Författare Ämne: Problem med en gammal JBC 400 MG  (läst 4493 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ironitech

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Problem med en gammal JBC 400 MG
« skrivet: 16 maj 2010, 21:51:37 »
I fredags så kastade vår värmepump av märket AGA Thermia JBC 400 MG in handduken! Vi kör med ytgrundvattenvärme och kortfattat så har vi ett borrhål som vi pumpar upp vatten ur och trycksätter en hydrofor. Efter den så sitter en magnetventil som slår igång samtidigt som kompressorn i VP:en. Vattnet passerar genom VP:en och sen vidare ut till ett avlopp.

Vi har haft problem sen vi flyttade hit i november med att att VP stänger av och larmar får lågtryck. Vi pratade då med tidigare ägaren som sa att det kunde vara filtret efter magnetventilen som kladdat igen. Vi har gjort rent det och då har det fungerat ett tag igen, allt mellan 1 dag till flera veckor. I fredags så larmade den återigen för lågtryck men då gick den inte att starta igen. Jag började felsöka och konstaterade att det finns tryck i hydroforen, jag tog loss filtret efter magnetventilen och startade VP och blev ordentligt nedstänkt med vatten så det känns ju som att det på något sätt skulle vara stopp i VP:en. Kan detta vara möjligt? Är det någon som har en teori så vore jag tacksam!!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2010, 12:37:31 »
Nu vet jag inte hur länge den där har gått på grundvatten men det är väl ofrånkomligt att förångaren till slut kläggar igen, även om man har ett filter före på grundvattnet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2010, 12:40:07 »
det finns sÃ¥ mÃ¥nga olika felkällor.  Ta ut en service tekniker Thumbsup Vart bor du

Utloggad Ironitech

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2010, 14:10:12 »
Tack för era svar!!

Jo, den har stått där väldigt länge, över 20 år om jag fattade förra ägaren rätt. Det känns ju som att det finns vatten hela vägen fram till värmepumpen. Vattnet ska väl bara rinna igenom den va, eller kan det finnas några ventiler och annat som kan krångla inuti? Jag har ju fått intrycket att det skulle vara stopp i den så det kanske är så då.

Är det vattentrycket in i värmepumpen den mäter eller är det något annat lågtryck den larmar för? Det känns ju som att ett stopp i VP:n skulle leda till ett högre tryck vid igenkorkning. Men det beror ju på vart den mäter.

Om det nu skulle ha kläggat igen, kan man fixa det själv eller är det tack och godnatt, resa till banken som gäller?

VP ORAKLET: Jag bor i Falun.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2010, 14:49:07 »
Vattnet ska forsa igenom den ja. Falun :'(   Känner tyvärr ingen bra gubbe där som du kunde kontaktat. Om du vet att Vattnet forsar igenom som det ska sÃ¥ är det nog ett allvarligare problem. Kan vara pressostaten med lite tur.  Men du borde nog satsa pÃ¥ att byta ut den pumpen mot ngt nytt, tyvärr. Har du papper pÃ¥ den eller ska jag maila dig sÃ¥dana. PM:a din address i sÃ¥ fall

Utloggad Ironitech

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2010, 15:10:09 »
Nej, vattnet forsar INTE igenom som det ska. Det finns vatten fram till inloppet på värmepumpen, men sen är det stopp, ungefär som att det skulle vara stopp någonstans i värmepumpen.

Ja, jag kommer att titta på att byta pumpen, den har nog gjort sitt, men det skulle vara skönt att få igång den tills vi får något nytt på plats. :-)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2010, 15:21:24 »
Nej, vattnet forsar INTE igenom som det ska. Det finns vatten fram till inloppet på värmepumpen, men sen är det stopp, ungefär som att det skulle vara stopp någonstans i värmepumpen.

Det finns inga ventiler inne i VP:n. Du kan ju testa att backspola förångaren och se om det kommer ut nått. Lågtryckspressostaten löser vid lågt flöde.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ironitech

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2010, 15:56:43 »
Det finns inga ventiler inne i VP:n. Du kan ju testa att backspola förångaren och se om det kommer ut nått. Lågtryckspressostaten löser vid lågt flöde.

Då ska jag göra det! Det är väl "bara" att koppla på vid utloppet och spola på?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2010, 16:22:07 »
Det finns inga ventiler inne i VP:n. Du kan ju testa att backspola förångaren och se om det kommer ut nått. Lågtryckspressostaten löser vid lågt flöde.

Då ska jag göra det! Det är väl "bara" att koppla på vid utloppet och spola på?

Jepp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ironitech

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2010, 11:23:44 »
Jepp.

Igår när jag kom hem så provade jag att starta värmepumpen och då hoppade den igång och fungerade hur bra som helst. I morse slog den igång och fungerade när jag åkte i alla fall. Kan det ha varit ett stopp som löst sig själv eller vad kan det bero på?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2010, 12:44:30 »
Om det är dåligt flöde finns det väl en risk att förångaren fryser om man kör färskvatten genom den?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2010, 12:55:30 »
Ja så är det.

Utloggad Ironitech

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2010, 13:17:57 »
Om det är dåligt flöde finns det väl en risk att förångaren fryser om man kör färskvatten genom den?

Aha, så det skulle kunna vara så att flödet är mindre än tidigare, vilket min sambo faktiskt sagt att hon tycker, och att det skulle kunna leda till att förångaren helt enkelt fått en ispropp, sen när den varit avstängd ett tag så hoppar den igång igen?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #13 skrivet: 18 maj 2010, 13:42:24 »
Japp!
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #14 skrivet: 03 juni 2010, 10:21:54 »
Om det är en ispropp så kan den förutom flödet bero på ett fel i värmepumpen som ger lägre förångning.
Som brist på köldmedium eller trasig expansionsventil
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 268
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!