Hej flyttade in i ett gammalt hus i somras där det satt en ht plus c6 installerad. Gissade på att den var i under kand då den uppvärmda utan är 180kvm och taskig isolering så nu i vinter har jag testat loggat mätt mm,
Runt 0an behöver pumpen gå kontinuerligt och tillskott kan hoppa in efter vv men det är nog inget konstigt. Men min stora fråga är! Denna pump är installerad med ext cp och bypass, har jag 47grader ut från växlarn så har jag bara 44grader ut efter återcirkulationen från bypassen alltså tappar jag 3grader till ingenting och deltat över radiatorerna blir således inte alls vad som givarna visar. Jag har som bäst 4graders delta över mina gamla radiatorer, int cp i läge 1 och ext i läge 2 alla räddar är helt öppna, visserligen verkar det som att tilloppet ligger på returen över termostaten men det kan ju inte va hela hemligheten.
Då blir det ju även svårare för pumpen att komma upp till börsvärde på returen om framledningen redan är 3 grader svalare.
Min tanke att ta bort ext cp ersätta med ett rör, sätta på en avstängning innan bypassen och se.
Alla tipps och funderingar mottages gärna.
Sen visar alla givare mellan 0,3-1 graders fel men det får man väll leva med verkar det som på ivt