Hej, jag har en kund som en r22 maskin som värmer brineslingan med ett vattenbatteri i frånluftskanalen./anders
Förstod inte den raden antar att det är en V/V maskin där brinekretsen hämtar energi i en frånlufts/avluftskanal.vet du brineflöde och kan du beroende på brine-blandning räkna fram effekten.eller så gör du som du var inne på...mäter luftflöde och tempdiff batteri (l/s X 1,29 X ) = effekt
Det är en v/v maskin från 95. Men eftersom den går på r22 så kan jag ju inte bara ta effekten på maskinen och sätta in en ny 407 maskin med samma effekt eftersom 22 är effektivare. Och eftersom batteriet sitter i frånlufskanalen vill jag inte sänka lufttempen för mycket och få kondens i ventilationsledningen.Men det är precis som du säger, Men jag visste inte det räckte med att veta luftflödet så kunde jag få fram exakt hur mycket effekt jag kan plocka ur batteriet.
Men du skulle väl sätta dit en ny maskin?då har inte köldmediet nån betydelse.... det är förångareffekten som ska bli den samma.jag förutsätter att avluften är kondensisolerad när man haft återvinning i den....och det är inte I kanalen det blir kondens Med formeln ovan kan du beräkna avluftstempen med olika förångareffekter.
jag vet inte vad vi pratar om för sorts hus...men dina tempkrav begränsar dig en aning...och jag antar 10kW var taget som ett exempel i fel härad.Om vi antar att vi i en normalbostad följer BBR alt ventilerar ut 10-15 l/s per våtutrymme samt 10l/s ur kök som grundflöde (alternativet är 0,35l/s och kvm) de flesta normalvillor ligger alltså mellan 30-70 l/s. Om vi tror att det är ett stort hus på 200 kvm (70l/s) och vill plocka ut energi tills luften är +5 ºC ur en frånluftskanal med 22 ºC luft blir det inte mycket effekt ( 70l/s X 1,29 X :dt:17 ) = ca1535W
Carl: Det finns alltså redan rör dragna idag till frånluftsbatteriet, så sätter jag dit en vanlig bergvärmepump så blir det som en frånluftvärmepump.
Hej Andersktm .Du har ovkn att tillgå för luftomsättningen i ett äldreboende ,Sen valet av VP , vad ska den göra ? Finns tex möjlighet till hetgasladdning av VV mm Tittat man lite enkelt på det du beskrivit av fastigheten så ligger kyleffekten på R22 VP på dryga 15 kW . Men denna siffra kan du inte andvända vid dimensioneringen . Det måste räknas plats!Ett råd till dig är att om du känner dig osäker på dimensionering och valet av ny VP , Ta kontakt med en VVS Ingenjör/konsult som hjälper dig med det , Cocacola