Varför kallar inte IVT sina givare för KB tillopp och retur och saker man förstår GT1- 11 är ju svårare.
Vad menar du med att kortsluta systemet Vad menas med inre å yttre cp på varma sidan gösen08
HejJag har också en ivt c7. Installerade min i Oktober -09.Min har gått 2528 timmar varav 30 timmar på eltillskott dvs nästan exakt samma som din gösen.Kör också kurva 4,3.Mina värden:GT1 Radiator retur Börvärde 35. Nuvarande 29,7GT2 Ute 2,1GT3 Varmvatten Börvärde 51. Nuvarande 52,1GT4 Shuntkurva framledningGT5 Rum 22,5GT6 Kompressortemp GT8 Värmebärare ut 34,8GT9 Värmebärare in 30GT10 Köldbärare in 0,9GT11 Köldbärare ut -2,7Har sänkt min cirkpump till läge 2 och de ändrade delta T till 5 grader istället för 4.Jag funderar oxå om man ska sänka cirkpumpen till läge 1 trots rekomendationerna om att inte göra det.Är förövrigt mycket nöjd med värmepumpen. RekommenderasKommentarer
Har inte gjort några fininställningar dock så är ju rumsgivare inkopplad med 50% påverkan.I instruktionsboken står det att temdiff på varma sidan rekomenderas 7-10 grader och på kalla sidan 2-4 grader.Är det bättre ligga på en tempdiff mellan 2-3 grader på kalla? Varför i så fall?Cirkpumpen på för KB är inställd på max (läge 3) har inte ändrat nått där.