Ämnessammanfattning

Skrivet av: RosBo
« skrivet: 20 november 2012, 18:58:29 »

Rumbör och innegivarens värden är ju inte samma. Kör själv rumbör 20gr och innegivare 22gr håller då 22gr inne.
Rumbör bara parallelförskjuter kurvan.
Skrivet av: fila
« skrivet: 18 november 2012, 17:38:21 »

Gör det för det kommer att bli som du tänkt eftersom kurva 32 + 22 i rumbör är i princip samma som kurva 38 och rumbör 20. Så du kommer inte att göra av med mer ström utan få bättre komfort precis som du ute efter.
Skrivet av: michael.a
« skrivet: 18 november 2012, 17:27:04 »

Om du har kurva 32 och rumbör 22 så kommer din pump att ha ett börvärde på 38 vid nollan i ute temp.
När du monterar rumsgivaren så tar den inte hänsyn till dina 22 i rumbör utan ger ett börvärde på 32 grader. Varför vet jag inte men det är så.
Detta gör att tempen sjuker i rummet och då börjar rumsgivaren kompensera för detta men orkar aldrig ikapp för att det saknas 6 grader.
Tex om det blir 21 grader inne så kommer börvärdet (vid rumsfaktor 4) att bli 36 grader, alltså mindre än du hade innan rumsgivaren.
Om du sätter kurva 38 från början så kommer din rumsgivare vid samma scenario att ge ett börvärde på 40.
Rörigt men prova, det kommer att fungera.
är det som du skriver så finns ju svaret på min fråga där.
ska testa o ändra kurvan o se vad som händer
skruva upp kurvan är inget jag stävade efter när jag eftermonterade givaren  utan tanken var ju bara att få till det lilla extra i komforten
mvh michael
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 18 november 2012, 17:13:44 »

frågar igen......om jag har en anläggning som ger 22 i innetemp när jag har satt rum BÖR på 22 o kurvan på 32......varför skall jag behöva höja kurvan då om jag eftermonterar en rumsgivare ............rumsgivaren är ju tänkt att finlira det sista...eller som i mitt fall så är den satt i vardagsrummet.ett rum som är känsligt för vind eller sol påverkan
Du får fortfarande 22 i innetemp om du sätter kurvan på 38 och sänker rumbör till 20. Rumbör är endast ett sätt att vid ovanliga händelser t ex vindpåverkan kompensera manuellt, rumbör höjer och sänker temp på utgående vatten parallellt med kurvan. Det är bara att testa, jag skulle inte själv köra med kurva 32 och rumbör 22 eftersom temperaturen skulle inte räcka när det blir kallare ute, kurvan är för flack för mitt hus.
Skrivet av: fila
« skrivet: 18 november 2012, 15:12:32 »

Om du har kurva 32 och rumbör 22 så kommer din pump att ha ett börvärde på 38 vid nollan i ute temp.
När du monterar rumsgivaren så tar den inte hänsyn till dina 22 i rumbör utan ger ett börvärde på 32 grader. Varför vet jag inte men det är så.
Detta gör att tempen sjuker i rummet och då börjar rumsgivaren kompensera för detta men orkar aldrig ikapp för att det saknas 6 grader.
Tex om det blir 21 grader inne så kommer börvärdet (vid rumsfaktor 4) att bli 36 grader, alltså mindre än du hade innan rumsgivaren.
Om du sätter kurva 38 från början så kommer din rumsgivare vid samma scenario att ge ett börvärde på 40.
Rörigt men prova, det kommer att fungera.



Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 november 2012, 08:23:10 »

frågar igen......om jag har en anläggning som ger 22 i innetemp när jag har satt rum BÖR på 22 o kurvan på 32......varför skall jag behöva höja kurvan då om jag eftermonterar en rumsgivare ............rumsgivaren är ju tänkt att finlira det sista...eller som i mitt fall så är den satt i vardagsrummet.ett rum som är känsligt för vind eller sol påverkan

Som sagt, har du provat att ändra börvärdet på din rumsgivare?
Kolla och se vad som händer?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 18 november 2012, 06:47:53 »

frågar igen......om jag har en anläggning som ger 22 i innetemp när jag har satt rum BÖR på 22 o kurvan på 32......varför skall jag behöva höja kurvan då om jag eftermonterar en rumsgivare ............rumsgivaren är ju tänkt att finlira det sista...eller som i mitt fall så är den satt i vardagsrummet.ett rum som är känsligt för vind eller sol påverkan
Hej Du har ju 2st enheter som räknar ut din framledningstemperatur nu isället för 1.Prova kör på faktor 2(mindre påverkan) för har du gjort allt rätt så borde den påverka mindre.Men om du har ett värmeunderskott måste du höja kurvan.
Skrivet av: michael.a
« skrivet: 18 november 2012, 05:38:36 »

frågar igen......om jag har en anläggning som ger 22 i innetemp när jag har satt rum BÖR på 22 o kurvan på 32......varför skall jag behöva höja kurvan då om jag eftermonterar en rumsgivare ............rumsgivaren är ju tänkt att finlira det sista...eller som i mitt fall så är den satt i vardagsrummet.ett rum som är känsligt för vind eller sol påverkan
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 17 november 2012, 22:42:16 »

och en ny fråga på detta då.....dom 6 graderna som ska kompensera för rum bör 22 var får du dom ifrån?
o vad är det med rumsgivaren som gör att den sabbar kurvan med 6 grader?
När du ändrar rumbör så blir det 3 grader förändring för varje steg i rumbör, eftersom Thermia anser att det behövs 3 graders förändring i utgående vattentemperatur för att ändra 1 grad i rummet.
Så när du sänker rumbör till 20 (som är det som ska vara standard), så då blir det en minskning med 2 (rumbör) x 3 grader på vattnet. Sedan höjer du kurvan med 6 (°C) till 38.

Om du har kört med kurva 32 så har du ju fått kompensera med rumbör vilket man inte ska göra, bättre att ha 20 som rumbör och sedan se om kurva 38 räcker när det blir kallare, annars höj kurvan till 39 och avvakta några dygn. När jag kör manuellt och med öppna termostater brukar 37-38 räcka för mig som också har det mesta radiatorerna typ som du har.
Varför du ska ha en högre kurva är ju för att temperaturen på vattnet förändras snabbare uppåt eller nedåt vid ändrade utetemperaturer, de temperaturer du har på kurva 32 har jag bara sett hos sådana som har det mesta i golvvärme, och då har dom haft rumbör på 20.

Om man går in i information/temperatur så finns "framledning", där inom parantes finns börvärdet och där ser man att om man ändrar rumbör så är varje steg 3°C och kurva 1°C.
Skrivet av: michael.a
« skrivet: 17 november 2012, 21:09:58 »

Tror du får ändra kurvan till 38 istället. (kurva 32 + 6 grader kompensation för rumbör 22) Rumbör med rumgivare och utan rumsgivare fungerar inte på samma sätt. Kan inte förklara riktigt varför men jag gjorde så och då har det fungerat perfekt efter det.

/fila

och en ny fråga på detta då.....dom 6 graderna som ska kompensera för rum bör 22 var får du dom ifrån?
o vad är det med rumsgivaren som gör att den sabbar kurvan med 6 grader?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 november 2012, 18:49:23 »

Nja, det skulle jag väl inte riktigt hålla med om.
Ställer du in stor påverkan så kommer ett ständigt varierande börvärde att påverka gradminuterna så att det blir tätare mellan start/stopp.
Om du har ställt in värdet för gradminuter på 60 så kan det i princip bli typ 40 gradminuter om börvärdet åker jojjo på grund av stor påverkan från rumsgivaren.
Klart det ändras men det är inget problem inte hos mig i alla fall men jag har ca 12 starter per dygn så blir det 1 till gör det inget. Börvärdet påverkas åt båda hållen så det slår åt båda hållen och har man 33,2 eller 33,8 som börvärde påverkar det starterna väldigt lite.
Skrivet av: fila
« skrivet: 17 november 2012, 18:23:32 »

Tror du får ändra kurvan till 38 istället. (kurva 32 + 6 grader kompensation för rumbör 22) Rumbör med rumgivare och utan rumsgivare fungerar inte på samma sätt. Kan inte förklara riktigt varför men jag gjorde så och då har det fungerat perfekt efter det.

