Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kallt ute.. Kan man vakuumsuga ändÃ¥?  (läst 5687 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Crawler

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Kallt ute.. Kan man vakuumsuga ändå?
« skrivet: 18 oktober 2006, 12:17:13 »
Hoj!

Temperaturen ute är nu +5 grader. Törs man ge sig på vakuumsugning med bra resultat tror ni?

Det är en "engÃ¥ngs" billigare Amexa pump, funderar pÃ¥ att köra den i minst 4 timmar! Har ca 3.5M rör som ska torrläggas  ::)

Är rätt skrajj att vakuumpumpen inte har kapacitet att få ur det mesta av vattnet vid denna låga temp..


Tips tas gärna emot  :)

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: Kallt ute.. Kan man vakuumsuga ändå?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 13:52:12 »
Funkar utmärkt, kör bara!
Lika viktigt som vakuumsugningen är även kontrolltiden ifall det finns en läcka.
Tänk bara på att alla läckor syns inte vid vakuum, en del syns först när du trycksätter(trycktestar) systemet.

Tänk dock på att amexa's instruktion är helt felskriven!(sist jag kollade så var den helt vrickad)
Skulle inte rekommendera att följa den.
Hoppas du minst har manometerställ med kranar till pumpen.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Crawler

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Kallt ute.. Kan man vakuumsuga ändå?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 14:58:41 »
Tackar för svaret Paxmax! Det var verkligen nÃ¥got liknande jag önskade höra för att lugna ner en lite försiktigt ökande panikkänsla :D 

Jo, det ingick manometerställ & kranar. Har lusläst här på forumet och hittat mycke bra info om installationen.

Tänkte vakuumsuga, sen får det stå nån timme.. Sen blir det läcktest med såpavatten efter trycksättning

Såg det där med Amexa instruktionen, tur att det upptäcktes!

Ska för övrigt följa din (Paxmax) mycket trevliga instruktion om koning, fÃ¥r bli lite kvällspyssel med att öva pÃ¥ det.. Hoppas man fÃ¥tt tag pÃ¥ ett hyfsat bra biltemaverktyg  :)

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: Kallt ute.. Kan man vakuumsuga ändå?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2006, 15:07:33 »
Japp, bra! Övning ger färdighet... som behövs (+ tålamod, trångt brukar det vara, rören spänner hit å dit).
Kolla bara att konan som pressar är fri från ut-stickande grader och snurrar lätt, rensa och smörj lagret!
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Trollet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kallt ute.. Kan man vakuumsuga ändå?
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2006, 16:26:26 »
Vakuumpumpning
 Anslut först vakuummetern direkt till vakuumpumpen. LÃ¥t vakuumpumpen arbeta i tvÃ¥ till tre minuter och läs av erhÃ¥llet sluttryck. Bäst resultat erhÃ¥lls med driftvarm vakuumpump. HÃ¥ll även vakuummeterns anslutningar oljefria. En enstegs vakuumpump bör klara ett sluttryck pÃ¥ ca 400 micron, en tvÃ¥stegs bör nÃ¥ 100 - 50 micron. ErhÃ¥lls inte dessa värden bör i första hand oljan i pumpen bytas, eventuellt renovering/byte av pump.

(1 torr = 1000 micron = 1,33 mbar = 133 Pa)

Omgivande temperatur skall vara lägst +10°C för hela systemet. Tryck- och täthetsprov skall vara klart. För tryckmätare gäller att man skall kunna läsa trycket i hela systemet samtidigt, med föreskriven noggrannhet. För fabriksbyggda enheter gäller tillverkarens anvisningar och för platsbyggda system gäller:

Systemet evakueras till ett tryck av 4 mbar (5000 micron) varefter ventil mellan vakuumpump och system stängs.
Systemet fylls till atmosfärstryck med t.ex. torr kvävgas (akta tryckmätaren).
Systemet evakueras till minst 1,5 mbar (2000 micron), varefter ventil mellan vakuumpump och system stängs.
Trycket i systemet får under följande fem minuter inte stiga. Om tryckstegring sker repetera från punkt 2.
Systemet skall fyllas med köldmedie till lägst atmosfärstryck snarast efter färdig evakuering och kontroll.
Om omgivande temperatur och alla systemdelar håller lägst +20°C får trycket i punkt 3 höjas till lägst 4 mbar. AKA Kyla rekommenderar för effektivare evakuering och kontroll, att sluttrycket enligt punkt 3 ovan sätts till 0,7 mbar eller 500 micron.
 
 
 
 
 Tid för evakuering 
 Den tid som erfordras för att avlägsna vatten och luft beror pÃ¥ följande faktorer:

Storleken på systemet
Den mängd vatten som finns i systemet
Kapaciteten på vakuumpumpen
Storleken på anslutningsledningarna
Den mängd vatten som förekommer i vätskeform har en direkt inverkan på hur lång tid det tar att evakuera ett system. Förångning av vatten genom sänkning av trycket tar mycket längre tid än att bara avlägsna luften. Storleken på vakuumpumpen är ytterligare en påverkande faktor. En vakuumpump med kapaciteten 100 l/min rekommenderas som stor nog för evakuering av system med en motoreffekt av upp till omkring 7,5 kW (10 hk).Större vakuumpump kan användas, men i många fall erhålls ingen märkbar minskning i evakueringstid.

Storleken på anslutningsledningen och rörledningarna i systemet är en begränsande faktor. Anslutningsledningarna skall vara så stora och så korta som möjligt. Det tar åtta gånger så lång tid att uppnå samma undertryck genom en 1/4" ledning som genom en 1/2" ledning. Det tar dubbelt så lång tid att uppnå ett önskat undertryck genom en 2 meter lång ledning som det tar om den är 1 meter.

Tillförsel av värme till systemet är fördelaktigt. En höjning av temperaturen påskyndar förångning av vattnet i systemet. Värmelampor, elektriska kaminer som byggtork eller kupévärmare, varmluftspistoler kan vara lämpliga värmekällor. Använd inte en låga från svets- eller gasolbrännare, eftersom den lokalt höga temperaturen kan sönderdela olja och köldmedium.

När pumpen stängs av från systemet kan en tryckökning förekomma. För noggrann kontroll av sluttrycket skall trycket läsas av omkring fem minuter efter avstängning av vakuumpumpen och sedan efter ungefär 30 minuter.
 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!