Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tompen skrivet 31 januari 2007, 09:08:26

Titel: konstig Kb f
Skrivet av: tompen skrivet 31 januari 2007, 09:08:26
Har precis fått in en nibe 1215, 5kw. Om man kollar på Kb f så är den 6 grader och kb r 7 grader, är detta inte konstigt. den har bara gått i två dagra kan det vara detta eller ska det vara så här??
Titel: SV: konstig Kb f
Skrivet av: AndersA skrivet 31 januari 2007, 09:32:43
Hej
 Nej så skall det inte vara. Om värmepumpen går och avger värme så skall skillnaden ligga på 3-5C alltså kbr skall ligga under.
Det går att kalibrera mätarna.
Gör så här kör kb pumpen separat utan kompressorn. Står i manualen hur man går tillväga.
Sedan går du in i kalibreringsmenyn och ändrar så att de visar lika.Du kan mäta med en separat termometer på kb rören för att få redas på hur varm kb är. Det ger ett ungefärligt värde.
När du sedan kör igån vp skall du ha den skillnaden på temp som jag sa.

Lycka till
///AndersA
Titel: SV: konstig Kb f
Skrivet av: Ville Vessla skrivet 31 januari 2007, 09:35:37
Kompressorn går väl när du läser av?
Titel: SV: konstig Kb f
Skrivet av: tompen skrivet 31 januari 2007, 11:26:15
Jag har inte tänkt på om kompressorn går när jag läser av men det var ju smart tänkt. det konstiga är ju att man inte får speciellt mycket feedback från installatören
Titel: SV: konstig Kb f
Skrivet av: AndersA skrivet 31 januari 2007, 11:31:47
Med dom värdena du angav är det troligt att kompressorn inte gick när du läste av.
I så fall korrigerar/kalibrerar du ner kbr med -1C i kalibreringsmenyn.
Då får du rätt värde sedan när du läser av under drift.

///AndersA
Titel: SV: konstig Kb f
Skrivet av: ME skrivet 31 januari 2007, 12:18:40
Detta kan vara fallet om kompressorn nyss startat :)   kompressorn är varm och har värmt brine som finns "inne" i huset dvs nära kompressorn.
Titel: SV: konstig Kb f
Skrivet av: pricken skrivet 31 januari 2007, 13:43:18
.................det konstiga är ju att man inte får speciellt mycket feedback från installatören

Hmmm, vart har jag hört detta tidigare..... Sc:,h