« skrivet: 28 augusti 2007, 16:22:32 »
Tittade till min installation av VP och såg att vissa anslutningar läcker lite. (knappt synbart)

I min värld så används i första hand lin för installation vid gängor som tätning.
I mitt fall har de använt gängtejp överallt istället för lin vid installationen. De ställen där det nu läcker så tror jag att det hade varit tätt med lin.

Vad är egentligen branschpraxis, är det att använda lin eller är gängtejp att rekommendera vid installation?

Vore intressant att veta hur det görs fackmannamässigt, om någon vet?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.

Utloggad Tommy K

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: gängtejp vs. lin
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2007, 16:47:19 »
Jag var med när en rörmokare installerade en ny varmvattenberedare i vår sommarkåk. Han använde lin - gängtejp var inget för honom, berättade han. Jag tror att det berodde på att gängtejpen liksom "halkade iväg" och inte tätade så bra, eller i varje fall sämre än med linet.

Utloggad ROLPeR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 397
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: gängtejp vs. lin
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2007, 17:09:33 »
Fördelen med lin kontra gängtejp är att du kan efterjustera.
Vid min installation använde rörkillen gängtätningssnöre Loctite 55 efter att ha rispat gängorna med en grov fil.
http://www.loctite.se/int_henkel/loctite_se/index.cfm?&pageid=313&layout=2

MVH // Rolle
« Senast ändrad: 28 augusti 2007, 17:13:35 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.

Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,

"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: gängtejp vs. lin
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2007, 08:27:57 »
Informationen jag har fått är:
Lin sväller vid kontakt med vatten. Används till metallkopplingar och vatten för garantera många års täthet.
Till plastkopplingar används inte lin då det finns risk att kopplingen sprängs när linet sväller. Där gäller gängtejp.
Gängtejp används även till luft och gas.
« Senast ändrad: 29 augusti 2007, 08:30:38 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad pafr

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: gängtejp vs. lin
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2007, 08:35:59 »
Tack

Era svar bekräftar min bild av att lin är bättre än gängtejp.

Då de här har använt gängtejp vid radiatorkopplingar och det inte är helt tätt överallt, tyvärr.

De kommer att göra om där det läcker, (med lin antar jag  :))

Kan jag hävda att lin inte är fackmannamässigt gjort och att de ska göra om alla de andra också?

Finns det tydliga branschregler för det?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: gängtejp vs. lin
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2007, 10:11:17 »
Jag gjorde mina första VVS-försök i vintras och använde tejp för att det var lite svårt med lin när man aldrig använt det förr eller ens sett nån göra det.
Tätt blev det då aldrig så jag gjorde om med lin tills det blev bra och numera skulle jag aldrig ens fundera på tejp.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad ROLPeR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 397
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: gängtejp vs. lin
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2007, 10:27:10 »
Fördelen med lin kontra gängtejp är att du kan efterjustera.
Vid min installation använde rörkillen gängtätningssnöre Loctite 55 efter att ha rispat gängorna med en grov fil.
http://www.loctite.se/int_henkel/loctite_se/index.cfm?&pageid=313&layout=2

MVH // Rolle

Gängtätningssnöre ersätter både tejp och lin.

MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.

Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,

"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"

Utloggad MattisLind

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: gängtejp vs. lin
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2007, 14:08:30 »
En följdfråga på lin:

Hur går lin och unipak tillsammans med Brine ( 30 % etanol ) ? Några problem?

Ska man använda något annat?

/Mattis
NIBE 1135-10 + 500 liter Borö ack. tank + AutoTerm VVB (med värmeväxlarslinga)
Borrdjup 200 meter.

Utloggad ROLPeR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 397
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: gängtejp vs. lin
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2007, 14:53:57 »
Jag fortsätter att tjata om att använda gängtätningssnöre. :)

http://upload.loctite.com/int_henkel/loctite_se/binarydata/pdf/55_broschyr_2005.pdf

MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.

Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,

"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!