Jag har en bergvärmepump Fighter 1110 som tuffat och gått i snart 12 år utan några problem.
Nu så har jag svårt att få jämn värme i huset, radiatorena känns varmare när det är varmt ute än när det är kallt och innertempen sjunker-. Tidigare så har pannan bara tuffat och gått utan några problem alls. I manualen finns det en massa olika parametrar som man kan justera, dessvärre så står det knapphändigt vad som menas och vilka världen man bör ha, så nu hoppas jag på lite hjälp av er innan jag ringer service. Huset är byggt 1970 ca 200kvm och har radiatorer dvs inte golvvärme samt ligger i Stockholm.
Så här ser värderna ut på pannan:
VB fram 47(VV)
Varmvatten 44
VB-r 43(A)
VVstat 44(43)
KB-f 4
KB-r 1(-12)
VB -fram min 10
VB-fram max 60
Kurvlutning 10

Tackar på förhand!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
« Svar #1 skrivet: 12 november 2013, 16:01:07 »
Har du kollat att växelventilen mellan värmesystemet och varmvatten beredaren funkar som den skall? En annan möjlig felkälla är nån tempgivare som inte mäter rätt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MatsLo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
« Svar #2 skrivet: 12 november 2013, 16:05:49 »
Purjo
Nej jag har inte kollat något eftersom jag inte vet var jag skall börja, jo min första tanke är ju att någon tempgivare har gett upp eftersom radiatorena trots allt blir varma och pumpen funkar. Men vill först kolla att inställningarna som jag skrev ner är rimliga, dvs att nån inte är ställd i helt fel läge av misstag.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
« Svar #3 skrivet: 12 november 2013, 18:06:12 »
Det finns fler värden i installatörsmenyerna.
Men de du visar i första tråden är OK.

Det skulle dock ge mer om du läste av värdena då värmepumpen värmer huset?
Har du rumsgivare?
Vad visar utegivare (visar den rimligt värde)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MatsLo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
« Svar #4 skrivet: 12 november 2013, 20:57:52 »
Carl N

Aha installatörs menyn hittade jag inte

Värmepumpen värmde huset idag
Nej har ingen rumsgivare (tyvärr)
Utetempen är korrekt idag var det +6 grader
« Senast ändrad: 12 november 2013, 21:00:12 av MatsLo »

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Ojämn värme Nibe Fighter 1110
« Svar #5 skrivet: 12 november 2013, 21:27:01 »
Här är en manual: http://www.rorjour.se/nibe/1110.pdf
I avsnitt 11 beskrivs hur du kommer till installatörsmenyn. (Håll knappen kanal intryckt i >7sek.)

Ange gärna de värden du skriv tidigare men som sagt när värmepumpen gör värme, inte VV
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!