Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Tillsats 1 gÃ¥r - är detta normalt?  (läst 1861 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
Tillsats 1 går - är detta normalt?
« skrivet: 30 december 2009, 13:15:32 »
Hej!

Har en Diplomat 12, första vintern. Sista dagarna har det varit ca -10 ute och Tillsats 1 har lyst på displayen.

Just nu ser det ut så här, kurva 43:

Tillsats 1 + värmepump
rum 17,8 (21)
ute -7
framledning 50
retur 43
brine ut -2
brine in 2

Nu sprang jag just ner och kollade tempen igen, och nu är tillsatsen avslagen men pumpen går. Framledning 51 (49). Tillsats 1 har gått 26 timmar totalt. Ser mina siffror normala ut? Jag trodde inte tillsats-elen skulle slå till förrän jag behövde mer än 55 grader på framledningen.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tillsats 1 går - är detta normalt?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 13:34:23 »
Det är normalt att tillsatsen går på vid denna extremkyla vi har nu.

Hur hög framledningstemp den orkar utan elpatron beror på hur mycket effekt dina radiatorer avger jämfört med kompressorns uteffekt. Det där skiftar mellan olika anläggningar.
 
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats 1 går - är detta normalt?
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 13:41:14 »
Tack Carl!

Får trösta mig med att jag har effektiva element! :)

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Tillsats 1 går - är detta normalt?
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 17:57:38 »
Tack Carl!

Får trösta mig med att jag har effektiva element! :)

Hmmm, inte för att vara en surströmming... men om du kör på kurva 43 och knappt får 18 grader inne skulle jag inte hålla med om att dina element är effektiva. Vad har du för element?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats 1 går - är detta normalt?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 20:17:46 »
Innegivaren sitter på husets kallaste plats. Det är 2,5 grader varmare i övriga huset. Men kurva 43 skvallrar väl om att huset inte har världens bästa isolering...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!