/fila
Skrivet av: michael.a
« skrivet: 17 november 2012, 17:07:38 »

hej igen
såhär ligger det till ....det kvittar igentligen vad den verkliga rumstempen är
det jag vill är att pumpen skall jobba mot inställt börvärde
jag har ställt Bör till 22 på rumsgivaren men den jobbar bara tills rum ÄR 20,5-21  i displayen
 o detta med faktor 4 på givarens inverkan
sänker jag inverkan så sänks  rum ÄR
kopplar jag bort rumsgivaren rent fysiskt så stiger rumstempen till 22
alltså anläggningen är bra o riktigt intrimmad innan rumsgivaren blev inkopplad
detta är testat under några veckor så det är inget snabbtest eller trixade hit o dit
alla ändringar har fått verka under flera dagar för att ha chans att stabilisera sig
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 november 2012, 16:21:49 »

Nja, det skulle jag väl inte riktigt hålla med om.
Ställer du in stor påverkan så kommer ett ständigt varierande börvärde att påverka gradminuterna så att det blir tätare mellan start/stopp.
Om du har ställt in värdet för gradminuter på 60 så kan det i princip bli typ 40 gradminuter om börvärdet åker jojjo på grund av stor påverkan från rumsgivaren.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 november 2012, 16:17:45 »

På Nibe så reagerar rumsgivaren på 10 dels grader vilket gör att börvärdet ändras i stort sett hela tiden men det är ju inget problem.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 17 november 2012, 15:22:26 »

Med en rumsgivarstyrning så brukar man ha en död-zon, alltså ett temperaturspann inom vilket inga justeringar görs. Är det så att något dylikt är orsaken.

En allt för känslig (stor förstärkning) av givarvärden eller ett absolut krav på exakt ärvärde medför en konstant justering med ökat slitage eller risk för självsvängning = dålig reglering.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 november 2012, 09:06:04 »

Hej!
Du ställer börvärdet på innetemp på själva rumsgivaren.
Vad händer om du justerar upp detta börvärde ett par grader, testa och se hur det funkar?
Skrivet av: michael.a
« skrivet: 17 november 2012, 05:18:45 »

 rumsgivaren är trimmad till verklig temp det märkliga är att den inte jobbar mot vald inne temp.
man börjar ju undra om rumsgivaren består av 2 mätdelar .
1 som mäter verklig temp o visar det i givarens display
o 1 annan del som mäter temp o skickar den signalen till styrdatorn i vpn
o inte dom är samtrimmade eftersom den inte jobbar mot vald temp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 november 2012, 23:42:49 »

Om jag får gissa så är det din kalibrering som spökar.
Rumsgivarna är ingen exakt vetenskap, utan används i princip för att parallell-justera kurvan, om du kalibrerar den lite fel så kommer innetempen att bli fel.
"Kalibrera upp" den 1-1.5 grader så skall du se att det blir bra.
Skrivet av: michael.a
« skrivet: 16 november 2012, 21:42:50 »

99 visningar o inga kommentarer.......hmm....verkar inte va så vanligt problem de här tydligen
Skrivet av: michael.a
« skrivet: 14 november 2012, 22:19:12 »

Hej alla
slänger ut en fråga angående ett litet mysko bekymmer jag har.
jag har en optimum 10a duo med tillhörade markslinga
kör på kurva 32 mot gamla stora rex element o vald rum till 22
så långt är allt frid o fröjd inne tempen håller sig runt 22 dvs 21,8-22,2
jag kompliterade anläggningen för ett tag sedan med  online o rumsgivare.
rumsgivaren är kallibrerad till verkligt temp o satt på faktor 4......
men....den verkar inte jobba mot vad rums temp utan ligger alltid 1-1,5 grader lägre
dvs 20,5-21
nån som har någon teori om vad sam kan orsaka detta   help

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 134
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!