Författare Ämne: Nibe 1230 MS larm vad göra?  (läst 5490 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Tommy Hall

  • Gäst
Tommy Hall
Nibe 1230 MS larm vad göra?
« skrivet: 08 augusti 2016, 18:49:13 »
Hej

FÃ¥r MS larm pÃ¥ min 10 Ã¥r gamla Nibe fighter 1230 bergvärme. Larm typ 3 dvs utlöst motorskydd. När man nollställer larmet, kan det fungera 5 dagar och ibland bara nÃ¥gon dag. dvs kompressorn gÃ¥r igÃ¥ng. Misstänker väl att kompressorn är pÃ¥ väg att ge upp och "drar" för mycket ström sÃ¥ att motorskyddet löser ut (det är ställbart sÃ¥ jag prövade att ställa upp till 7 amp) Det stÃ¥r även att detta larm kan bero pÃ¥ skillnader mellan de olika faserna och läser man av mät värderna   stÃ¥r det "lÃ¥g" det stÃ¥r att det skall vara ca 3,5 amp men är det under 2 sÃ¥ stÃ¥r det lÃ¥g.
Har ni nÃ¥gra tips? Jag lär ringa hem nÃ¥gon service ombud, vet ni nÃ¥gon bra i närheten av Järna 1 mil söder om Södertälje s0om jobbar med Nibe?  Hörde att är det kompressorn kostar det ca 30 lapp att fÃ¥ bytt ? Jag skall bygga nytt och flyttar inom 1 Ã¥r sÃ¥ jag vill bara fÃ¥ det att fungera och vill inte köpa helt ny pump, som säkert varit klokast om det är kompressorn och man skulle bo kvar. Tack för rÃ¥d om servicefirma i närheten Med vänlig hälsning Tommy 

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2016, 20:14:22 »
Dålig kontaktor ? Kanske kan vara värt att dra dit en elektriker först som kan avgöra orsaken till att motorskyddet löser.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Tommy Hall

  • Gäst
Tommy Hall
SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2016, 21:15:41 »
Tänkte likadant, att ta hit en elektriker först för att kolla att elen är korrekt. Huset/elen är ifrån -67 och efterson kompressorn går ibland några dagar är man lite rädd att ta hit en Nibe tekniker och sen visar det sig att elen är boven i dramat. Tommy

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2016, 10:39:32 »
Är du någorlunda hemma på el och har en multimeter kan du mäta spänningen på "sista" plintarna före kompressorn, är spänningen jämn på alla tre faser (nolla till fas) när kompressorn går så är det troligen inget fel på kontaktorer, säkringar eller mjukstart, men om det diffar mer än 5% så kan du ha orsaken där.
Mäter du strömmen med en tångamperemeter så skall det vara rätt lik ström på varje fas om inte motskyddet skall gå varmt.
Det är oftare fel på matningen än på kompressorn.

Jag har själv varit med om samma sak när jag hade en loppa på en av huvudsäkringarna, hade bara 80 V på en av faserna när kompressorn startade.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Tommy Hall

  • Gäst
Tommy Hall
SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2016, 18:50:54 »
När jag läser av inställningar i menyn Ström fas 1,2,3 stÃ¥r det att det skall vara 3,5  3,3  3,3 A men det stÃ¥r "LÃ¥g" pÃ¥ alla och dÃ¥ stÃ¥r det i manualen att värdet understiger 2A och jag har provat när kompressorn gÃ¥r, sÃ¥ det verkar skumt. SÃ¥ jag skall leta elektriker först, frÃ¥gat tre under dagen och alla har 2 mÃ¥naders väntetid.

Inloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2016, 19:07:30 »
Strömtransformatorerna kanske aldrig installerades? Verkar rätt vanligt att slappa installatörer struntar i det.  >:(
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2016, 08:58:22 »
Jag tror inte att dina strömtransformatorer är installerade. Och om de vore det så skulle de mäta fastighetens totala strömförbrukning snarare än värmepumpens. Så de ger inte så mycket information ändå. Håller med Rickard om möjliga fel alternativt att kompressorn faktiskt mår dåligt.

Kontaktorn kan du kanske se om den är svärtad eller har loppor på kontakterna för en av faserna. Isåfall kan du prova att slipa av lite försiktigt och spänna fjädrar eller fjäderblad. Alla kontakter ska slutas ungefär samtidigt och i god tid innan kärnan bottnar så att fjädrarna "tar".

Tänk på att kontaktorn är spänningssatt även när brytaren på pannan står i läge 0. Stäng av med säkerhetsbrytare (om sådan finns) eller i central.
« Senast ändrad: 10 augusti 2016, 09:02:31 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Tommy Hall

  • Gäst
Tommy Hall
SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2016, 21:02:55 »
Jag beställde hit en Nibe tekniker nästa vecka. Känner att jag inte har riktigt kompetensen för detta. Jag sa bara att jag hade en Nibe 1230 fast ser att min heter Nibe Fighter 1230 när jag bokade servicekillen. Men visst är Nibe Fighter 1230 samma sak som Nibe 1230 ? Tänkte bara sÃ¥ att jag sa fel sÃ¥ att dom tar med fel delar sÃ¥ att Nibe Fighter 1230 inte är samma som Nibe 1230. Är det bara "elfel" har jag väl tur, men misstänker att det är kompressorn. Dom tar inte med sig sÃ¥ "stora" delar vid ett första besök utan dom skickar en elkille som kan allt sen är det bara att betala. Förstod att det är i spannet 5000-65 000 kr! himla kul. 

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1230 MS larm vad göra?
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2016, 23:10:21 »
Hej!
Det finns bara en sorts Nibe 1230 och det är precis samma grej som F1230 eller Fighter 1230.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!