Jag har en CTC Ecoheat 7 med ett borrhål på 140m. Systemet har varit i drift sedan november -04 och har väl fungerat bra, dock så är pumpen något liten då den börjar stötta med el vid några minusgrader. Det gör ju också att pumpen går långa tider med få start/stopp.
Under vinter säsongen har jag brinetemp på 0/-2 och har haft så från första året, så jag har inte märkt av någon lägre temp i hålet.
Nu till frågan: Vad ska man försöka eftersträva att ha som diff på kb. Jag har ju endast 2 grader och läser man runt lite så verkar många ligga på tex 4... Min brinepump står på högsta hastighet så där går ju ändra lite om behov finns.
Vad vinner man på en större tempdiff?
Jag ändrade pumphastigheten lite igår kväll och fick följande resultat:
Hastighet III: 0/-2
Hastighet II: 0/-3
Hastighet I: 0/-4
Nu lät jag bara varje hastighet köra i ett par timmar. Kanske behöver gå längre för att få nån effekt. Helst hade jag sett att kb in ökat... (Iom att jag har en CTC så sänker styren VP Maxtemp från 55 grader till 54 vid kb in 1 grad, till 53 vid kb in 0 grad osv...)
/Kuling