Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Harpya skrivet 07 december 2011, 14:55:04

Titel: Växelventil
Skrivet av: Harpya skrivet 07 december 2011, 14:55:04
I min Thermia Atria så kärvade växelventilen så jag smorde lite och motionskörde den. Nu undrar jag hur man märker om ventilen är kass, om den inte riktigt går i ändlägena så värmen spiller över. Tycker nämligen att båda rören är varma.
Hur påverkar ett sånt fel förbrukningen?
Titel: SV: Växelventil
Skrivet av: Carl N skrivet 07 december 2011, 16:37:35
Så här års är båda rören varma, är framledningen varm på sommaren är det däremot skumt.
Men kolla hur ofta den värmer varmvatten då du inte tappar nått varmvatten.
Du kan även kolla om temperaturen verkar stiga på framledningen vid VV-laddning, nu sitter väl framledningsgivaren före växelventilen men kläm dit en extra tempgivare på stigaren efter VP:n så ser du.