Författare Ämne: Rumsänkning pÃ¥ TWS8  (läst 1637 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Torpsittaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bra verktyg tar dig lÃ¥ngt
Rumsänkning på TWS8
« skrivet: 28 september 2008, 22:47:16 »
Under information, Värmekurva har jag en rad det står Sänkning och den är inställd på 2. Den kan bara minskas till 1, inte 0. En klock ikon visar att funktionen är aktiverad. Plint 307 och 308 med ett 10 Kohms motstånd emellan fixar denna tariffstyrnings funktion, utan motstånd kallas det EVU. Är detta aktiverat som standard eller har det med rumsgivaren att göra?
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Ã…rsmedeltemp 7,2 grader.

Utloggad Haas.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Rumsänkning på TWS8
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008, 11:00:58 »

Då du kopplar in motståndet sänks Rum-värdet med så många grader som du ställt in under Sänkning (1-10 grader). Detta gäller både med innegivare och utan, men med innegivare är ju rum-värdet mer exakt (utan innegivare beror det på hur välintrimmad din anläggning är). En sänkning får du i alla fall också utan innegivare.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  tvÃ¥ plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.

Utloggad Torpsittaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bra verktyg tar dig lÃ¥ngt
SV: Rumsänkning på TWS8
« Svar #2 skrivet: 29 september 2008, 16:24:15 »
Vet någon mellan vilka klockslag nattsänkningen är aktiv?

Och om det är standardförfarande vid installation att ha det?
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Ã…rsmedeltemp 7,2 grader.

Utloggad Haas.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Rumsänkning på TWS8
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 10:58:45 »
Thermian har ingen klocka, så du får koppla in ett klockstyrt relä själv (som alltså kopplar in 10k motståndet då du vill ha sänkning). Det råder väl delade meningar om hur mycket man egentligen sparar med daglig (nattlig) sänkning. Endel använder sänkningen för att ha en lägre temperatur under en längre tid (t.ex. resa) och har en (extern) tidsstyrning för att höja temperaturen igen dagen innan de kommer hem. Då kan det vara klokt att kolla att säkringarna håller för att köra kompressorn + fullt tillskott också i midvinterkyla -annars kanske du kommer hem till ett kallt hus.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  tvÃ¥ plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!