Skrivet av: Castrol
« skrivet: 10 januari 2010, 11:46:21 »Funkar utan problem, antingen med fast kondensering eller med en EcoLogic styrenhet. EcoLogic har en funktion som känner av om "ved" eldas och då aktiveras shunten på pannan.
Fast kondensering kan ev. Kräva en större volym i pannan för att fungera optimalt. optimalt vid fast kondensering är väl även att ha en tank med skiktning så att VPin kan hållas låg under laddning.
Ecologic kräver CTC Vp...Fast kondensering kräver dockning till panna fram och retur.
Flytande kond går bra till dockning efter shunten till radiatorerna.
Vet inte hur det fungerar med ex. min Nibe 2025 om man eldar med pellets, vet bara att när returtempen når inställt värde på pumpen så stängs den av. Vid pellets drift når väl tempen i pannan näst intill 80gr och då matas även Luftvärmepumpen med den tempen. Tar nog ingen skada av det tror jag.
Om du har CTC EcoLogic och CTC EcoAir och använder Systemlösning 1 (Shuntat system)
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.1_Shuntat_system___System_1_.pdf
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/16150161_CTC_EcoLogic_EXT_090822.pdf känner EcoLogic om du dra igång pelletseldning och börjar shunta ut vatten från pannan.
Det varma vattnet i pannan vid pelletseldning kommer aldrig ut till VP eftersom VP är inkopplad på radiatorernas retur, och inte mot pannan som vid ackumulatortanklösning.