På 15h har jag 15 starter och 6h50 min kompressortid.
Åtgången var 15kwh enligt Rickards elmätare.
Utetemp -2 till-3,5
framledningstemp vid -2 var (32 ºC)
MYCKET tacksam för synpunkter.
-
Mkt låg vb-f = bra för verkningsgraden
Många starter dock, kanske vore bra med mer vatten i systemet (100 liter?)
Testa först med att ställa startvärdet på gradminuterna? Kör du på standardvärdena? Jag ställde ner till -250 och har ca 12 starter per dygn vid samma temperatur.
-
Startvärde kompressor i meny 5.4 står på -90
-
Prova att sänka 5.4. Det som riskeras är lite kallras i slutet av nedräkningen, och viss försämring i cop p.g.a. hög vb-f i slutet av kompressorcykeln. Jag hade fel, numera -220 gradminuter i min anläggning.
-
Hur mycket är en gradminut??
Förklara järna på ett enkelt sätt(inga formler)
-
Hej
En gradminut är antalet grader Celsius gånger tiden i minuter som framledningstemperaturen aviker mot börvärdet.
Börvärdet är den temperatur som dina elemnt skall ha för att vid en viss utetemperatur ge rätt temp i ditt hus.
///AndersA