Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: friherre2 skrivet 13 september 2010, 09:44:04

Titel: Ljudnivå luft/vatten värmepumpar
Skrivet av: friherre2 skrivet 13 september 2010, 09:44:04
Hej
Står inför att skaffa en luft/vatten värmepump. Troligtvis  Ivt 70 eller Bosch 8 AW
Ljudnivån är en viktig parameter.
Enligt många så är de identiska MEN ljudnivån skiljer sig markant enligt datablad.
Är det någon som vet varför. (De båda hänvisar mätning till en förlegad mätnorm ISO EN 11203)
Det skiljer sig på hela 4 dB(A) vilket är anmärkningsvärt.
Enligt datablad och/eller mattematiska beräkningar fritt fält blir det på 1 meter för:
Bosch 8 AW  49 dBA
IVT 70         53 dBA
NIBE F2025   51 dBA
CTC EcoAir   54 dBA

Bosch verkar överlägsen men är det rätt uppmätt från början ?? Då det skillnaden mot ivt är så stor och de skall vara så lika ändå??
Om ljudnivån ökar med 3 dB blir det en fördubbling av effekten och med 6 dB vid en fördubbling av ljudtrycket.

Är det någon som vet lite mer??
Titel: SV: Ljudnivå luft/vatten värmepumpar
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 september 2010, 09:57:43
Jag har en Bosch på 10kW och är positivt överraskad över ljudnivån. Det enda som hörs är fläkten som blåser luften genom den. Inomhus hör jag ett svagt muller om jag lyssnar noggrant, men annars så lägger jag aldrig märke till att den går. När jag driftsatte maskinen blev jag tvungen att lyssna noggrant direkt vid utedelen för att överhuvud taget höra att kompressorn var igång.
IVT Air borde låta ungefär lika mycket eftersom det är samma maskiner...
Titel: SV: Ljudnivå luft/vatten värmepumpar
Skrivet av: Lmf skrivet 13 september 2010, 11:26:43
Bosch 8 AW  49 dBA
IVT 70         53 dBA
NIBE F2025   51 dBA
CTC EcoAir   54 dBA

Tyvärr så har du jämfört äpplen och päron

Bosch EHP 8 AW av den gammla modellen  (http://www.rorprodukter.se/Bosch_EHP_AW.pdf) (alltså samma som IVT Optima900) hade 49dBa
den nya modellen som du har data på här (http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20AW%20(Luft_Vatten).pdf) har 53dBa precis som IVTAir (http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=190&lngLangID=1)

Nibe 2025-8 har som du skriver 51dBa  (http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F2025.asp?user=#) på lågfart men också 56dBa på högfart
och CTC eco Air 107 har enligt produktbladet hela 67dBa vid amb.temp under +10°C  (http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=7e7dac01-3a86-4318-adfa-d426b637eed4&MediaArchive_ForceDownload=true) (framgår inte om det är hög eller låfart men kan med största sannolikhet säga att det är högfart)
Titel: SV: Ljudnivå luft/vatten värmepumpar
Skrivet av: friherre2 skrivet 13 september 2010, 13:34:38
Tack för givande svar  *vinkar*
Blandade frukter av olika data blad som man får i samband med offerter från värmepumps installationsfirmor är med andra ord inte alltid att lita på (de kan vara gamla).
Blandningen av Ljudeffektnivåer och Ljudtrycksnivåer förekommer också så det är inte alltid så lätt att hitta rätt.
Men förtydligandet att Bosch och Ivt är tämligen identiska framgår härmed tydligt.
Skillnaden är mestadels estetisk alltså
 
Titel: SV: Ljudnivå luft/vatten värmepumpar
Skrivet av: HWS skrivet 13 september 2010, 14:18:51
Min Optima 1100 hörs knappt, om jag är 8m ifrån. Inne i huset märks ingenting.
Titel: SV: Ljudnivå luft/vatten värmepumpar
Skrivet av: Lmf skrivet 13 september 2010, 14:49:32
på 8 meter med en Bosch EHP 10AW (i stort sett samma som Optima 1100) så har man ca 31dBa