Är säkert enkelt, men jag hittar inte "ratten" Finns det så man ändrar hastighet på köldbärarepump lika som värmebärarpump ???Det gäller en Nibe 1115-8,4. Jag har diff på 7-9 grader, har kört systemet i 14 dagar.
-
Visst finns det. Skulle dock tro att den redan står på högsta varvtalet.
Har du bergvärme eller ytjord?
En eller två borror/slingor?
I serie eller paralellt?
Temp på inkommande brine?
/Rickard
-
har jordvärme, 400 m slang, inkommande brine 9-10 grader, retur 3. Kör mot acktank. startar 2 ggr dygn. drifttid 1 h dygn.55 grader i tank, kör golvvärme från tanken.
-
Du har luft i slingan eller oxå är smutsfiltret igentäppt.
Pumparna är väl nästan identiska, skall va 3 lägen trean högst.
Ring installatören berätta hur stor tempdiff du har, säg att det är nåt fel.
Slingrar han sig påstå att det är en fysikalisk omöjlighet, att uppnå ett sånt delta t (tempskillnad).
Rapportera hit får vi höra hur det går.
Lycka till
-
finns ingen luft i slingan och smutsfilter är rent, i dag var det 9 grader in och 4 retur.Installatören ja,,jag har gjort varenda pinal själv, från grävning till anslutning och billigt har jag kommit undan. 37:200 för allt inkl, diesel till min gamla grävare :P, så det ska inte bli så svettigt att gå från ved till VP, det är bekvämt jag vill ha det. ;D
-
hm vad hade du för pump när du luftade slingan??
jag tar gift på att du har nån luftficka i nån högpunkt på slangen!!!
Du ska ha en rejäl pump mycket kraftigare än brine pumpen, då ska du se att luftsäcken kommer.
-
Jag fick tag i en pump avsedd att fylla slingan med och den har jag kört runt etanolen i ett plasttank, den körde ut 400 liter så det bara "sörplade i tanken" det syns att ingen luft kommer, har också monterat automatisk avluftning på ledningen.
-
Knappen är ett vred som sitter på cirkpumpens sida, den har tre lägen, du skall se till att den står på läge tre.
Jag har en slinga på 500 meter och en tempdiff på 4-6 grader. (Nibe 7 kW)
Du har en slinga 400 meter och en värmepump på 8.5 kW.
Med den höga inkommande temp som du har nu, i samband med det höga VB-flödet du får i din acktank så plockar din värmepump säkert ur markslingan 10 kW.
Kolla nu så du säkert vet att du har cirkpumpen på läge tre, gör sedan följande:
Se till att höja trycket i KB-kretsen till 1.5 bar.
Kör cirkpumpen manuellt (går att ställa i en av menyerna) utan att värmepumpen värmer acktanken. Kolla nu så att båda tempgivarna visar samma temp, gör de inte det kan du justera dem i en av menyerna.
Om det inte är felvisning så fortsätt med följande:
(det kan du i.o.f.s. göra ändå)
När cirkpumpen går - stäng/öppna ventilen på inkommande KB-ledning med korta intervaller, detta gör så att ett tryck byggs upp i slingan under den korta tid som ventilen är stängd, när du sedan öppnar ventilen så får du under en kort stund ett forcerat flöde som tar med sig högt liggande luftsamlingar.
Du ser på nivån i expansionskärlet om det kommer luft från slingan - nivån sjunker. Innan du börjar kan du göra ett märke på exp-kärlet med en penna eller en tejp, så att du bättre kan se om nivån sjunker.
Lycka till, och hör gärna av dig med resultatet av dina övningar.