Författare Ämne: Högre varmvattentemp Nibe 1215  (läst 2705 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
Högre varmvattentemp Nibe 1215
« skrivet: 03 december 2011, 12:35:49 »
Hej...skulle vilja ha högre varmvatten temperatur på min nibe 1215. Som det är nu stoppar den på 53grader. Är det bara med tillsatsel som man kan räkna med högre temeratur? Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 13:24:12 »
Varför vill du ha varmare vv räcker det inte eller är det för kallt ? Skulle tro att 53 är max med kompressorn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 03 december 2011, 13:48:45 »
Nja för mig duger det,,men frugan klagar vid diskning av stekpannor ocg dylikt.
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 03 december 2011, 15:30:29 »
Tror det beror på blandningsventilen 53 grader räcker bra till diskning. Det går att kugga om ratten till blandningsventilen om den står i botten nu. Känn på röret före samt efter blandningsventilen så det är lika varmt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #4 skrivet: 04 december 2011, 00:40:05 »
Min värmer till 55, duger utmärkt att diska stekpannan i.
Vilken fart har du på värmebärar-CP?
Misstänker att en högre fart ger lite lägre VV-temp eftersom den bryter på driftpressostaten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #5 skrivet: 04 december 2011, 12:32:29 »
Min värmer till 55, duger utmärkt att diska stekpannan i.
Vilken fart har du på värmebärar-CP?
Misstänker att en högre fart ger lite lägre VV-temp eftersom den bryter på driftpressostaten.
Min teori: En lägre fart på CP för varmvattenproduktion ger högre temp på varmvattnet eftersom värmepumpen slutar värma när en viss temp uppnåtts på laddtemperaturen. Den högre diffen man får vid låg CP fart gör att tempen längst upp i beredaren helt enkelt blir högre vid samma laddtemp.

Detta är i alla fall mina erfarenheter från min 1245 (se också den här postningen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44675.msg435366#msg435366)

Kolla manualen till din pump, och se vilken diff som rekommenderas vid varvattenproduktion, och hur man gör för att ändra. Om det går att ändra separat från värmeproduktionen alltså (för annars vill du nog prioritera värmeproduktion som ändå är viktigast).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #6 skrivet: 04 december 2011, 13:13:29 »
På de äldre Nibe vp bryter den vv laddningen på driftspressostaten och inte efter tempgivaren. Tror fortfarande inte du har för kallt vatten i beredaren min brukar ligga mellan 50-53 grader och det räcker bra att diska stekpannan i. Kolla blandningsventilen dom brukar krångla (om du har nån)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad gunnarb

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
  • Karma +0/-0
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #7 skrivet: 04 december 2011, 16:55:32 »
När blandningsventilen har blivit några år gammal brukar den läcka in kallvatten även om man ställt den på max temperatur. Då får man endera byta ut den eller som jag gjort ta bort den helt. Normalt behöver man ju inte blanda in kallvatten om beredarens högsta temperatur är c:a 50 grader. Det finns dock en liten risk att få för varmt i kranarna när man kör temphöjning för legionellaeliminering.
Även om man får pumpen att köra upp temperaturen till 53 grader vid varmvattenladdning, så har man ju en nedre temperaturgräns på sådär 45 grader innan laddningen startar igen och då tycker jag att vattnet är för kallt. Därför har jag en vanlig elektrisk förrådsvärmare på 150 l som jag håller på 60 graders temperatur. Det kostar naturligtvis litet extra i elförbrukning, men ger en bra komforthöjning, speciellt när man tappar upp ett bad på 150 l.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #8 skrivet: 04 december 2011, 17:01:15 »
Vet inte hur det funkar på de äldre nibe men på min 1245 så kan man ställa när vv laddningen ska börja. Jag kör tempen i mellanläge och det är inga problem med att tappa upp ett bad efter att nån har dushat men det sitter ju lite större beredare i de nyare Niben vp. Kom just på att jag förvärmer vv i knäpptanken så min vp ger antagligen lite mer vv än normalt. Jag kör också utan blandningsventil på vp men till vedpannan har jag en.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #9 skrivet: 04 december 2011, 19:28:35 »
Hej igen.
tack för alla tipsen...jag får kika på blandningsventilen. Sitter den i Vp:n eller efter?
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #10 skrivet: 04 december 2011, 19:50:04 »
Den sitter efter vp på röret som går från beredaren och det brukar sitta en ratt som man kan ställa tempen på och bottnar ratten brukar det gå att kugga om den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!