Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 24 januari 2016, 22:52:04 »

Ok. Ville bara vara säker  tummenupp
Skrivet av: leloel4
« skrivet: 24 januari 2016, 21:14:51 »

Intressant! Får testa lite och kanske komplettera med en rumsgivare till värmepumpen. Vad jag förstår så verkar det bara vara ett NTC-motstånd i stort sett?

Det är ingen vattenmantlad kamin utan en gammal hederlig gjutjärnskamin.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 24 januari 2016, 20:39:16 »

Är det en vattenmantlad kamin?  Isf kan det vara att returtempen till pumpen blir för hög att den slår av sig automatiskt
Skrivet av: zac
« skrivet: 24 januari 2016, 16:25:32 »

En rumsgivare till värmepumpen som känner av att det börjar bli varmt i huset ger dig samma effekt som att du sänker kurvan medans du eldar. Jag tror att det är nästa steg du skall prova.

Du kan ju om du vill testa dig fram såklart göra en sänkning av kurvan då du eldar för att se var du får för effekt av det.
Har du några radiatorer i huset som du kan ta bort termostaterna på så ger det samma effekt som som att ha en golvslinga öppen. Du kan även testa att ha något mer golv öppet eller att vrida upp termostaten högre för att få det att stänga senare.

Jag hde själv precis samma problem som du beskriver och jag har gjort en kombination av dessa åtgärder för att bli av med problemet. Jag har satt termostaterna på de golv där jag har klinker betydligt högre än i andra rum. jag har dessutom kompletterat med en rumsgivare till VP'n. Om kurvan är rätt inställd så kommer det inte blir särskilt mycket varmare ändå där klinkergolven är därför att värmepumpen kommer ändå sluta producera värme när inställd returtemp uppnås.
Skrivet av: leloel4
« skrivet: 24 januari 2016, 14:57:49 »

Precis, jag har rumstermostater i alla rum som sköter regleringen av golvvärmen.

Jag tror inte det är någon överproduktion av värme här då det är ett gammalt hus. På vintern är temperaturen sällan över 18-19 grader. Just nu är det -10C och då står det GT1 Retur är 43C från. Oftast är slingan öppen för badrummet då det inte blir lika varmt där vid eldning men det verkar inte räcka till ändå eftersom den löser ut ibland.

Om jag skulle sänka kurvan markant när jag eldar, t.ex. så att GT1 från var ett på säg 30C. Skulle "pressostat hög" ändå lösa ut då?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2016, 12:49:15 »

En smart placerad rumsgivare till värmepumpen är också bra att ha (förutom allt det som zac beskriver).
Den bör vara i ett rum en bit bort från kamin så den känner av när värmen därifrån sprider sig i huset.
Skrivet av: zac
« skrivet: 24 januari 2016, 12:05:09 »

Jag tolkar det som att du har rumsreglering i alla rum, om alla golvvärmeslingor stänger så kan din VP inte göra av med sin producerade energi någonstans och då löser den ut precis som du beskriver.

Kolla först så att du valt rätt kurva på din VP så att du inte överproducerar värme jag gissar att så inte är fallet om du endast har problemet då du eldar i kaminen.

Om du har uponor golvvärme system så finns det en ventilinsats du kan montera i fördelaren som kallas för "braskaminventil" denna stänger aldrig helt utan säkerställer att det alltid finns ett flöde i kretsen.


Det finns några olika saker du kan testa. Det enklaste är att du tar loss ställdonet på något golv i huset t.ex på toaletten där det ändå kan vara gott att ha det lite varmare om fötterna. Beroende på hur storv golv du har på toaletten (eller vilket golv du nu väljer) så får din VP lite volym att arbeta med och regleringen kan styra ner värmen från VP:n innan pressostaten löser ut.

Andra alternativ som kräver lite mer arbete kan vara att se över, eventellt montera en tyrckstyrd bypassventil på fördelaren eller att sätta in en arbetstank mellan VP och värmesystemet för att ge VP:n "lite mer att jobba med".
Skrivet av: Per O
« skrivet: 24 januari 2016, 10:42:30 »

Kan du si noe om parameterne for din VP ?
Har du et display der alle VP settings viser?
Skrivet av: leloel4
« skrivet: 23 januari 2016, 23:59:32 »

Hej

Vi en Bosch bergvärmepump som är kopplad till golvvärme i alla rum. Nu i vinter har vi även installerat en vedkamin och dagar man är hemma hela dagen så blir det att man eldar hela dagen också.

Nu till problemet, ett antal ggr nu när jag har eldat en hel dag så har det blivit att pumpen stannar och klagar på "pressostat hög" vilket är lite jobbigt eftersom man inte märker det på en gång utan den står ju i pannrummet med sin blinkande lysdiod. Antar att det beror på att kaminen i stort sett värmer upp huset och rumstermostaterna har stängt slingorna, på nått sätt antar jag att utgående temperatur blir för hög eftersom inget förbrukas och då stannar pumpen?

Men hur löser jag detta på bäst sätt?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!