Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 december 2004, 22:51:16 »Enligt manualen skall det vara ca 5 grader varmare än vad givaren visar (eftersom givaren sitter i botten på den yttre behållaren). Om man tror på detta så värms ju vattnet upp till 58.8 + 5 grader = nästan 65. Frågan är varför jag ut ca 10 grader lägre temp ur kranen. Är förlusterna efter 2 meter ledning så stora?
Det skulle vara intressant om någon mer med IVT HT Plus kan kolla sina temperaturer och se vad det blir för resultat.
Detta är ju ungefär som att Volvo alltid skulle lägga på 40 Hk på sina motorer i sin marknadföring för att få sålt mera bilar. Tror inte det hade fungerat särskilt länge, men i VP branchen verkar det inte vara några problem.
Givaren sitter på utsidan av yttermanteln och visar temperaturen på "radiatorvattnet". Om du läser av strax efter den laddat klart får du temperaturen i mellanrummet mellan själva beredaren och yttermanteln. Efter en tid jämnas temperaturen ut, men volymen i yttermanteln är så liten jämfört med beredarens så det blir inte så varmt i själva beredaren.
Om du läser av 30 min eller så efter en laddning kanske du kommer lite närmare "verkligheten".
Detta är ett generellt problem med dubbelmantligen. Ett sätt är att montera en extra toppgivare som visar den sanna temperaturen man kan förvänta sig när man vrider på kranen. Så gjorde vi på Thermia Diplomat TWS.
mvh