Om du då har som jag 800 liter, 4,5 ut 6,5 in, på 20 minuter vad blir resultatet?
För att kunna beräkna total värmeeffekt och COP måste jag få veta värmepumpens eleffekt. Med ovanstående data kan man dock beräkna effekt från brine.

Pbrine = 5,6 kW

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektberäkning via brine
« Svar #16 skrivet: 09 november 2009, 13:01:22 »
Erik, du skriver inte hur du har koll på eleffekten, bara via loggning?
Är det en energimätare eller strömmätare? En ren strömmätare tar inte hänsyn till den "ickeresistiva" strömmen (den man inte betalar för) som uppstår vid motordrift.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Effektberäkning via brine
« Svar #17 skrivet: 09 november 2009, 14:36:23 »
Erik, du skriver inte hur du har koll på eleffekten, bara via loggning?
Är det en energimätare eller strömmätare? En ren strömmätare tar inte hänsyn till den "ickeresistiva" strömmen (den man inte betalar för) som uppstår vid motordrift.

Jag har en Kamstrup elmätare, den heter 382?, som mäter på precis samma sätt som det värmer och som man betalar för. Jag tror/antar/hoppas att den mäter noggrant.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad idagekki

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Effektberäkning via brine
« Svar #18 skrivet: 29 december 2009, 10:40:53 »
Hej på er allihop som kan så mycket om värmepumpar!
själv är jag student som är nybörjare i värmepumpens värld, och har fastnat i en för ER säkert lätt uppgift! Skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig med beräkningarna.... Här kommer själva uppgiften:


"Du avser att bygga en elvärmd villa. Hur stor eleffekt (extra elvärme inklusive eleffekten till värmepumpen) erfodras för kallaste dagen om man skall värma villan, som har en frånluftsvärmepump, med en verkningsgrad (värmefaktor) COP på 2,8, vid nedastående förutsättningar:
Erforderlig värmeeffekt för kallaste dagen är Ptot=3,75kW
Frånluftstemperaturen är +20grader
du kan kyla lyften till -10grader(från avfuktning bortses)
frånluftsflödet är 37l/s
densitet = 1,2kg/m3
Cp (specifik värmekapacitet) för luft =1,01 kj/kgK
Som ledning kan sägas att COP=(Pkompressor+Pförångare)/Pkompressor"


har räknat värmeeffekten, P= m*Cp*temperatur skillnad och fått ca 1,4 kw
resten vet inte hur jag ska göra((((((((((((((((

Jättetack på förhand

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!