Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT X15 Premiumline problem!  (läst 3915 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

schevshenko

  • Gäst
schevshenko
IVT X15 Premiumline problem!
« skrivet: 25 oktober 2012, 15:14:20 »
Hej allt IVT kännare.
Jag har problem med min IVT X15 Premiumline. Det har varit olika serviceföretag ute ett flertal gånger men ingen verkar kunna lösa det.

I alarm log finns registrerade larmen:
1)Check connection to OPB board 2) Tripped high pressure switch 3) Compressor does not reach correct frequency 4)
I warning log finns registrerade varningar:
1) Electric element now working at max permitted themp 2) High temperature difference heating system water

Jag förstår inte riktigt varför jag har en svensk manual men alla menyer är på engelska, har skänkt tanken att det är en importerad maskin med annan mjukvara men får inte rätsida på det. Som sagt har flertalet service företag som "kan" IVT varit ute och alla har hittat egna fel.

Någon som har kunskap att hjälpa till? Tacksam för svar //Mvh Schevshenko

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT X15 Premiumline problem!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2012, 15:19:10 »
Läs av alla temperaturer och kolla att värdena verkar rätt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

schevshenko

  • Gäst
schevshenko
SV: IVT X15 Premiumline problem!
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2012, 15:56:42 »
Ja det är dem uppenbarligen inte. Sen?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT X15 Premiumline problem!
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2012, 16:00:00 »
Vilka är fel och på vilket sätt?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT X15 Premiumline problem!
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012, 18:50:16 »
Hej allt IVT kännare.
Jag har problem med min IVT X15 Premiumline. Det har varit olika serviceföretag ute ett flertal gånger men ingen verkar kunna lösa det.

I alarm log finns registrerade larmen:
1)Check connection to OPB board 2) Tripped high pressure switch 3) Compressor does not reach correct frequency 4)
I warning log finns registrerade varningar:
1) Electric element now working at max permitted themp 2) High temperature difference heating system water

Jag förstår inte riktigt varför jag har en svensk manual men alla menyer är på engelska, har skänkt tanken att det är en importerad maskin med annan mjukvara men får inte rätsida på det. Som sagt har flertalet service företag som "kan" IVT varit ute och alla har hittat egna fel.

Någon som har kunskap att hjälpa till? Tacksam för svar //Mvh Schevshenko

Utan att veta säkert så verkar det vara kraftkortet som spökar för dej.
Är inte spänningarna rätt så kan du få en massa olika fel.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT X15 Premiumline problem!
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2012, 19:10:58 »
Som Tony nämner så kan du ha ett fel på kraftkortet (AHB kortet) eftersom du har larmet "Electric element now working at max permitted themp"

Men det du bör kontrollera först är din poolstyrning och om alla kablar sitter fast som det skall kan du försöka att ta bort kommunikationen med poolstyrningen (OPB kortet).
Förhoppningsvis är det detta kort som triggar övriga fel.

Om inte detta hjälper så blir du nog tyvärr tvungen att byta en del kort i maskinen och då förslagsvis huvudkortet (IOB kortet) eftersom du har problem med att kompressorn inte når rätt frekvens och att pumpen inte blir av med värmen vilket indikerar att cirkulationspumpen antagligen står stilla ("High temperature difference heating system water" och "Tripped high pressure switch ").
Cirkulationspumpen är vad jag vet styrd från IOB kortet.

Du skriver också att temparna verkar konstiga och alla tempar är anslutna på IOB kortet.

Har du haft åsknedslag i huset?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT X15 Premiumline problem!
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2012, 08:36:31 »
Låter helt klart som strömförsörjningen...
Misstänker att det finns en pool med i bilden oxå?

2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!