Skrivet av: Baltic
« skrivet: 06 februari 2011, 18:45:38 »

Tack för hjälpen.

Jag mäter temperaturerna med rickards temperaturgivare.
När de väl är kalibrerade så bör det ju visa tillräckligt rätt värde.
Det är ju skillnaden man mäter , så skulle de absoluta värdena inte vara 100% rätt så blir ju skillnaden ändå lika stor.

Jag ska mäta elpatronen med en riktig energimätare, så att det rätta värdet kan fastställas.
Jag återkommer.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 05 februari 2011, 21:34:55 »

Det är så enkelt (med ovanstående reservationer )
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 05 februari 2011, 11:07:18 »

Beräkningen bygger på att flödet är konstant lika i båda mätningarna. Alltså inga termostater för vara med i leken! Och som smurfen skriver, värdet på elpatronen måste vara känt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 februari 2011, 10:42:59 »

Kan vara bra att mäta effekten på elpatron har läst att tex en 6 kw patron kan vara på 6.7 kw blir mycket fel i så fall.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 februari 2011, 09:07:01 »

Teoretiskt så stämmer formeln, men kan du testa med t ex 6 kW elpatron så tempdiffen blir lite större?
Med så låg tempdiff (som du får med 3 KW) så blir konsekvensen av nått decimalfel på tempmätningen större.
Prova själv och stoppa in 2,3 ºC som tempdiff med elpatron?
Skrivet av: Baltic
« skrivet: 04 februari 2011, 21:38:22 »

Hej

Jag har fått tips om att man kan verifiera bergvärmepumpens effekt (effekt av själva driften med kompressorn) enligt följande metod.

1. Anslut noggranna termometrar på värmebärarens UT och värmebärare IN.
Termometrarna kan också vara temperaturgivare från en logger.

2. Kalibrera termometrarna eller temperaturgivarna så att de visar exakt samma temperatur på VB IN och VB UT när kompressorn står stilla och ingen elpatron är ansluten.

3. Sätt igång endast elpatronen. Vänta en halvtimme så att allt stabiliserar sig. Läs av temperaturskillnaden mellan VB IN och VB UT.
(Det spelar ingen roll inom vilket temperaturoråde du mäter.)
Det gör heller ingenting om temperaturen går ner för att elpatronen inte orkar med.
Det är skillnaden som är intressant.
Till exempel:
VB IN = 30,1° C
VB UT = 32,2° C
Resultaten blir Delta ”T elpatron” = 2,1° C

Det är bra om man kan verifiera elpatronens effekt med en separat elmätare (eller med husets egen om alla andra förbrukare är konstanta under mätperioden).

4. Stäng av elpatronen och starta kompressordriften. Vänta en halvtimme så att allt stabiliserar sig. Läs av temperaturskillnaden mellan VB IN och VB UT. Observera att alla eventuella termostater och ventiler måste vara lika i båda mätningarna.
Till exempel:
VB IN = 30,1° C
VB UT = 36,7° C
Resultaten blir Delta ”T kompressor” = 6,6° C

5. Följande formel ska kunna användas för att verifiera effekten.

Effekt värmepump = (effekt elpatron i kW * Delta ”T kompressor” ) / (Delta ”T elpatron”)

Med verkliga värde blir det alltså:

Effekt värmepump = (3,0 * 6,6) / 2,1

Effekt värmepump = 9,42 kW


6. Bakom formeln i punkt 5 finns följande formel:

flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW.

4,18 är en konstant för uppvärmning av vatten.

Flödet är lika i båda mätningarna och behöver alltså inte ha något uppmätt värde.
(Alla termostater och ventiler måste vara lika i båda mätningarna)



Nu till själva frågan.

Kan det vara så här enkelt?
Jag får lite för högt teoretiskt värde för att jag ska kunna tro på det.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!