Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12  (läst 4028 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« skrivet: 15 januari 2016, 23:13:18 »
Hej!

Min pump har börjat lösa ut lågtryckspressostaten när det är under -5C.

Har en viss gissning på att framförallt T11 och 12 ställer till det så att den missar avfrostningar eller nåt sånt.

T12 visar drygt en grad lägre än T12 för tillfället trots att jag har justerat upp den +5 grader. Denn visade alltså 6 grader kallare innan det.

T11 visar ytterligare 10 grader lägre (ca -24C) men den har vart nere på -35 ibland, minns dock inte vad T12 stod på då.

T12 sitter längst ner på skyddsgallret för lamellerna, är det korrekt?

Bör jag byta dessa två som en första åtgärd?
Förut hjälpte det med tvångsavfrostning, men idag hjälper inte ens det.

Sista frågan - pumpen är ställd på att stänga vid -12C, tror att denna bars ska klara ner till -10 egentligen. Vad kan hända om pumpen fortsätter köra ner till säg -20, mer än att den inte har någon större COP?

Tack!

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 01:20:15 »
Var nere och kollade igenom grejerna och då löste den ut igen. Värden enl nedan (de jag minns i huvudet)

T2: -11,5
T3: 43
T5: 19
T6: 55
T8: 39
T9: 38
T10: 34,5
T11: -32
T12: -11

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 16:03:57 »
Tycker ju att den borde ha avfrostat om T11 visar -32 °C.  Sc:,h
T12 visar korrekt värde, den enda som jag är lur på är T9 som borde varit lite lägre.
Men detta spelar ingen roll för avfrostningsfunktionen, det är skillnaden mellan T11 och T12 som borde styra detta.

Funkar det att avfrosta manuellt?
Annars gissar jag att 4-vägsventilen inte är OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 23:15:48 »
Du måste byta din T11

T11 skall visa ca 9-10 grader lägre än T12 för att det skall vara rätt.
Avfrostade maskinen när du tog dessa värden? (kompressortemp på endast 55 grader och nästan lika T8-T9)
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2016, 13:24:35 »
Hej!

Tack för svaren!

Har beställt både T11 och T12 som jag ska hämta ut i eftermiddag. Snackade med firman jag köpte dem av och enligt deras erfarenhet så brukar missvisningen hos dessa givare kunna variera från dag till dag, vilket skulle förklara mina problem.

Har ju sedan tidigare justerat T12 för att ligga nära T2 men den verkar, precis som dem sa, diffa olika mycket olika dagar.

Känns i alla fall som en bra början att byta dessa då de är kända problemmakare.

Men om jag förstått det hela rätt så skall i alla fall inte T11 visa så kallt som den gör i exemplet nedan? Det är den för det mesta och min känsla de gånger då jag övervakat pumpen manuellt och lågtryckspressostaten löst ut när T11 börjat närma sig -30 eller -31 och ute-temperaturen ligger runt -10 till -12 grader.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2016, 22:08:29 »
Då var givarna bytta! Blev positivt överraskad över att kablaget till givarna faktiskt såg seriösa ut den här gången.
Däremot är det ju rent ocker att dem ska kosta 280:-/st.
Förstår verkligen dem som skarvar ihop eget från Elfa för några tior.

Var samma sak när jag köpte rumsgivaren, blev helt tvärarg när det visade sig vara en vanligt termisk resistor med en sockerbit i en vit låda.

Men så vill man ju ändå hålla sig till orginal då man får för sig att det ska hålla bättre :-)

Först när jag startat pumpen så larmade den på lågtryckspressostaten igen efter 5-7min.
Kom då på att larmet var aktivt när jag bytte givarna så förmodligen hade den inte avfrostat korrekt. Körde således en avfrostning och nu har den gått i rekordlånga 45min, vilket känns hoppfullt.

Men jag tänker banne mig inte ropa hej än  tOOmten

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2016, 16:45:32 »
Pumpen gick rätt bra i 4 timmar, sen gick jag och lade mig.

Men i morse så hade den börjat larma för lågtryckspressostat igen. Den gick alltså betydligt bättre än tidigare i alla fall.

Pratade då med service-firman där jag köpte givarna och dem trodde att det kunde vara för lite köldmedia i den, men att det bara saknades såpass lite att kompressorn inte fick tillräckligt till sig vid startförsöket. Nästa gång den försöker starta så går det fint för då har den redan pumpat fram köldmedia senast när den löste ut larmet.
Så nästa start efter det kommer den larma, gången efter det kommer den inte larma, gången efter det kommer den larma osv.

Vad tror ni om den teorin?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 19:33:25 »
Man brukar kunna se detta på hur frosten växer till på utedelen?
Växer isen till mest nertill på förångaren så är det troligt med köldmediebrist.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2016, 19:42:06 »
Nej jag tycker att den är jämnt frostad.

Teknikern menade på att det kunde vara precis så att kompressorn inte kunde pumpa runt den mängd köldmedia som behövs. Han sa även att detta ibland var så lite att det inte syntes på försångaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2016, 19:47:05 »
Det går kanske att mäta sig fram, det kan ju också vara fel på expansionsventilen eller nått liknande.
Jag skulle rekommendera ett besök av en kyltekniker i vilket fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2016, 19:51:06 »
Yes - den är en känd felande länk den med.

Ska börja med en fabriksäterställning så inte jag har fipplat med nåt. Man är ju där ibland och hoppas på att man lyckas få den att gå helt gratis.

Hjälper inte det så blir det tekniker.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2016, 21:09:57 »
Tekniker var här och konstaterade att kondensorn läckte, så nu är den bytt. För hoppas att det löste biffen!

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2016, 22:20:11 »
Tänkte bara uppdatera nu ett tag efter service och allt har gått klockrent sedan bytet! :)

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: LÃ¥gtryckspressostat, T11-T12
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2016, 00:18:53 »
expansionsventilen, kolla överhettningen. Kan ocksÃ¥ vara gasläcka.  Expansionsventilerna krÃ¥nglar och läcker pÃ¥ optimorna.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!