Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« skrivet: 08 januari 2010, 00:33:36 »
Hej, jag kör idag pellets i min CTC1100panna.
Kan jag docka en LVpump till denna panna och köra både pump och pellets?
Anledningen till att jag vill fortsätta med pellets är att källaren blir varm och skön samt självdraget i villan.
Oljepanna CTC1100 konverterad till pellets
KMP21 brännare
Daikin FTXL20 LL-pump (KAN REK! Otroligt tyst och bra!)

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 09:34:15 »
Inga problem och sök på forumen. Jag har dockat en Lv-pump med samma panna som du har. Kolla på Nibe forumet. Thumbsup

Utloggad tanman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 15:53:00 »
tack för tipset, kollar!
Oljepanna CTC1100 konverterad till pellets
KMP21 brännare
Daikin FTXL20 LL-pump (KAN REK! Otroligt tyst och bra!)

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 11:02:49 »
Funkar utan problem, antingen med fast kondensering eller med en EcoLogic styrenhet. EcoLogic har en funktion som känner av om "ved" eldas och då aktiveras shunten på pannan.

Fast kondensering kan ev. Kräva en större volym i pannan för att fungera optimalt.  optimalt vid fast kondensering är väl även att ha en tank med skiktning sÃ¥ att VPin kan hÃ¥llas lÃ¥g under laddning.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 12:56:13 »
Funkar utan problem, antingen med fast kondensering eller med en EcoLogic styrenhet. EcoLogic har en funktion som känner av om "ved" eldas och då aktiveras shunten på pannan.

Fast kondensering kan ev. Kräva en större volym i pannan för att fungera optimalt.  optimalt vid fast kondensering är väl även att ha en tank med skiktning sÃ¥ att VPin kan hÃ¥llas lÃ¥g under laddning.

Ecologic kräver CTC Vp...Fast kondensering kräver dockning till panna fram och retur.
Flytande kond går bra till dockning efter shunten till radiatorerna.
Vet inte hur det fungerar med ex. min Nibe 2025 om man eldar med pellets, vet bara att när returtempen når inställt värde på pumpen så stängs den av. Vid pellets drift når väl tempen i pannan näst intill 80gr och då matas även Luftvärmepumpen med den tempen. Tar nog ingen skada av det tror jag.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 13:05:59 »
Funkar utan problem, antingen med fast kondensering eller med en EcoLogic styrenhet. EcoLogic har en funktion som känner av om "ved" eldas och då aktiveras shunten på pannan.

Fast kondensering kan ev. Kräva en större volym i pannan för att fungera optimalt.  optimalt vid fast kondensering är väl även att ha en tank med skiktning sÃ¥ att VPin kan hÃ¥llas lÃ¥g under laddning.

Ecologic kräver CTC Vp...Fast kondensering kräver dockning till panna fram och retur.
Flytande kond går bra till dockning efter shunten till radiatorerna.
Vet inte hur det fungerar med ex. min Nibe 2025 om man eldar med pellets, vet bara att när returtempen når inställt värde på pumpen så stängs den av. Vid pellets drift når väl tempen i pannan näst intill 80gr och då matas även Luftvärmepumpen med den tempen. Tar nog ingen skada av det tror jag.


 Nibe 2025 om man eldar med pellets

 niben startar när tempen sjunker till
 inställda grader pÃ¥ pumpen tex 44 ºC
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 13:14:58 »
Funkar utan problem, antingen med fast kondensering eller med en EcoLogic styrenhet. EcoLogic har en funktion som känner av om "ved" eldas och då aktiveras shunten på pannan.

Fast kondensering kan ev. Kräva en större volym i pannan för att fungera optimalt.  optimalt vid fast kondensering är väl även att ha en tank med skiktning sÃ¥ att VPin kan hÃ¥llas lÃ¥g under laddning.

Ecologic kräver CTC Vp...Fast kondensering kräver dockning till panna fram och retur.
Flytande kond går bra till dockning efter shunten till radiatorerna.
Vet inte hur det fungerar med ex. min Nibe 2025 om man eldar med pellets, vet bara att när returtempen når inställt värde på pumpen så stängs den av. Vid pellets drift når väl tempen i pannan näst intill 80gr och då matas även Luftvärmepumpen med den tempen. Tar nog ingen skada av det tror jag.


 Nibe 2025 om man eldar med pellets

 niben startar när tempen sjunker till
 inställda grader pÃ¥ pumpen tex 44 ºC
 kjell  *vinkar*

Och inga problem med hög temp vid pellets eldning? Laddpumpen motioneras då och då under noll och då får 2025:n hög temp men inga problem då.?

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 09:43:46 »
Funkar utan problem, antingen med fast kondensering eller med en EcoLogic styrenhet. EcoLogic har en funktion som känner av om "ved" eldas och då aktiveras shunten på pannan.

Fast kondensering kan ev. Kräva en större volym i pannan för att fungera optimalt.  optimalt vid fast kondensering är väl även att ha en tank med skiktning sÃ¥ att VPin kan hÃ¥llas lÃ¥g under laddning.

Ecologic kräver CTC Vp...Fast kondensering kräver dockning till panna fram och retur.
Flytande kond går bra till dockning efter shunten till radiatorerna.
Vet inte hur det fungerar med ex. min Nibe 2025 om man eldar med pellets, vet bara att när returtempen når inställt värde på pumpen så stängs den av. Vid pellets drift når väl tempen i pannan näst intill 80gr och då matas även Luftvärmepumpen med den tempen. Tar nog ingen skada av det tror jag.


 Nibe 2025 om man eldar med pellets

 niben startar när tempen sjunker till
 inställda grader pÃ¥ pumpen tex 44 ºC
 kjell  *vinkar*

Och inga problem med hög temp vid pellets eldning? Laddpumpen motioneras då och då under noll och då får 2025:n hög temp men inga problem då.?

 jag har dÃ¥ kört olje pannan till 70-80 grader inga problem
 niben starta när vattnet sjunker till inställd start temp
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Docka CTC1100 + pellets med lv-pump?
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 11:46:21 »
Funkar utan problem, antingen med fast kondensering eller med en EcoLogic styrenhet. EcoLogic har en funktion som känner av om "ved" eldas och då aktiveras shunten på pannan.

Fast kondensering kan ev. Kräva en större volym i pannan för att fungera optimalt.  optimalt vid fast kondensering är väl även att ha en tank med skiktning sÃ¥ att VPin kan hÃ¥llas lÃ¥g under laddning.

Ecologic kräver CTC Vp...Fast kondensering kräver dockning till panna fram och retur.
Flytande kond går bra till dockning efter shunten till radiatorerna.
Vet inte hur det fungerar med ex. min Nibe 2025 om man eldar med pellets, vet bara att när returtempen når inställt värde på pumpen så stängs den av. Vid pellets drift når väl tempen i pannan näst intill 80gr och då matas även Luftvärmepumpen med den tempen. Tar nog ingen skada av det tror jag.

Om du har CTC EcoLogic och CTC EcoAir och använder Systemlösning 1 (Shuntat system)
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.1_Shuntat_system___System_1_.pdf
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/16150161_CTC_EcoLogic_EXT_090822.pdf  känner EcoLogic om du dra igÃ¥ng pelletseldning och börjar shunta ut vatten frÃ¥n pannan.

Det varma vattnet i pannan vid pelletseldning kommer aldrig ut till VP eftersom VP är inkopplad på radiatorernas retur, och inte mot pannan som vid ackumulatortanklösning.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!