Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Legionellakörning?  (läst 8559 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JensH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmespekulant
Legionellakörning?
« skrivet: 14 maj 2013, 09:56:35 »
Standardinställningen på min pump är att köra periodisk höjning var 14 dag.
Anledningen att jag frågar är för att den körde det inatt och såg då att den använde sig av elspets för detta ändamål. Även om det bara var 0,2timmars körning så blir det ju ändå en å annan slant på ett år.
Så min fråga är helt enkelt, är det meningsfullt att köra periodisk höjning så ofta eller går det att köra betydligt mer sällan? Hur gör ni?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Legionellakörning?
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2013, 09:59:45 »
Då vi använder mycket vv varje dag, har vi ingen höjning alls på våran 750.
Bakterien trivs inte i rinnande vatten.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Legionellakörning?
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2013, 10:16:10 »
Jag låter min köra höjningen varannan vecka tycker inte det blir många kronor per år. Visst det kostar säkert en slant men jag får ju vv för det också. Jag skulle antagligen inte behöva köra nån alls på vintern för eldar jag nån gång ibland i pannan hamnar vv tempen runt 60 grader och då är det klart.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Legless

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Legionellakörning?
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2013, 11:01:28 »

Jag kör också varannan vecka . En gång när jag hade för litet att göra tog jag tid på en legionellakörning, kompressor och elpatron. Det visade sig att årlig elförbrukning för legionellakörningarna ligger på ca 55 kWh - näst intill försumbart. Och jag får ju, som El Smurfo skriver, varmvatten också.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Legionellakörning?
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2013, 11:19:54 »
Kollade i en gammal logg och elpatron kör max effekt i 8 minuter och 5 min uppstegring blir ca 1 kw förutom det komressorn dragit för att höja så mycket den klarar tycker det är överkomligt. Jag har ställt så den kör legionella höjningen mitt i natten vid 3 tror jag så att det är liten risk att vi använder vv samt liten risk att vi förbrukar mycket el så effektvakten reglerar ner elpatron.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JensH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmespekulant
SV: Legionellakörning?
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2013, 13:48:27 »
Ah, tänkte ju inte på att man naturligtvis får varmvatten samtidigt. Frågan är hur många kronor det verkligen blir i förlust för om varmvattnet blir lite varmare så dröjer det ju längre innan den behöver köra varmvatten igen. Visst verkningsgraden blir något lägre men förmodligen knappt beräkningsbart...
Ja min körde ju under natten så det verkar som att min är förinställd på det, men ska kontrollera när jag kommer hem.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Legionellakörning?
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2013, 18:44:12 »
Kör ingen höjning. Tror inte man behöver om man använder vv kontinuerligt. (180liter)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Legionellakörning?
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2013, 19:21:57 »
Jag låter pumpen göra en körning en gång i veckan. Känns tryggt när man har små barn tycker jag.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad patrik123

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥neland
  • Antal inlägg: 210
  • Karma +1/-2
  • Nibe 1115 5kW SkÃ¥ne
SV: Legionellakörning?
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2013, 20:00:06 »
Mitt vatten pendlar mellan 43 och 46 grader och jag har aldrig kört någon legionellakörning.

Utloggad poan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Legionellakörning?
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2013, 20:23:15 »
Hej
Frågan om legionella resp. temp är nog inte öppen för tyckande.
Läs boverkets krav  :http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2000/har_du_legionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf
Läs socialstyrelsens rekommendationer:
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/vatten/legionella/skotselavvattensystem
Läs smittskyddsinstitutets synpunkter:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/13880/Legionella%2006.pdf
mm
Referenserna ovan medger väldigt lite tyckande från konsument resp leverantörer.
Snålheten före livet är inget naturligt val.
Att inte leverera 60C från beredningstank alt genomströmningsberedare som minimum är att avsiktligt utsätta sig själv, sin familj sina vänner för påtaglig risk.

P-O

Rättat stavfel
Ds
« Senast ändrad: 17 maj 2013, 22:07:38 av poan »
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Legionellakörning?
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2013, 20:41:00 »
Har inte orkat läsa men har dom ändrat så att det står nånstans att 60 grader är ett krav Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad poan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Legionellakörning?
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2013, 22:05:52 »
Kravet ligger sedan 2006 på 50C vid varje tappställe (24/365).
Med hänsyn till Legionellabakteriens livslängd vid olika temp. resp. rör/tank/sediment mm finns råd som anger >60C vid produktions/lagringsstället.
Läs även:
http://www.effektiv.org/pdf_filer/Tappvarmvatten.pdf
P-O

Ps
Läs även avsnitten avseende kallvatten
Ds
« Senast ändrad: 17 maj 2013, 22:08:49 av poan »
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Legionellakörning?
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2013, 22:31:05 »
Detta betyder att våra värmepumpar uppfyller ej kraven! Min Nibe 310 ligger på 53 grader. 750 på 54 grader med möjlighet till periodiskt höjning. Fast det bör ligga på mibst60 grader!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Legionellakörning?
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2013, 23:01:44 »
Det finns inga krav som anger 60 grader däremot står det i BBR att det bör vara 60 grader. I broschyren som det länkas till står det bla
 ■ I varmvattenberedare och andra behÃ¥llare där
vatten kan bli stillastående bör vattentemperaturen vara
lägst 60 °C. Om uppvärmningens värmekälla i varmvattenberedaren har lägre temperatur (t.ex. vid upp
värmning med värmepump eller solvärme) bör det
finnas möjlighet att höja temperaturen till 60 °C med
exempelvis el-patron. [6]
■ För genomströmningsberedare gäller att
 vattentemperaturen inte underskrider 55 °C [5].
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Legionellakörning?
« Svar #14 skrivet: 18 maj 2013, 08:37:53 »
Ska vara lägst 50 °C vid varje tappställe! SKA!

Det är omöjligt med vv temp på 54 °C
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!