Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: MF skrivet 28 februari 2005, 22:53:20

Titel: Inga termostater som stryper
Skrivet av: MF skrivet 28 februari 2005, 22:53:20
Inga termostater som stryper... säger alla, men om man har en källare med "regäla" radiatorer som man vill skall hålla en lägre temperatur gentemot övriga två våningar.
Vad är då bästa sättet - öppna fullt och sänka kurvan eller bevaka att inte VB-r larmar.
Då man ännu inte har en logger så måste man nästan bo i pannrummet för att någorlunda köra efter de tips man finner på forumet.

Tror det var Bertil som skrev:
VP drar som sagt mycket el om den jobbar med höga temperaturer.

Och detta vill man ju inte råka ut för, nu när man jagar milliwatt....
Titel: SV: Inga termostaer som stryper
Skrivet av: Bertil skrivet 28 februari 2005, 23:25:59
Men ibland genar vi i våra tips...
Helt ok att strypa i tex källare och även i tex sovrum... Men helst en fast strypning på flödet med strypdn som finns på dom flesta termostater...
Även på övervåningen ska du ju strypa in rätt temp...
Titel: SV: Inga termostaer som stryper
Skrivet av: bamabama skrivet 23 april 2005, 00:25:13
En dum fråga kanske...men vad och hur blir skillnaden mellan att göra en "fast" strypning och att bara vrida på vredet på termostaten?
Installatören ställde in kurva 39, som jag tycker verkar vara lite väl högt. Om jag förstått det rätt, öppna alla termostater fullt (räcker med att vrida på vreden?), förutom i källaren och sovrum, och sen ev. kunna sänka värmekurvan? Det hör hit att radiatorerna inte var luftade när han ställde in 39-graderskurvan, om det nu spelar någon roll? Då var det diff på 5 gr på varma sidan resp. 3 gr på kalla.
Titel: SV: Inga termostaer som stryper
Skrivet av: CarMan skrivet 23 april 2005, 20:33:07
en termostat öppnar & stänger flödet helatiden för att kunna hålla den temp du valt.
när många termostater är stängda så värmer du bara vattnet i rörena = inte många liter alls, vilket leder till att värmepumpen produserar onödigt varmt vatten.
när termostaten sen öppnar så räcker inte det varma vattnet som finns i rörena för att värma upp radiatorerna & då startar värmepumpen för att värme mer vaten = då får många starter som gör att livslängden på pumpen minskar

kort sakt med termostater så får du en dyrare uppvärmning & kortare livslängd.
Titel: SV: Inga termostaer som stryper
Skrivet av: Rdx skrivet 23 april 2005, 21:21:58
en termostat öppnar & stänger flödet helatiden för att kunna hålla den temp du valt.
Inte för att jag tycker att vi skall starta någon ny diskussion om termostater, men det stämmer inte att de skulle "öppna och stänga flödet hela tiden".  Som Bertil redan påpekat så arbetar de flesta termostater med ett P-band på 2grC.  Det blir alltså inte frågan om att öppna och stänga "hela tiden" som om det vore en elektrisk bimetalltermostat utan istället blir det frågan om mer eller mindre strypning beroende på över/under-temperatur.

Vid stora övertemperaturer så stryper termostaten helt men jag skulle knappast kalla det att "hela tiden" öppna och stänga flödet.
Titel: SV: Inga termostaer som stryper
Skrivet av: CarMan skrivet 23 april 2005, 23:33:30
en termostat öppnar & stänger flödet helatiden för att kunna hålla den temp du valt.
Inte för att jag tycker att vi skall starta någon ny diskussion om termostater, men det stämmer inte att de skulle "öppna och stänga flödet hela tiden".  Som Bertil redan påpekat så arbetar de flesta termostater med ett P-band på 2grC.  Det blir alltså inte frågan om att öppna och stänga "hela tiden" som om det vore en elektrisk bimetalltermostat utan istället blir det frågan om mer eller mindre strypning beroende på över/under-temperatur.

Vid stora övertemperaturer så stryper termostaten helt men jag skulle knappast kalla det att "hela tiden" öppna och stänga flödet.


det stämmer det du skriver, men jag vile bara vara övertydlig för att man lättare ska för stå skilnaden.
resultatet med & utan termostater blir ialla fall det samma = sämre COP & fler start/stop
Titel: SV: Inga termostaer som stryper
Skrivet av: Carl N skrivet 25 april 2005, 09:43:32
Det hör hit att radiatorerna inte var luftade när han ställde in 39-graderskurvan, om det nu spelar någon roll? Då var det diff på 5 gr på varma sidan resp. 3 gr på kalla.

Jag märkte rätt tydlig skillnad på värmen när mina element inte var luftade.