Skrivet av: kylteknikern
« skrivet: 03 oktober 2006, 12:25:57 »

Citera
Den står väl i "Drift Auto"?
I läge "Drift Värmepump" så är tillsats blockerad.

Japp dock står den i drift varmvatten nu på sommaren

Du måste ha den inställd på "Auto" för att legionellakörningar
skall göras. Annars sker det inte! Var uppmärksam på det!

Ralph

Jag tror inte att det stämmer att det enbart är "Auto" som legionella skyddet är aktiverat. Jag har kört på inställningen "Varmvatten" nu under sommarperioden och nu under helgen när jag stod jämte Värmepumpen så tyckte jag att det bubblade i den och kollade närmare vad som var på G. Det var tillsats som var igång och den körde upp temp till 62 grader vilket är det jag har inställt för legionellaskyddet.

Så min slutsats är att det är enbart i läge "Värmepump" som man stänger av tillsatsen helt och i läge "Varmvatten" så jobbar pumpen "Auto" med varmvattnet och enbart stängt av radiator systemet.

Editerat:
Jag har en Diplomat från 2005

Tjena.
Det var inte så förr men jag ska kolla upp detta lite djupare i datorn och se hur program koden säger, detta kan ha blivit ändrat!
så jag återkommer när jag har svaret.
// Thermia Support
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 02 oktober 2006, 23:00:40 »

Citera
Den står väl i "Drift Auto"?
I läge "Drift Värmepump" så är tillsats blockerad.

Japp dock står den i drift varmvatten nu på sommaren

Du måste ha den inställd på "Auto" för att legionellakörningar
skall göras. Annars sker det inte! Var uppmärksam på det!

Ralph

Jag tror inte att det stämmer att det enbart är "Auto" som legionella skyddet är aktiverat. Jag har kört på inställningen "Varmvatten" nu under sommarperioden och nu under helgen när jag stod jämte Värmepumpen så tyckte jag att det bubblade i den och kollade närmare vad som var på G. Det var tillsats som var igång och den körde upp temp till 62 grader vilket är det jag har inställt för legionellaskyddet.

Så min slutsats är att det är enbart i läge "Värmepump" som man stänger av tillsatsen helt och i läge "Varmvatten" så jobbar pumpen "Auto" med varmvattnet och enbart stängt av radiator systemet.

Editerat:
Jag har en Diplomat från 2005
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 september 2006, 16:26:56 »

Kör drift auto, sen kan du sänka rumsgivaren så inte pumpen kör värme i "onödan" svala nätter...

Har du ingen rumsgivare ställ ned värmekurvan sommartid.

Blir det råkallt under sommaren är det bästa att köra på rejält ett tag.
Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 26 augusti 2006, 12:36:01 »

Citera
Den står väl i "Drift Auto"?
I läge "Drift Värmepump" så är tillsats blockerad.

Japp dock står den i drift varmvatten nu på sommaren

Du måste ha den inställd på "Auto" för att legionellakörningar
skall göras. Annars sker det inte! Var uppmärksam på det!

Ralph
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 22 juli 2006, 12:03:17 »

Citera
Den står väl i "Drift Auto"?
I läge "Drift Värmepump" så är tillsats blockerad.

Japp dock står den i drift varmvatten nu på sommaren
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 juli 2006, 08:23:41 »

Det som är märkligt är att jag inte har tillsatstimmar !
ingen sen 2006-03-09 !
Hade även en låååång period 2005-06-30 till 2006-01-19 utan en enda tillsatstimme!
Däremellan när det var vinter hade jag 4 timmar tillsats 1 & 2 timmar tillsats 2
Därför undrar man ju för legionellakörning sker väl med tillsats om jag fattat rätt Sc:,h
Inställningar är "fabriks" Inget ändrat där.

Den står väl i "Drift Auto"?
I läge "Drift Värmepump" så är tillsats blockerad.
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 20 juli 2006, 23:44:37 »

Det som är märkligt är att jag inte har tillsatstimmar !
ingen sen 2006-03-09 !
Hade även en låååång period 2005-06-30 till 2006-01-19 utan en enda tillsatstimme!
Däremellan när det var vinter hade jag 4 timmar tillsats 1 & 2 timmar tillsats 2
Därför undrar man ju för legionellakörning sker väl med tillsats om jag fattat rätt Sc:,h
Inställningar är "fabriks" Inget ändrat där.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 19 juli 2006, 20:56:57 »

Du kan se det genom att varmvattnet är över 60 grader och på att framlednings temperaturen har varit över 60-65 grader det tar inte så lång tid så att se det när höjningen sker är inte så lätt men på loggen ser man ju i lite längre tidsperspektiv (beroende på vilken intervall man har på loggningarna), det är ett tag sedan jag såg nån logg där "legionella" var med men om jag inte missminner mig tog det knappt en halv timme.
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 19 juli 2006, 17:59:17 »

Hur kan man kolla när legionellakörning har utförts?
Kan man se när den ska göras ?
Jag har inte sett att VV tempen har gått upp till 65  ºC nånn gång har snart haft pumpen i 2 ÅR och kollar kurvor mm. ofta!
Det borde ju synas på förbrukningen med den kollar jag 1 gång i veckan med swparat mätare på pumpen.



Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 juli 2006, 08:45:16 »

Hejsan!

Jag har haft min D8 TWS igång i en månad och redan har två legionella timmar registrerats! Vid varje körning var annan vecka ska väl det endast ta c:a 15 min, enligt vad jag läst på forumet. 2 timmar redan indikerar väl på att något inte står rätt till!

Nja, vid legionellakörning så värmer den med elpatron från start (man skulle ju kunna tro att kompressorn värmer upp till 55 ºC men det gör den inte). Hos mig tar det då drygt 1/2 timme från ca 43 ºC till 65 ºC med 6 kW elpatron.
Skrivet av: Toker
« skrivet: 18 juli 2006, 19:36:31 »

Sommarvikarie på supporten?

3 timmar Ts 2 på max 4 legionella körningar. När den andra timmen kom upp var svaret vänta och se om timme 3 kommer upp vid nästa körning. Visst gjorde den det. Vad får man för svar nu då?  Vänta och se om timme 4 kommer upp vid nästa legionellakörning.
Det är inte roligt om man inte kan lita på siffrorna som datorn registreras. Vad är det som säger att övriga siffror stämmer?
Är det bara jag som har problem med registreringen eller är det vanligt?
Skrivet av: Toker
« skrivet: 15 juli 2006, 20:07:11 »

Timme 3 kom redan på nästa legionellakörning!

Nu blir det nog till att börja rota i problemet. Jag har ställt om tiden man ser i displayen, så jag såg legionella körningen i fönstret. Pumpen skickade bara upp värmen till 70 grader sedan slog den troligen av för varmvattnet sjönk sedan sakta ner mot normal temp. Det troligaste verkar väl vara att "datorn" registrerar fel, fast man vill ju ha riktiga värden att studera!
 Hoppas att inte alla på supporten har semester på måndag. --/
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 29 juni 2006, 21:39:41 »

Ställ frågorna här du får garanterat många vettiga svar *vinkar*
Skrivet av: Toker
« skrivet: 29 juni 2006, 21:18:51 »

Jag vet att inget gick på patron vid installation. Den kördes igång samma dag, som den kom. Jag ringde supporten på Thermia. De tyckte det verkade konstigt och misstänkte att det kunde vara fel i styrdatorn. Jag ska kolla några körningar till innan jag ev. behöver ta tag i det.

Vad gör man om installatören inte vet mer än den lilla röda och knappt det? Jag tror att jag redan vet mer om pumpar än honom och då är det illa fiR:
Skrivet av: Optimerar'n
« skrivet: 26 juni 2006, 22:01:36 »


Hm... hur ser du att det är legionella föresten... är det så att det är två timmars tillskott? Då kan det ju vara så att du körde eltilskott under installationen? Jag tycker nog att du kan vänta och se under lite längre tid om det inte funkar... Skulle nog kunna tro det gör det?  :)
Skrivet av: Toker
« skrivet: 26 juni 2006, 12:29:10 »

Vi har bara den inbyggda beredaren på 180 liter. Skyddet är inställt på 60 grader. Det borde bara vara för elpatronen att värma upp vattnet från c:a 55 till 60 grader. På en månad är det ju 2 körningar, låter inte sunt!
Skrivet av: Optimerar'n
« skrivet: 26 juni 2006, 08:04:04 »

Jag har en TWS 300l och det tar ca 30-45 minuter för min att "koka bort" legionellan.

Det finns åtminstone två inställningar för legionellakörningarna:
Toppvärde stopp= stopp temperatur
Toppvärde intervall = hur ofta

Jag kör på default inställningarna 65grader och 14dagar.
Skrivet av: great1
« skrivet: 26 juni 2006, 06:54:16 »

Vet inte exakt hur din maskin fugerar men jag misstänker att den kör upp till 65grader i 15 min, Förmodligen räknas tiden det tar att värma upp till denna temperatur oxå in på räknaren, Har du stor vattenvolym är det väl ingen omöjlighet att det tar 45 minuter att nå inställd temperatur.
Skrivet av: Toker
« skrivet: 25 juni 2006, 21:21:05 »

Hejsan!

Jag har haft min D8 TWS igång i en månad och redan har två legionella timmar registrerats! Vid varje körning var annan vecka ska väl det endast ta c:a 15 min, enligt vad jag läst på forumet. 2 timmar redan indikerar väl på att något inte står rätt till!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!