Har precis fått in en nibe 1215, 5kw. Om man kollar på Kb f så är den 6 grader och kb r 7 grader, är detta inte konstigt. den har bara gått i två dagra kan det vara detta eller ska det vara så här??
-
Hej
Nej så skall det inte vara. Om värmepumpen går och avger värme så skall skillnaden ligga på 3-5C alltså kbr skall ligga under.
Det går att kalibrera mätarna.
Gör så här kör kb pumpen separat utan kompressorn. Står i manualen hur man går tillväga.
Sedan går du in i kalibreringsmenyn och ändrar så att de visar lika.Du kan mäta med en separat termometer på kb rören för att få redas på hur varm kb är. Det ger ett ungefärligt värde.
När du sedan kör igån vp skall du ha den skillnaden på temp som jag sa.
Lycka till
///AndersA
-
Kompressorn går väl när du läser av?
-
Jag har inte tänkt på om kompressorn går när jag läser av men det var ju smart tänkt. det konstiga är ju att man inte får speciellt mycket feedback från installatören
-
Med dom värdena du angav är det troligt att kompressorn inte gick när du läste av.
I så fall korrigerar/kalibrerar du ner kbr med -1C i kalibreringsmenyn.
Då får du rätt värde sedan när du läser av under drift.
///AndersA
-
Detta kan vara fallet om kompressorn nyss startat :) kompressorn är varm och har värmt brine som finns "inne" i huset dvs nära kompressorn.
-
.................det konstiga är ju att man inte får speciellt mycket feedback från installatören
Hmmm, vart har jag hört detta tidigare..... Sc:,h