämfört med beredarens så det blir inte så varmt i själva beredaren.

Om du läser av 30 min eller så efter en laddning kanske du kommer lite närmare "verkligheten".

Detta är ett generellt problem med dubbelmantligen. Ett sätt är att montera en extra toppgivare som visar den sanna temperaturen man kan förvänta sig när man vrider på kranen. Så gjorde vi på Thermia Diplomat TWS.

mvh

Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!