Hej,
Rumsgivaren "kvitterar" in sig själv om den fungerar och är ansluten korrekt. Finns ingen manuell funktion för detta.
Tror inte det finns någon möjlighet att ansluta sig till service porten för att utläsa något.
Tack för svar! Det fungerade bra till slut med rumsgivaringången. Rumsgivaren jag hade var trasig. Jag lyckades få GT12 att dyka upp då jag la +5V manuellt på ingången (ska ju vara 0-10V). Ska styra rego:n externt med hjälp av ett gäng arduino utplacerade runt om i byggnaden. Ett par stycken plockar upp innetemp och kommunicerar det vidare via nätverk till en arduino som förskjuter värmekurvan på värmepumpen.
Har idag en arduino som övervakar utetempen, beräknar gradminuter och ser till att pumpen sköter sig. Har snickrat ihop ett litet webbinterface. Anledningen till denna styrning är på grund av att hysteresen fungerar dåligt när pumpen jobbar hårt och därmed får vi låg innetemperatur till följd.
Ska testa om jag kan få ut någon info via RS-232-porten så fort jag hittar en kabel.