Författare Ämne: El tillskott  (läst 2503 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
El tillskott
« skrivet: 05 februari 2011, 00:17:11 »
Hej!

Jag undrar varför det ska vara nödvändigt att elpatron går på trots att det är plusgrader?

ute +2 ºC
rum  ºC  22,8 (22)
panna  ºC 46(46)
framledn. ºC 37(39)
hetgas ºC 84
kompr. till
fläkt hög
laddpump till
VP ºC in/ut 40/47
rad. pump till
el effekt kW 1.5/0

Trots att det är +2 ºC ute och fläkt=hög gÃ¥r det pÃ¥ el effekt med 1.5kW  Sc:,h
Varför?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: El tillskott
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 08:35:52 »
Hej!

Jag undrar varför det ska vara nödvändigt att elpatron går på trots att det är plusgrader?

ute +2 ºC
rum  ºC  22,8 (22)
panna  ºC 46(46)
framledn. ºC 37(39)
hetgas ºC 84
kompr. till
fläkt hög
laddpump till
VP ºC in/ut 40/47
rad. pump till
el effekt kW 1.5/0

Trots att det är +2 ºC ute och fläkt=hög gÃ¥r det pÃ¥ el effekt med 1.5kW  Sc:,h
Varför?

VV-höjning ska du ha stå på JA. om du har den funktionen.
annars får el-patronen se till att du har varmvatten i pannan (övre delen av tanken)
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: El tillskott
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2011, 00:35:32 »
Hej!

VV höjning står på Ja.

panna  ºC 47 (inställt värde är  ºC 45)

Trots det visar el effekt kW 1.5/0

 Sc:,h

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: El tillskott
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2011, 08:32:55 »
ctc jobbar på det sättet.
över delen(pannan) värms till ca 50-53° vid var fjärde start. med hjälp av att kompressorn värmer den nedre delen av tanken till 55°.  värmen stiger dÃ¥ till panndelen. (när pumpen är ny till 50° de första 72drift timmarna pÃ¥ kompressorn.)
mellan dom starterna så finns det risk att el-patronen måste gå in och stötta för att du ska ha tillräckligt med VV.
detta händer oftast när det är lite varmare ute. och inte  framlednings temperaturen är sÃ¥ hög.

el-partonen värmer till 3° över pannans börvärde. (bör 45° el-pat till 48°)
pannans bör ökar också om framlednings bör ökar, pannans bör är alltid minst 7° över framlednings bör.

sen tycker inte jag att man ska vara så rädd för lite el-petts vad gäller ctc, den är byggd så.
och visst finns det lösningar till att få VV med el-patronen avstängd, men när det blir kallare måste du eventuellt använda el-patronen för att hålla värmen inne.
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 08:44:53 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: El tillskott
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2011, 12:41:19 »
Prova att sätta elpatronen till 40º i inställningsmenyn för pannan, då går den inte in lika mycket. Blir det varmvattenproblem, får du öka lite grand.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: El tillskott
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2011, 23:32:11 »
Hej & tack för era svar!  :)

Har satt ned pannan (den övre till 43 ºC) tidigare. Kanske prövar med 40 ºC - tack för tipset!

/Hälsningar Åke

Utloggad petepete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: El tillskott
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 23:29:27 »
Hej & tack för era svar!  :)

Har satt ned pannan (den övre till 43 ºC) tidigare. Kanske prövar med 40 ºC - tack för tipset!

/Hälsningar Åke
Jag hade en herrans massa eltillskott innan med. Men efter att jag deaktiverat rumsgivaren blev det mycket bättre. Jag har mestadels golvvärme, vilket blir väldigt trögt. Så när värmepumpen behöver shunta mycket så shuntar den lite o vice versa. På dagarna går den ner i framledning, så på kvällarna blir det kallt inne, och det många timmar innan den kommer ikapp, då vill den spetsa med el för att få upp rumstemp. Nu har jag jämnare temp, och mindre elspets.

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: El tillskott
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2011, 12:58:41 »
Tack för tipset!  :)

Ska testa med det framöver.

/Ã…ke

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren