Jordvärme - frågor inför nybygge
« skrivet: 30 augusti 2016, 15:42:34 »
Hej, bygger nytt relativt energieffektivt 2-planshus ca 170kvm i Växjö. Ska ha jordvärme med en Thermia inverter m.

Nu till mina frågor inför kontraktsskrivning med byggaren: hur lång slang? har fått för mig ca 500m fast visst vill jag ha 2 styck slangar a 250m istället för en lång? Längden ok?

Hur djupt ska slangen läggas - spelar det någon roll för mig eller ska jag entreprenören välja`

Behöver jag större acktank än de ingående (180liter tror jag det var), ska ha golvvärme hela huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Jordvärme - frågor inför nybygge
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2016, 21:36:51 »
Antar det är modell M (3-12 kW) som är vald?
Tror att 500 m slang ska räcka, och det går bra med en slinga (enklare att avlufta och reglera).
Jag skulle välja minst 1 m djup och 1,5 m C-C om det får plats (kräver ca 750 m2).
Sen är det en 180 liters varmvattenberedare i värmepumpen, blanda inte ihop detta med acktank, det är inte samma sak.
Tänker du ha komfortgolvvärme på sommaren i enstaka utrymmen så bör du köpa till en 200 liters arbetstank.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jordvärme - frågor inför nybygge
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2016, 07:49:16 »
kör sÃ¥ mycket slang som det bara gÃ¥r,  2x300 minst tycker jag
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Jordvärme - frågor inför nybygge
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2016, 07:56:06 »
Hus i två plan med ca 85 m2/plan?
FTX?
Det huset borde inte ha större effektbehov när det är som kallast ute än runt 6 kW.
Då bör 500 meter räcka utan problem. (10 W/m)
Har du gått om plats lägg gärna slangen med 2 meters avstånd.
Har du trångt, så anser jag att du kan lägga den med 1 meters avstånd och få bra funktion trots det.
Men större avstånd är bättre.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!