« skrivet: 17 november 2004, 23:14:28 »Först kurvan justera den tills du har lagom temp inne.
se till att ha bra flöden
Kolla när VP går att den räknar ned alla gradminuter, ibland kan den stanna för tidigt pga för stor diff mellan ärvärdet o börvärdet.
Om en massa gradminuter helt plötsligt nollas o pumpen stannar ska du justera "hysteres".
Logga lite delge oss lite siffror sen!!
se till att ha bra flöden
Kolla när VP går att den räknar ned alla gradminuter, ibland kan den stanna för tidigt pga för stor diff mellan ärvärdet o börvärdet.
Om en massa gradminuter helt plötsligt nollas o pumpen stannar ska du justera "hysteres".
Logga lite delge oss lite siffror sen!!