Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Framledningstemp betydelse för COP  (läst 2656 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad akejansson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
Framledningstemp betydelse för COP
« skrivet: 26 januari 2011, 15:31:28 »
Finns det någon som kan beskriva framledningstemp betydelse för värmepumpens COP. På ecoheat kan man ju se att COP ökar betydligt med lägre framledningstemp tex 35 jämfört med 50 grader. Med fler och bättre radiatorer borde detta samband gälla också ecoair. Dvs om man vid en given utomhustemp kan sänka framledningstemp 10 grader, hur påverkar detta momentant COP?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Framledningstemp betydelse för COP
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 15:41:14 »
Det gäller alla värmepumpar. Högre temperatur ut ger lägre uteffekt och COP.
T ex Nibe F1245-6:
Vid 0 grader på köldbäraren och 35 grader på värmebäraren är den angivna uteffekten 6,31kW med ett COP på 4,93.
Ökar man värmebäraren till 50 grader blir uteffekten 5,1kW med ett COP på 3,46.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad akejansson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
SV: Framledningstemp betydelse för COP
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 16:07:16 »


Tack för svar.

Det skulle innebära en vinst i COP på 0,1 per grad framledtemp. 10 grader ger en ökning av COP på en hel enhet. Det är ju inte småpotatis. Man undrar hur allmängiltig en sådan uppskattning kan vara.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Framledningstemp betydelse för COP
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 17:50:11 »
På en ecoair 107 vid noll grader har jag fått reda på från ctc att den skulle ge ca 500 watt mer vid 35 grader i stället för 50 grader. Det blir ca 10 procent mer. Jag har läst siffror på andra ställen på att verkningsgraden stiger ca 1 procent per grad du sänker framledningen från 50 till 35. Det blir ju en del kWh per år men det är nog inget som betalar sig i radiatorbyte på jäkligt lång tid så länge man inte har ett riktigt högtemp system. Men säg att man har en villa där pumpen går dygnet runt vid noll grader och 50 i framledning utan tillskott. Med bättre radiatorer och 35 graders framledning istället vilket ökar effekten på vp ca 10 procent, skulle kanske klara av att värma samma hus ner till 5 minus utan tillskott istället.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad akejansson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
SV: Framledningstemp betydelse för COP
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 11:12:56 »
Jag har ett hyfsat enrörssystem frÃ¥n 80-talet men huskurvan blir ganska brant. Ett batteri som värmer tilluften som försörjs av elementslingan skulle kunna sänka huskurvan ordentligt. Nu tas tilluften direkt genom fönsterventiler vilket skapar drag vid lÃ¥ga utomhustemperaturer och kalla golv. Om pumpen gÃ¥r ett par tusen timmar om Ã¥ret med en enhet högre COP kan investeringen löna sig  med komfort som bonus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!