Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Martin Edmo skrivet 16 februari 2012, 08:02:34

Titel: Hög värme på växlare
Skrivet av: Martin Edmo skrivet 16 februari 2012, 08:02:34
Hej

Jag har en luft-vatten värmepump ,Kopplingen ser ut som följer, värmen från växlaren går via separat varmvattenberedare på 100 liter vidare till acktank på 300 liter (som jag även kan värma med ved).
Nu skall jag instalera solpanel direkt till acktank men jag måste fortfarade köra cirkulationspump till växlare (luft-vatten) och beredare för att få tappvarmvatten.

Vad Händer om jag får vattentemp på 100 grader i acktank (solpanel) som går in i växlare och värmer köldmediet , störe delen av köldmedlet finns väll i utedelen , på växlaren står det max 30 bar på. Köldmedium R410A

Mvh
Martin


Titel: SV: Hög värme på växlare
Skrivet av: maos66 skrivet 16 februari 2012, 09:28:08
Hög risk att VP pajar. Får du in 80C eller så i pumpen så är det nog hör risk att den går...
Går det inte att koppla om VV via acktank eller så?
Titel: SV: Hög värme på växlare
Skrivet av: Martin Edmo skrivet 16 februari 2012, 11:21:26
Värmepumpen stannar vid 50 c men i växlaren får jag kanske 100 c ,blir det själv cirkulation på köldmedia sidan ?
Titel: SV: Hög värme på växlare
Skrivet av: maos66 skrivet 16 februari 2012, 13:14:06
Nja - beronde på set up kanske - jag har ett glykolflöde in från VP till värmeväxlare på tank - det jag känner att jag behöver bevaka är att det inte självcirkulkerar ut 85C glykolblandning till pump i juli när solfångarna går för fullt - det är nog inget bra...
Hur det skulle fungera på tex en split-maskin, har jag ingen koll på.
Titel: SV: Hög värme på växlare
Skrivet av: Lmf skrivet 16 februari 2012, 13:25:48
Denna fråga har varit uppe tidigare
FRJO här på forumet har kopplat sin Nibe 2025-10 rakt in på vedpannan och där verkar det inte vara några problem.

Sök på VP dockad  mot vedpanna/acktank så hittar du nog en del intresanta posterr/trådar.
Titel: SV: Hög värme på växlare
Skrivet av: hplp skrivet 16 februari 2012, 14:20:20
Är det verkligen maxtryck, 30bar? :o
410 vid 50 ºC ger 30bar a. 90 ºC = 70bar a och 100 ºC = 84bar a
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html (http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html)
Höga tryck är det. Men just att man inte skulle kunna köra varmare än 50 ºC verkar konstigt.

Köldmedia söker sig till den kallaste platsen så den lär väl inte bli något problem om inte komressorn går.
Det som händer om kondesorn är 100 ºC under vp-drift är att gasen måste pumpas upp till över 84bar för att den ens ska börja kondensera. Följden måste bli att en mindre del kondenserar högtrycksröret och det mesta tvingas igenom exp-ventilen i gasform/vätskeform. Där borde den kondensera och avge värme. Det borde betyda att hela systemet får en tryckökning. Är kompressorn avstängd och temp lägre i andra delar av kyl-systemet tror jag inte att tryckökningen blir så stor i kondensorn. Märk, jag är inte säker på det här, men förutsätter att jag blir rättad av de som kan sådant här, om jag har fel. Så ta det för vad det är till vi vet säkert.
Titel: SV: Hög värme på växlare
Skrivet av: Värmeslösaren skrivet 17 februari 2012, 08:12:34
Hej Martin!

På en dylik fråga skulle jag bara svara: fråga tillverkaren av pumpen.

En fråga är förvisso varför du ska installera solpanel när du har en LVVP? Jag har räknat på det och visst var det en marginell förtjänst om jag inte haft VP. Men med VP var det en ren förlustaffär. När solen värmer som bäst har du som bäst COP på VP.

Hade du haft bergvärme och velat ladda borrat på sommaren är det en annan sak. Men inräknat glykolbyten etc så är det knappast lönt om du har LVVP.

Jag hade lagt pengarna på en LLVP som kan stötta när det är riktigt kallt istället; när LVVP annars behöver hjälp av elpatronen.

Inser att jag förutsätter att du värmer fastigheten med systemet, men det kanske du inte gör?

/Marcus